|
  |
ПЧ для ПД |
|
|
|
10.12.2013, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048

|
Здравствуйте!
Впервые поставили задачу регулирования подпоров воздуха - вентиляторов ПД. С моей стороны идет автоматизация, и выбор ПЧ. С электриков соответственно силовая часть. ПЧ - PR6100, двигатели от 5 до 30КВт, расстояние от ПЧ до двиг. от 10 до 200м.
Подскажите какие могут быть подводные камни:
1) Обязательно ли кабель от ПЧ к двигателю - экранированный? 2) Нужно ли добавить выходные реакторы, сетевые фильтры, тормозные резисторы и т.д.? 3) Датчик перепада давления предпологается 4-20мА. Длины тоже порядка 100м. Кабель лучше экранированной витой парой проложить?
|
|
|
|
|
10.12.2013, 11:33
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Magnum_AOV @ 10.12.2013, 11:03)  1) Обязательно ли кабель от ПЧ к двигателю - экранированный? 2) Нужно ли добавить выходные реакторы, сетевые фильтры, тормозные резисторы и т.д.? 3) Датчик перепада давления предпологается 4-20мА. Длины тоже порядка 100м. Кабель лучше экранированной витой парой проложить? Вопрос: "Обязательно ли, переходя дорогу на красный свет светофора, смотреть по сторонам?" Ответ: "Это ваш выбор." Мне удалось донести до вас смысл ваших вопросов? PS. Тормозные резисторы не нужны, если настроить останов на выбеге.
Сообщение отредактировал Ashihara - 10.12.2013, 11:35
|
|
|
|
|
10.12.2013, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048

|
Ну, я собственно и спрашиваю в спец. теме, где большинство пешеходов часто "переходят дорогу". А я так сказать подошел к ней и думаю.
К примеру электрики уже заложили не экранированный кабель. Чем обосновать применение экранированного? Только описанием на ПЧ или какие то нормы есть?
|
|
|
|
|
10.12.2013, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Экран - защита от помех, применяется там, где она желательна и/или необходима. Если это жилое здание - обязательно. Если производственное помещение, то по необходимости: если стоит аппаратура чувствительная к помехам - нужно ставить, если в поле на выселках, то нафиг не надо... То же относится к входному фильтру радиопомех (RFI-фильтру) Входной реактор служит для снижения гармоник генерируемых ПЧ, побочный эффет - снижение зарядных токов конденсаторов, следовательно снижение пикового тока во входном мосту и увеличение надёжности и срока службы ПЧ. Датчик - кабель только экранированный. Выходной реактор (наличие) - зависит от длины кабеля до ЭД, экранированный/неэкранированный, от конкретной марки частотника (см. Инструкцию по эксплуатации). Его назначение - гасить пики напряжения возникающие на клеммах ЭД при работе выходных модулей ПЧ. Общая суть - при взятой конкретной марке частотника, типе и длине кабеля, пики напряжения не должны приводить к пробою изоляции ЭД (~1000В).
Тормозные резисторы на вентиляторах - враг энергосбережения, пособник увеличенным нагрузкам на двигатель, фундамент и пр. - ЭТО моё личное мнение, знаю, что многие с этим не согласятся.
|
|
|
|
|
10.12.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228

|
Все производители ПЧ рекомендуют применять экранированные кабели, но они же и накладывают ограничения на длину экранированных кабелей (она сильно зависит от частоты несущей). Если длины кабелей большие, то выходные дросели актуальны. На счет резистора - если у вас нет дижения воздуха за счет конвекции или за счет вытяжных вентиляторов то он не нужен. Если поток воздуха может раскрутить вентилятор, то лучше поставить.
|
|
|
|
|
20.12.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
ПЧ лучше поставить ближе к двигателю. Т.к. системы противопожарные, то желательно иметь пожарный сертификат на применение данных ПЧ (на ПЧ такой сертификат не находил)
|
|
|
|
|
24.12.2013, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(Vitaliy_asep @ 10.12.2013, 13:44)  Все производители ПЧ рекомендуют применять экранированные кабели, но они же и накладывают ограничения на длину экранированных кабелей (она сильно зависит от частоты несущей). неужели все? да ну? правда?
|
|
|
|
|
9.1.2014, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409

|
Цитата(gansales @ 10.12.2013, 14:12)  Тормозные резисторы на вентиляторах - враг энергосбережения, пособник увеличенным нагрузкам на двигатель, фундамент и пр. - ЭТО моё личное мнение, знаю, что многие с этим не согласятся. если в ПЧ существует функция объединения DC-шины преобразователей типа LOAD Sharing, то я считаю, грех ей не воспользоваться, как альтернатива установке тормозисторов.
|
|
|
|
|
9.1.2014, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Чего вы ждете от форума? здесь вы можете получить краткий совет или чъе либо мнение. Есть Мануалы, Нормы, Правила и они являются руководством для ваших правильных действий.
|
|
|
|
|
9.1.2014, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата неужели все? да ну? правда? давайте от обратного, какие производители не рекомендуют?
|
|
|
|
|
9.1.2014, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230

|
Здравствуйте У Vacon ессть линейка ПЧ уже со встореным функционалом "Fire mode" Vacon100 HVAC, Vacon100 FLOW, Vacon 100 и Vacon 100X в исполнении IP66, которые можно ставить рядом с моторами на улице. ( http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_48...113949726700000 ) А так же в серию NX(NXL, NXS, NXP) можно загрузить аппликацию Fire mode PID
Сообщение отредактировал kostjaor - 9.1.2014, 19:11
|
|
|
|
|
9.1.2014, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Тянуть силовые провода на 200м- дурь однозначно, но если проектировщики написали, то ничего страшного. ПЧ IP66 и т.п. в данном случае расточительство. Шкафчик дешевле выйдет. Провода лучше в экране. Правда почти всегда этим пренибрегают из-за экономии, а также не лежат они в магазине- заказная позиция. Пид есть у всех, лучше использовать с датчиком давления от котельного оборудования, к примеру на сайте Агава найдете такие. ПИД здесь не обязательно, можно обойтись функцией больше-меньше, но лично я бы делал на ПИД. Так проще.
Сообщение отредактировал serge197a - 9.1.2014, 20:28
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|