Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Лыткин
сообщение 11.12.2013, 13:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 10:52) *
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.

При соблюдении технологии (умягчение, деаэрация и проч.) никаких продувок водогрейных котлов не требуется. Переодическая продувка нижних точек котла можно производить для удаления шлама (при магнитной обработке воды) но это большой отдельный вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.12.2013, 14:21
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 10:52) *
где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов?

В первую очередь, эту информацию нужно искать у изготовителей котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 11.12.2013, 19:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 10:52) *
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.

Документов на эту тему нет! Я как-то пытался посчитать по аналогии с аровым котлом, получается какой-то бред. Поэтому продуваем на глаз, по 1 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 3046
сообщение 11.12.2013, 21:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742



Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 9:52) *
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.

Понятие продувка водогрейных котлов не существует. Даже если они жаротрубные.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 11.12.2013, 22:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



а зачем вы их продуваете?и как это происходит?сливаете деаэрированную и умягченную воду в каналюгу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 12.12.2013, 19:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(Demsss @ 11.12.2013, 23:54) *
а зачем вы их продуваете?и как это происходит?сливаете деаэрированную и умягченную воду в каналюгу?

Продувка осуществляется в 2-х случаях:
1) при использовании комплексонов, потому что он образует отложения в котлах. Поэтому о умягчённой, деаэрированной воде речь не идёт. Продувку придумали химики. Я с ними долго спорил, по какому критерию определять время продувки и ёё эффективность, но ответа так и не получил.
2) Прозрачность воды в сети 26-28см. Опять же закавыка. Сначала думали плохо промыты дома, однако такая ерунда продолжается уже вторую зиму. У меня было смутное предположение, что это связано с ХВО. Раньше был комплексон, сейчас после прошлогодней реконструкции - Nа - катионирование. Мои смутные догадки - подтвердились. Химики долго эксперементировали и пришли к такому же выводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2013, 12:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Сергей 3046 @ 11.12.2013, 22:09) *
Понятие продувка водогрейных котлов не существует. Даже если они жаротрубные.
С уважением.

Выполнить продувку жаротрубнику очень сложно, скоростей нет, что бы шлам унесло. А если оператор котельной Саранских тепловых сетей не сделает периодическую продувку водогрейному котлу (типа ТВГ-8, КВГ-6,5) согласно утвержденного графика на основании разработанной хим.цехом инструкции в присутствии аппаратчика ХВО или сделает но в оперативном журнале не запишет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных