Здравствуйте уважаемые специалисты. Объект школа, 3- этажа, нужно ли предусматривать циркуляцию по стоякам???
И вообще при каком числе этажей она предусматривается по стоякам? Прописано ли это где нибудь в нормах???

речь идет конечно же о ГВС))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 9:06
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



три этажа надо делать...по западным нормам время добегания для умывальников должно быть 6-8 секунд...прикиньте расход прибора и за сколько вода нужной температурой дойдёт до потребителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 9.12.2013, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 9:06) *
три этажа надо делать...по западным нормам время добегания для умывальников должно быть 6-8 секунд...прикиньте расход прибора и за сколько вода нужной температурой дойдёт до потребителя...


В силу маленького опыта никогда не прикидывал, за сколько вода нужной температуры может дойти до конечного прибора.
Если стояк принять тупиковым и принять, что вода в нем условно холодная. Зная объем воды в стояке(5,2л) и расход прибором (0,09л/с), я найду за какое время пройдет через смеситель вся условно холодная вода и поступит вода нормируемой температуры: 5.2/0.09=58секунд.

Правильно ли я мыслю???? посчитал, руководствуясь только своей логикой))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 10:02
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(iampix @ 9.12.2013, 10:53) *
В силу маленького опыта никогда не прикидывал, за сколько вода нужной температуры может дойти до конечного прибора.
Если стояк принять тупиковым и принять, что вода в нем условно холодная. Зная объем воды в стояке(5,2л) и расход прибором (0,09л/с), я найду за какое время пройдет через смеситель вся условно холодная вода и поступит вода нормируемой температуры: 5.2/0.09=58секунд.

Правильно ли я мыслю???? посчитал, руководствуясь только своей логикой))))

да...условно принимаете, что по подвалу циркуляция есть и температура в трубах нормируемая...
грубо обычно в двухэтажных зданиях можно не делать....в трёхэтажных уже делается...
но это исходя из энергоэффективности современных зданий...
в старых ТП в трёхэтажных зданиях были и без циркуляции...но тогда учёт энергоресурсов был номинальный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 9.12.2013, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Спасибо)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.12.2013, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(iampix @ 9.12.2013, 13:53) *
В силу маленького опыта никогда не прикидывал, за сколько вода нужной температуры может дойти до конечного прибора.
Если стояк принять тупиковым и принять, что вода в нем условно холодная. Зная объем воды в стояке(5,2л) и расход прибором (0,09л/с), я найду за какое время пройдет через смеситель вся условно холодная вода и поступит вода нормируемой температуры: 5.2/0.09=58секунд.

Правильно ли я мыслю???? посчитал, руководствуясь только своей логикой))))

Больше 5 литров в минуту это офигенный поток из крана. Так что брызги во все стороны от раковины.
А если открывать будут сразу смешанную воду (вместе с холодной)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 13:23
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



смысла нет две холодные открывать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.12.2013, 14:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 17:23) *
смысла нет две холодные открывать)))

Если кран однорукий то есть. Обычно в среднем положении и открывают.
Да и с двумя вентилями... Сунуть руку и ждать пока кипяток пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 14:15
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SVKan @ 9.12.2013, 15:11) *
Если кран однорукий то есть. Обычно в среднем положении и открывают.
Да и с двумя вентилями... Сунуть руку и ждать пока кипяток пойдет?

только дебил будет открывать холодную с горячей и ждать пока тёплая пойдёт...обычно, если горячей нет, то включают горячую и ждут...но никак не смешивают
говорю не как водоснабженец, а как обычный пользователь, если что...
это автоматически получается, не думая....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 9.12.2013, 14:26
Сообщение #10


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 13:15) *
только дебил будет открывать холодную с горячей и ждать пока тёплая пойдёт...обычно, если горячей нет, то включают горячую и ждут...но никак не смешивают
говорю не как водоснабженец, а как обычный пользователь, если что...
это автоматически получается, не думая....

Я получается -дебил. Потому как по разному бывает открываю.
На кухне грязными руками рычаг удобно только вверх поднять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 9.12.2013, 14:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Да и расход 5л/мин разве это много??? даже если открыть смеситель в среднее положение и выставить только на горячую воду, думаю вполне можно наполнить 5 литровую емкость за минуту)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 14:32
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Khomenko_A_S @ 9.12.2013, 15:26) *
Я получается -дебил. Потому как по разному бывает открываю.
На кухне грязными руками рычаг удобно только вверх поднять

на кухне у вас два метра до стояка с циркуляцией ГВС....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 9.12.2013, 14:49
Сообщение #13


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 13:32) *
на кухне у вас два метра до стояка с циркуляцией ГВС....

НЕ))) Нет горячего водоснабжения в городе Херсоне.
12-14 метров трубы16металопласта от бойлера в санузле.
но смысл тот же- дотекает быстро

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.12.2013, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.12.2013, 16:03
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вы знаете, что дождётесь из опыта эксплуатации...вот когда будете знать, что ждать долго, начнёте одну горячую открывать...а когда поймёте, что ждать ещё дольше...забьёте и забудете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных