Климат на складе антикварной мебели |
|
|
|
11.12.2013, 22:25
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Здравствуйте, коллеги! Стоит задача собрать установку для точного поддержания влажности и температуры на складе антикварной мебели. Главная печалька - мало даётся электричества. На всё про всё 50 кВт в пиковой нагрузке на климатическое оборудование. Площадь склада 1500 м2, потолки 3 м. Считаем приточку 22500 м3 в час. Перегретая вода есть только зимой. Пароувлажнители не годятся, большой расход по электричеству. Зимний период особенно не беспокоит - воды хватит, тепла тоже. А вот как будет установка работать летом и в межсезонье…. Может, у кого-то есть опыт эксплуатации такого склада? Или кто-то уже пытался справиться с такой задачей? В установке заложен процент рециркуляции от 80 до 100% Причём приточный воздух зимой поступает уже подогретым. Сложности - расход приточки уже 16 кВт на вентиляторах. соответственно, на холодилку максимум останется 34 кВт. Есть сомнения  )) кто б подсказал как организовать систему…
|
|
|
|
|
12.12.2013, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Я чё-то не понял: нафига попу гармонь? Козе - баян, а Вам 22,5 тыщи кубов свежего воздуха? Однократный обмен (склад) = 4500 м.куб. А можете еще и повыпендриваться, ссылаясь на пункт "по расчету". Скока гуманоидов в складу? Ну, допустим, аж 10. Тогда 600 кубиков. Поддержание температуры - к отоплению. Оно, надеюсь, - не воздушное? Поддержание влажности - ну, тут и приточку увеличиваем (на рецикл) и мокрую простыню вешаем (адиабатический увлажнитель). Главное - точность поддержания влажности. Это - к технологам. Если точность выше 5% - то только паром.
Кстати а чего-то Вас зима не беспокоит - самое нагруженое время, уж по влажности .......
|
|
|
|
|
12.12.2013, 10:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Попу гармонь очень нужна. Так как талант не пропить а гармонь как нефиг делать.  ) Свежего воздуха тут от 0 до 20% будет. В зависимости от скачков влажности или тепла. Зима не беспокоит, потому что увлажнить подогретый воздух и снова подогреть ничто не мешает. А вот как поддержать и влажность и темературу летом… Данных не хватает. И методик расчёта пока не нашёл. Поставщики мне считают огромные цифры на переохлаждение. А у меня есть подозрение, что можно и обойтись малым. То есть 80-100 кВт холода. И да! конечно, 22500 кубов большой расход, но запас как говорится… тем более это почти всё рециркуляция, так мне кажется ровнее влажность и температура будет. Я не правый?
|
|
|
|
|
12.12.2013, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
34 кВт электрической мощности? При самом плохом КПД - это 100 кВт холодильной. 1 кВт на 15 м2 площади. Куда Вам больше то, раз пишите, что 90% можно рециркулировать.... Но это если воздух сушить не надо летом.... А сушить иногда придется. Ну считайте. Уменьшайте расход воздуха до таких значений, чтобы этими 100 кВт можно было бы его охладить до +13 С. А чем потом нагревать назад до +20..+22С? Тепла то у Вас летом нету. Только тепловой насос в приточку встраивать если - но стремно это... Хотяя, чиллер вода-воздух. 2 наружных блока - один на улице обычный гликолевый драйкулер, второй всунуть в вентмашину после охладителя. Этот второй в вентмашине и будет воздух подогревать с +13 до +21. Соответственно, если осушение не нужно - работает только драйкулер, если осушение нужно - часть направляется в вентмашину.
Сообщение отредактировал @@@ - 12.12.2013, 11:07
|
|
|
|
|
12.12.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Ну, блин, начнем с начала: какая влажность и с какой точностью должна поддерживаться?
|
|
|
|
|
12.12.2013, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Vik @ 12.12.2013, 12:45)  Ну, блин, начнем с начала: какая влажность и с какой точностью должна поддерживаться? Угу, вот именно. Какие исходные данные по климату внутри помещения. Я все, что писАл тут сейчас, предполагал, что как и в хранилищах Эрмитажа, где условия были +21 +/- 1 С и 55 +/- 2 % круглый год.
Сообщение отредактировал @@@ - 12.12.2013, 11:54
|
|
|
|
|
12.12.2013, 20:08
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Требуется поддерживать +19+21 с влажностью 55-65% Есть мнение, что 100 кВт холода летом должно хватить. Вообще-то конечно лучше заказать проект. Но до этого момента надо сначала получить добро от Заказчика, а добра без укрупнённого расчёта не дадут  А производители не хотят считать установки без точных данных по воздуху, вход-выход. А я пока ничего не знаю, как будет вести себя склад мебели. Есть правда решение от Menerga… пройдёт ли по цене…..
|
|
|
|
|
13.12.2013, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
[quote name='blomm' date='12.12.2013, 21:08' post='964790']
Есть мнение, что 100 кВт холода летом должно хватить.
/quote] Чем это мнение подтверждено? Судя по тому что это - склад - теплопритоков там нет. Разве что от освещения. Эту цифру легки выяснить. Окна есть?
|
|
|
|
|
13.12.2013, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(blomm @ 12.12.2013, 20:08)  Требуется поддерживать +19+21 с влажностью 55-65% Есть мнение, что 100 кВт холода летом должно хватить. Вообще-то конечно лучше заказать проект. Но до этого момента надо сначала получить добро от Заказчика, а добра без укрупнённого расчёта не дадут  А производители не хотят считать установки без точных данных по воздуху, вход-выход. А я пока ничего не знаю, как будет вести себя склад мебели. Есть правда решение от Menerga… пройдёт ли по цене….. "На вскидку" должно хватить. Даже если и придется сушить приточный воздух. Только тогда надо два охладителя в машину. Один только на приточный воздух ( 10-20% от общего расхода? ), который и будет сушить воздух, охлаждая его до +13С, второй в общую часть только для охлаждения ( до +18С? ). При такой схеме, возможно подогрев летом и не потребуется. А так да, посчитать все надо. Может и 70 кВт хватит, например. Зачем же тогда чиллер покупать на 100 кВт, если хватит на 70 кВт?
Сообщение отредактировал @@@ - 13.12.2013, 13:16
|
|
|
|
|
13.12.2013, 19:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Ну вот как раз "навскидку" и нужны советы  ) Мне нужно получить добро на Проект. Для этого считаю "примерно". Окна так себе. Но даже их буду просить перекрывать. И ради снижения теплопритоков летом и ради того, чтоб солнечный свет не падал на мебель. В общем, за поддержку спасибо!  Не знает ли кто-нибудь какой производитель поставляет ККБ с водяным охлаждением конденсатора? На эти мощности 80 или 100 кВт. Спасибо!
|
|
|
|
|
26.12.2013, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218337

|
Цитата(@@@ @ 13.12.2013, 14:14)  "На вскидку" должно хватить. Даже если и придется сушить приточный воздух. Только тогда надо два охладителя в машину. Один только на приточный воздух ( 10-20% от общего расхода? ), который и будет сушить воздух, охлаждая его до +13С, второй в общую часть только для охлаждения ( до +18С? ). При такой схеме, возможно подогрев летом и не потребуется. А так да, посчитать все надо. Может и 70 кВт хватит, например. Зачем же тогда чиллер покупать на 100 кВт, если хватит на 70 кВт? Сушить дополнительным охладителем; предполагать, что может быть можно будет обойтись без пост-подогрева.... Я в подобных случаях по байпасной схеме подключаю роторный осушитель воздуха и никаких проблем
|
|
|
|
|
30.12.2013, 23:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Цитата(fan20 @ 26.12.2013, 23:09)  Сушить дополнительным охладителем; предполагать, что может быть можно будет обойтись без пост-подогрева.... Я в подобных случаях по байпасной схеме подключаю роторный осушитель воздуха и никаких проблем Сделать расчёт сможете помочь? Чтобы машину скомпоновать.
|
|
|
|
|
30.12.2013, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Зачем вы вообще на приточку ориентируетесь? Людей нет вредностей нет... Теплопароизоляция+тамбур+прецизионники и вентсистема рециркуляции. Приточку можно вообще не делать если нормативы позволяют.
|
|
|
|
|
30.12.2013, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
что-то мне кажется, что осушка дополнительная маловероятна, относительная влажность 55-65%, а это обычный режим, но лучше посчитать конечно
Сообщение отредактировал biver - 30.12.2013, 23:33
|
|
|
|
|
31.12.2013, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Цитата(daddym @ 31.12.2013, 0:31)  Зачем вы вообще на приточку ориентируетесь? Людей нет вредностей нет... Теплопароизоляция+тамбур+прецизионники и вентсистема рециркуляции. Приточку можно вообще не делать если нормативы позволяют. У меня рециркуляция и есть, с подмесом уличного воздуха или без. Прецизионники не пройдут из-за высокой цены и высокого расхода электричества на парогенераторы. В общем, всё ближе вытанцовывается тип машины.
|
|
|
|
|
1.1.2014, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну я прикидываю как сам умею. Прецизионники то действительно ничего особенно чудодейственного не дают. Тут просто надо хорошо знать поведение оборудования...
|
|
|
|
|
1.1.2014, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33372
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(daddym @ 31.12.2013, 0:31)  Зачем вы вообще на приточку ориентируетесь? Людей нет вредностей нет... Теплопароизоляция+тамбур+прецизионники и вентсистема рециркуляции. Приточку можно вообще не делать если нормативы позволяют. И тут еще может разбить прецик на две части- обычным бить уровень, а прецик добивает точность необходимог(но дороже может быть,но может и дешевле оказаться). Только вот, как верно подметили- склад прям такой с суетой- народ толпами грузит мебеля, погрузчики шныряют , ага.Нет такого на складах антикварной мебели- нет там такого объема продаж, эт не мебель из ДСП или даже просто новодел из массива. И окна там лучше убрать, что б снизить теплоизбытки,только что б для "пожнужд" осталось(дымозащиту не делать что б).
|
|
|
|
|
26.1.2014, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216594

|
Помещение уменьшили до 1100 кв метров. Высоту потолка берём 3 м, на этой высоте подвешиваются воздуховоды, приподнятие между балками + 40 см думаю считать не стану. Последний этаж кирпичного складского здания. Потолок склада - он же крыша. Судя по зиме - не потеет и не обмерзает, значит есть теплоизоляция внутри кровли какая-никакая. Предлагаю Заказчику приточную установку на 15000 м3/час. Из этих 15000 кубометров примерно 3500 кубометров - приток, который при необходимости можем совсем закрыть или уменьшить. Внутри склада рабочие постоянно не будут находиться. Беру в расчёт ККБ холодопроизводительностью 90 кВт. Наружная стена только одна, примерно 12 метров длиной, с малюсенькими узкими окошками. Вокруг - помещения складов, только крыша - улица сразу. В установке два подогрева, фреоновый охладитель и увлажнитель адиабатический. Поддерживаем +19+21 оС и 55-65% влажность круглый год. Вопрос следующий - можно ли грубо рассчитать, достаточно ли 15000 м3/час и 90 кВт по холоду? Во вторник мне держать ответ перед Заказчиком и его "Бывшими" кондиционерщиками, которые считают, что тут надо 27000 м3/час и 127 кВт по холоду. А мне кажется столько не нужно, по моим полу-импирическим расчётам. Поможите чем можете  )))
Сообщение отредактировал blomm - 26.1.2014, 15:49
|
|
|
|
|
  |