ЮрийБ
сообщение 11.12.2013, 20:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Могут ли настенники - в принципе - использоваться в квартирах многоэтажных домов ?
У меня. давление газа колеблется от 22мБар до 12 мБар в зависимости от времени и по мере включения горелок кухонной газовой плиты. А если бы я установил у себя, например водогрейную газовую колонку Юнкерс WR11, в инструкции к которой сказано : давление подключения 20 мБар, при давлении менее 15 мБар прибор использовать запрещается. А ведь многие ставят и ,наверное, мучаются вопросом : почему не греется вода ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-= Игорь =-
сообщение 12.12.2013, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 16.1.2012
Пользователь №: 136294



Цитата(ЮрийБ @ 11.12.2013, 21:15) *
Могут ли настенники - в принципе - использоваться в квартирах многоэтажных домов ?

Могут, это называется индивидуальное поквартирное отопление, выброс продуктов сгорания рекомендуется осуществлять в коллективный дымоход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 12.12.2013, 19:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Почитайте СП 41-108-2004
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 12.12.2013, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Я про старые многоквартирные дома в которых газопроводы расчитывались на 1 газовую плиту в 1 квартире. А колонка потребляет газа как 3-4 плиты ! и торговцы людей об этом не предупреждают ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.12.2013, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(ЮрийБ @ 12.12.2013, 23:02) *
Я про старые многоквартирные дома в которых газопроводы расчитывались на 1 газовую плиту в 1 квартире.
...

Надо стояки пересчитать (и желательно не только стояки).
Из опыта предыдущих стрельб известно, что один котел на стояк добавить еще можно, а если больше - проблемно. И чем дальше дом от ГРП тем проблемней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.12.2013, 16:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если имеется в виду самовольная установка - то не стоит. Газовики будут не в восторге и можно убить соседей, направив дымовые газы в вытяжную вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 13.12.2013, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Все так наверно и есть. Один пoпросил посмотрнть его колонку - даже без манометра было видно что не хватает давления. Говорит : в соседних домах знакомые такие же поставили, и они работают. Но видимо, дома действительно ближе к источнику. И вентиляция у него - два гибких трубопровода заходят в вытяжную шахту (приток и вытяжка) - какая то странная. Я посоветовал ему поставить обратно электробойлер (якобы, раньше стоял).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных