Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПЧ для ПД
Magnum_AOV
сообщение 10.12.2013, 10:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048



Здравствуйте!

Впервые поставили задачу регулирования подпоров воздуха - вентиляторов ПД.
С моей стороны идет автоматизация, и выбор ПЧ.
С электриков соответственно силовая часть.
ПЧ - PR6100, двигатели от 5 до 30КВт, расстояние от ПЧ до двиг. от 10 до 200м.


Подскажите какие могут быть подводные камни:

1) Обязательно ли кабель от ПЧ к двигателю - экранированный?
2) Нужно ли добавить выходные реакторы, сетевые фильтры, тормозные резисторы и т.д.?
3) Датчик перепада давления предпологается 4-20мА. Длины тоже порядка 100м. Кабель лучше экранированной витой парой проложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 10.12.2013, 11:33
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Magnum_AOV @ 10.12.2013, 11:03) *
1) Обязательно ли кабель от ПЧ к двигателю - экранированный?
2) Нужно ли добавить выходные реакторы, сетевые фильтры, тормозные резисторы и т.д.?
3) Датчик перепада давления предпологается 4-20мА. Длины тоже порядка 100м. Кабель лучше экранированной витой парой проложить?


Вопрос: "Обязательно ли, переходя дорогу на красный свет светофора, смотреть по сторонам?"

Ответ: "Это ваш выбор."

Мне удалось донести до вас смысл ваших вопросов?


PS. Тормозные резисторы не нужны, если настроить останов на выбеге.

Сообщение отредактировал Ashihara - 10.12.2013, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magnum_AOV
сообщение 10.12.2013, 11:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048



Ну, я собственно и спрашиваю в спец. теме, где большинство пешеходов часто "переходят дорогу".
А я так сказать подошел к ней и думаю.

К примеру электрики уже заложили не экранированный кабель.
Чем обосновать применение экранированного? Только описанием на ПЧ или какие то нормы есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 10.12.2013, 12:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Экран - защита от помех, применяется там, где она желательна и/или необходима. Если это жилое здание - обязательно. Если производственное помещение, то по необходимости: если стоит аппаратура чувствительная к помехам - нужно ставить, если в поле на выселках, то нафиг не надо...
То же относится к входному фильтру радиопомех (RFI-фильтру)
Входной реактор служит для снижения гармоник генерируемых ПЧ, побочный эффет - снижение зарядных токов конденсаторов, следовательно снижение пикового тока во входном мосту и увеличение надёжности и срока службы ПЧ.
Датчик - кабель только экранированный.
Выходной реактор (наличие) - зависит от длины кабеля до ЭД, экранированный/неэкранированный, от конкретной марки частотника (см. Инструкцию по эксплуатации). Его назначение - гасить пики напряжения возникающие на клеммах ЭД при работе выходных модулей ПЧ. Общая суть - при взятой конкретной марке частотника, типе и длине кабеля, пики напряжения не должны приводить к пробою изоляции ЭД (~1000В).

Тормозные резисторы на вентиляторах - враг энергосбережения, пособник увеличенным нагрузкам на двигатель, фундамент и пр. - ЭТО моё личное мнение, знаю, что многие с этим не согласятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 10.12.2013, 12:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Все производители ПЧ рекомендуют применять экранированные кабели, но они же и накладывают ограничения на длину экранированных кабелей (она сильно зависит от частоты несущей). Если длины кабелей большие, то выходные дросели актуальны.
На счет резистора - если у вас нет дижения воздуха за счет конвекции или за счет вытяжных вентиляторов то он не нужен. Если поток воздуха может раскрутить вентилятор, то лучше поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 20.12.2013, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



ПЧ лучше поставить ближе к двигателю.
Т.к. системы противопожарные, то желательно иметь пожарный сертификат на применение данных ПЧ (на ПЧ такой сертификат не находил)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.12.2013, 11:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Vitaliy_asep @ 10.12.2013, 13:44) *
Все производители ПЧ рекомендуют применять экранированные кабели, но они же и накладывают ограничения на длину экранированных кабелей (она сильно зависит от частоты несущей).



неужели все? да ну? правда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamos
сообщение 9.1.2014, 14:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409



Цитата(gansales @ 10.12.2013, 14:12) *
Тормозные резисторы на вентиляторах - враг энергосбережения, пособник увеличенным нагрузкам на двигатель, фундамент и пр. - ЭТО моё личное мнение, знаю, что многие с этим не согласятся.

если в ПЧ существует функция объединения DC-шины преобразователей типа LOAD Sharing, то я считаю, грех ей не воспользоваться, как альтернатива установке тормозисторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 9.1.2014, 16:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Чего вы ждете от форума? здесь вы можете получить краткий совет или чъе либо мнение. Есть Мануалы, Нормы, Правила и они являются руководством для ваших правильных действий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 9.1.2014, 18:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
неужели все? да ну? правда?

давайте от обратного, какие производители не рекомендуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 9.1.2014, 19:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Здравствуйте

У Vacon ессть линейка ПЧ уже со встореным функционалом "Fire mode" Vacon100 HVAC, Vacon100 FLOW, Vacon 100 и
Vacon 100X в исполнении IP66, которые можно ставить рядом с моторами на улице. ( http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_48...113949726700000 )
А так же в серию NX(NXL, NXS, NXP) можно загрузить аппликацию Fire mode PID

Сообщение отредактировал kostjaor - 9.1.2014, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 9.1.2014, 20:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Тянуть силовые провода на 200м- дурь однозначно, но если проектировщики написали, то ничего страшного.
ПЧ IP66 и т.п. в данном случае расточительство.
Шкафчик дешевле выйдет.
Провода лучше в экране. Правда почти всегда этим пренибрегают из-за экономии, а также не лежат они в магазине- заказная позиция.
Пид есть у всех, лучше использовать с датчиком давления от котельного оборудования, к примеру на сайте Агава найдете такие.
ПИД здесь не обязательно, можно обойтись функцией больше-меньше, но лично я бы делал на ПИД. Так проще.

Сообщение отредактировал serge197a - 9.1.2014, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных