сообщение 11.12.2013, 20:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216576



Всем здравствуйте!
Ситуация такая, в проектной документации необходимо запроектировать установку газового котла наружного размещения для нужд отопления сельского дома культуры. По желанию заказчика котел устанавливаем в теплый контейнер который сами же и запроектировали.
1. Выдали ТУ на электроснабжения с категорией надежности по электроснабжению III,
2. Так называемая наша колельная II категории
3. Резервного источника теплоснабжения нет.
4. За счет установки ДГУ мы обеспечим II категорию по эл снаб.
5. Система отопления водяная.
Рассматривали вариант залить в систему какой нибудь "антифриз" тем самым мы ушли бы от резервного источника теплоснаб, ХВО.
Вариант установить электрокотел приводит к более мощному и соответственно дорогому ДГУ
Кто что предложит у кого какие мысли по этому поводу , как можно организовать резервный источник теплоснаб но чтобы это не зарубила гос экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 11.12.2013, 23:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Давайте конкретно.
1. Нагрузка больее 100 кВт?если нет то не котельная это будет.
2. Как с помощью антифриза можно уйти от резервного источника теплоснабж. (я так понимаю это после поправок к 317 постановлению да?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
contact
сообщение 12.12.2013, 7:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216576



Нагрузка менее 100 кВт. а антифриз для того чтобы не разморозить систему на время устранения перебоя эл.снаб.
Источник у нас один по эл снаб второго нет и в случае отсутствия эл.энергии, котел встанет, резервного источника тепла тоже нет.
Есть вариант установить дровеной котел как резервный. но хетелось бы уйти от этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 12.12.2013, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Грейте систему отопления не напрямую, а через промежуточный бойлер. На время устранения неполадок он будет работать теплоаккумулятором.
А для подключения резервного котла можно установить фасонину для оперативного подключения хоть с улицы.
Тут уж, как фантазия сработает ... и как кошелёк её сможет поддержать smile.gif

Сообщение отредактировал AVFRZN - 12.12.2013, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 12.12.2013, 18:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Менее 100 кВт это уже не котельная. Поставьте два котелочка автоматику к ним, а если уж такие частые перебои с электричеством поставьте дизель генератор или бензо.или можно попробовать энергонезависимые котлы, маленькой мощности по моему есть такие, хотя сам ни разу пока не сталкивался.ну и теплоаккумулятор тоже вариант.хотя каков его размер будет надо прикинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SamRA
сообщение 12.12.2013, 23:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.12.2013
Пользователь №: 216764



От чего вы хотите зарезервироваться?
от поломки котла- ставьте резервный
от пропажи электроснабжения-ставьте бесперебойник и генератор
от пропажи газа- ставьте второй котел на дровах или соляре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
contact
сообщение 13.12.2013, 8:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216576



Решили поставить второй дровяной котел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.12.2013, 16:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Demsss @ 12.12.2013, 18:57) *
есть такие, хотя сам ни разу пока не сталкивался.ну

95% российских котлов до 100 кВт - энергонезависимые. rolleyes.gif

Но проблема в том, что требуется элеткромагнитный клапан и сигнализаторы загазованности, что делает котельную в целом энергозависимой.

Но эту проблему обходят, установив простой ИБП.

Сообщение отредактировал Начальник котельной - 13.12.2013, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных