Циркуляция по стоякам |
|
|
|
9.12.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Здравствуйте уважаемые специалисты. Объект школа, 3- этажа, нужно ли предусматривать циркуляцию по стоякам??? И вообще при каком числе этажей она предусматривается по стоякам? Прописано ли это где нибудь в нормах???
речь идет конечно же о ГВС))))
|
|
|
|
|
9.12.2013, 9:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
три этажа надо делать...по западным нормам время добегания для умывальников должно быть 6-8 секунд...прикиньте расход прибора и за сколько вода нужной температурой дойдёт до потребителя...
|
|
|
|
|
9.12.2013, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 9:06)  три этажа надо делать...по западным нормам время добегания для умывальников должно быть 6-8 секунд...прикиньте расход прибора и за сколько вода нужной температурой дойдёт до потребителя... В силу маленького опыта никогда не прикидывал, за сколько вода нужной температуры может дойти до конечного прибора. Если стояк принять тупиковым и принять, что вода в нем условно холодная. Зная объем воды в стояке(5,2л) и расход прибором (0,09л/с), я найду за какое время пройдет через смеситель вся условно холодная вода и поступит вода нормируемой температуры: 5.2/0.09=58секунд. Правильно ли я мыслю???? посчитал, руководствуясь только своей логикой))))
|
|
|
|
|
9.12.2013, 10:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(iampix @ 9.12.2013, 10:53)  В силу маленького опыта никогда не прикидывал, за сколько вода нужной температуры может дойти до конечного прибора. Если стояк принять тупиковым и принять, что вода в нем условно холодная. Зная объем воды в стояке(5,2л) и расход прибором (0,09л/с), я найду за какое время пройдет через смеситель вся условно холодная вода и поступит вода нормируемой температуры: 5.2/0.09=58секунд.
Правильно ли я мыслю???? посчитал, руководствуясь только своей логикой)))) да...условно принимаете, что по подвалу циркуляция есть и температура в трубах нормируемая... грубо обычно в двухэтажных зданиях можно не делать....в трёхэтажных уже делается... но это исходя из энергоэффективности современных зданий... в старых ТП в трёхэтажных зданиях были и без циркуляции...но тогда учёт энергоресурсов был номинальный...
|
|
|
|
|
9.12.2013, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Спасибо)))
|
|
|
|
|
9.12.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(iampix @ 9.12.2013, 13:53)  В силу маленького опыта никогда не прикидывал, за сколько вода нужной температуры может дойти до конечного прибора. Если стояк принять тупиковым и принять, что вода в нем условно холодная. Зная объем воды в стояке(5,2л) и расход прибором (0,09л/с), я найду за какое время пройдет через смеситель вся условно холодная вода и поступит вода нормируемой температуры: 5.2/0.09=58секунд.
Правильно ли я мыслю???? посчитал, руководствуясь только своей логикой)))) Больше 5 литров в минуту это офигенный поток из крана. Так что брызги во все стороны от раковины. А если открывать будут сразу смешанную воду (вместе с холодной)...
|
|
|
|
|
9.12.2013, 13:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
смысла нет две холодные открывать)))
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 17:23)  смысла нет две холодные открывать))) Если кран однорукий то есть. Обычно в среднем положении и открывают. Да и с двумя вентилями... Сунуть руку и ждать пока кипяток пойдет?
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(SVKan @ 9.12.2013, 15:11)  Если кран однорукий то есть. Обычно в среднем положении и открывают. Да и с двумя вентилями... Сунуть руку и ждать пока кипяток пойдет? только дебил будет открывать холодную с горячей и ждать пока тёплая пойдёт...обычно, если горячей нет, то включают горячую и ждут...но никак не смешивают говорю не как водоснабженец, а как обычный пользователь, если что... это автоматически получается, не думая....
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:26
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 13:15)  только дебил будет открывать холодную с горячей и ждать пока тёплая пойдёт...обычно, если горячей нет, то включают горячую и ждут...но никак не смешивают говорю не как водоснабженец, а как обычный пользователь, если что... это автоматически получается, не думая.... Я получается -дебил. Потому как по разному бывает открываю. На кухне грязными руками рычаг удобно только вверх поднять
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Да и расход 5л/мин разве это много??? даже если открыть смеситель в среднее положение и выставить только на горячую воду, думаю вполне можно наполнить 5 литровую емкость за минуту)))
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.12.2013, 15:26)  Я получается -дебил. Потому как по разному бывает открываю. На кухне грязными руками рычаг удобно только вверх поднять на кухне у вас два метра до стояка с циркуляцией ГВС....
|
|
|
|
|
9.12.2013, 14:49
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 13:32)  на кухне у вас два метра до стояка с циркуляцией ГВС.... НЕ))) Нет горячего водоснабжения в городе Херсоне. 12-14 метров трубы16металопласта от бойлера в санузле. но смысл тот же- дотекает быстро
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.12.2013, 14:49
|
|
|
|
|
9.12.2013, 16:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вы знаете, что дождётесь из опыта эксплуатации...вот когда будете знать, что ждать долго, начнёте одну горячую открывать...а когда поймёте, что ждать ещё дольше...забьёте и забудете...
|
|
|
|
|
  |