> Таблица основных показателей чертежей ОВ, Заполнение графы "Расход холода"
popov.i
сообщение 12.12.2013, 10:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2013
Пользователь №: 216654



Уважаемые господа проектировщики, подскажите пожалуйста, при заполнении таблицы основных показателей рабочих чертежей отопления и вентиляции, в графу "Расход холода" какие данные нужно вносить:
1 холод получаемый из вне, т.е. типа "обороной воды" и др.;
2 холод получаемый от сплит-систем или чиллерами, т.е. вырабатываемый проектируемыми системами.
3 все вместе перечисленное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 12.12.2013, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



popov.i, если вы используете оборотную воду, то расход холода в данном случае указываете именно для неё. По этой цифре будут работать те, кто вам эту воду подгоняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных