Подключение к водопроводной сети большим диаметром |
|
|
|
11.12.2013, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212778

|
Проектирую школу на 500 мест, технологом предусмотрена столовая на сырье. Посчитала расход хоз-питьевой, получила диаметр подключения 140, а проходящая водопроводная сеть идет 110, подскажите как быть. Может превысила расход? Читала тут на форуме как правильно рассчитывать школу со столовой на сырье, расчитывала по формулам для разных водопотребителей, школу считала по нормам приложния 3 п.15 СНиПа,а столовую по нормам приложния 3 п.20 СНиПа. Может предусмотреть отдельные вводы в здание из разных точек кольцевой сети? Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации.
|
|
|
|
|
11.12.2013, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...140 мм...это круто
|
|
|
|
|
11.12.2013, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100

|
а мне проект притащили, где ответвление на гараж с 1 сартироместом и 1 раковиной - Ду 63. мойка машин не предусмотрена...
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 11.12.2013, 17:21
|
|
|
|
|
11.12.2013, 17:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
И я так понимаю не километр до гаража))
|
|
|
|
|
11.12.2013, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100

|
30 м)))
|
|
|
|
|
11.12.2013, 17:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yuli161 @ 11.12.2013, 17:49)  Проектирую школу на 500 мест, технологом предусмотрена столовая на сырье. Посчитала расход хоз-питьевой, получила диаметр подключения 140, а проходящая водопроводная сеть идет 110, подскажите как быть. Может превысила расход? Читала тут на форуме как правильно рассчитывать школу со столовой на сырье, расчитывала по формулам для разных водопотребителей, школу считала по нормам приложния 3 п.15 СНиПа,а столовую по нормам приложния 3 п.20 СНиПа. Может предусмотреть отдельные вводы в здание из разных точек кольцевой сети? Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации. Какой же у Вас расход?
|
|
|
|
|
12.12.2013, 8:12
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(yuli161 @ 11.12.2013, 19:49)  Может превысила расход? скорее всего. Пиковый.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 9:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Там максимальный секундный на вводе 1,3л/с. Диаметр 63мм вполне достаточен.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212778

|
в школе 500учеников и 60 учителей,если считать только как школу на полуфабрикатах, то получается 1,4л/с, если еще считать с учетом столовой на сырье то 10,89 л/с(1800 блюд в сутки).отсюда и получила такой большой диаметр. Не стоит учитывать столовую на сырье?
Сообщение отредактировал yuli161 - 12.12.2013, 9:30
|
|
|
|
|
12.12.2013, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(yuli161 @ 11.12.2013, 17:49)  Проектирую школу на 500 мест, технологом предусмотрена столовая на сырье. Посчитала расход хоз-питьевой, получила диаметр подключения 140, а проходящая водопроводная сеть идет 110, подскажите как быть. Может превысила расход? Читала тут на форуме как правильно рассчитывать школу со столовой на сырье, расчитывала по формулам для разных водопотребителей, школу считала по нормам приложния 3 п.15 СНиПа,а столовую по нормам приложния 3 п.20 СНиПа. Может предусмотреть отдельные вводы в здание из разных точек кольцевой сети? Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации. А какой суточный расход? Цитата(ежик_с_окраины @ 11.12.2013, 18:20)  а мне проект притащили, где ответвление на гараж с 1 сартироместом и 1 раковиной - Ду 63. мойка машин не предусмотрена... Может там пожарный кран? Цитата(yuli161 @ 12.12.2013, 10:28)  в школе 500учеников и 60 учителей,если считать только как школу на полуфабрикатах, то получается 1,4л/с, если еще считать с учетом столовой на сырье то 10,89 л/с(1800 блюд в сутки).отсюда и получила такой большой диаметр. Не стоит учитывать столовую на сырье? А как вы насчитали 10,89? Вопрос в том что одновременно сколько может кранов быть открытых в столовой? Сколько персонала? Тут нужен баланс и расчет на основании пособие к СНиП 2-04-01-85. Почему то мне кажется что там будет сильно меньше. Если ни как ставим компенсирующую емкость, кубатуру обосновываем расчетом. Ибо резать 140й в 110 глупо, вы просадите весь район, а вам все равно не хватит.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
а где то прописано что расходы на столовую считаются отдельно???? мне самому интересно, т.к. занимаюсь аналогичным объектом. Вопрос возник оттого что в примечании к Приложению 3, СНиПа говорится о предприятиях общественного питания.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Тема конечно много раз поднималась, но как в итоге считаете ВЫ, опытные специалисты)))
|
|
|
|
|
12.12.2013, 15:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yuli161 @ 12.12.2013, 9:28)  в школе 500учеников и 60 учителей,если считать только как школу на полуфабрикатах, то получается 1,4л/с, если еще считать с учетом столовой на сырье то 10,89 л/с(1800 блюд в сутки).отсюда и получила такой большой диаметр. Не стоит учитывать столовую на сырье? СтОит - но не так. 3,6 условных блюда на ученика - ожиреют.  нам тх дают 1.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212778

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 16:22)  СтОит - но не так. 3,6 условных блюда на ученика - ожиреют.  нам тх дают 1. Это технолог дала такое задание, ничего с этим поделать не могу. пересчитала расходы, все нормально теперь получилось с учетом столовой на сырье
|
|
|
|
|
12.12.2013, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Прочитал я предыдущую тему по этому вопросу. Норма на школу со столовой на полуфабрикатах содержит уже расход на столовою. Вы прибавляете к этому расход расчет по предприятиям общественного питания??? итого в расчете учитывается аж две столовые??? так получается??? или вы как то решили этот вопрос?
|
|
|
|
|
12.12.2013, 17:27
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 14:22)  СтОит - но не так. 3,6 условных блюда на ученика - ожиреют.  нам тх дают 1. Может интернат какой. Или продленка ОЧЕНЬ продленая
|
|
|
|
|
  |