Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как заставить работать СО
svarog_09
сообщение 13.12.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162244



Здравствуйте
Есть существующая система отопления (см.рис, условно, только часть).
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 11,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445

Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
В результате не работает практически совсем, только если на сброс из конечной точки обратки.
Уточняю детали:
Центральная система теплоснабжения в небольшом поселке.
Здание одноэтажное размером 42х36 метров - это магазин
Трасса отопления проложена по периметру по сторонам 42 м - 36 м - 42 м, итого - 120 метров в одну сторону.
Трубы полипропилен ду26 (а внутренний, соответственно, всего 20!!!). Радиаторы алюминий 25 штук по 10 секций. На радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на входе и на выходе. Имеются краны Маевского - воздуха в системе нет.
Перепад перед ИТП шикарный - 8/6 Мпа. Температурный график что-то около 95/70
С трассы приходят трубы ду80, потом шаровые краны ду50, а прямая и обратная магистрали, как я уже сказал - ду20. Ну, так уж получилось.
Поставили на обратку насос - лучше не стало.
Можно ли заставить эту систему работать, НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЯ МАГИСТРАЛЬ. Это связано с работающим магазином, то есть надо разбирать стеллажи и прочие заморочки.
Понятно, что дело в зауженном трубопроводе, но возможно и плохо смонтировали полипропилен, то есть тупо заткнута соплями где-то труба, так как монтировали гастарбайтеры.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.12.2013, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Нагрузка на систему отопления какая ? Проект был или все на коленке сляпали ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.12.2013, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вау пережеванная тема про горизонтальную двухтрубную с попутным движением и заниженными диаметрами разводящей. Переделывать однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.12.2013, 12:21
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 11:51) *
Понятно, что дело в зауженном трубопроводе, но возможно и плохо смонтировали полипропилен, то есть тупо заткнута соплями где-то труба, так как монтировали гастарбайтеры.


От нас-то вы что ждёте? Что мы приедем, расширим диаметры и прочистим сопли? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.12.2013, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 10:51) *
...Поставили на обратку насос - лучше не стало.
..........


А недотоп равномерный во всех ОП? По идее насосом можно вытянуть много... может маленький поставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.12.2013, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.12.2013, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 12:56) *
Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.


Нагрузку по объему здания легко прикинуть.. Да тут еще куча деталей может быть.. стелажами задавили, завоздушили/если к приборам доступа нет... много всякой дури
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.12.2013, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 9:56) *
Вытянуть то можно, знать бы расход, а для этого нужна нагрузка.
А если им 2-х очков не хватает для прокачки при расчетном для двух трубки в 2-4 м, то тут мало что может помочь.

Не вытянут по-любому и перевертышей 30% будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 13.12.2013, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 9:51) *
............................................................
Перепад перед ИТП шикарный - 8/6 Мпа.
...............................................................

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 13.12.2013, 15:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(svarog_09 @ 13.12.2013, 9:51) *
................................................................................
........................
Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
................................................................................
..............
Центральная система теплоснабжения в небольшом поселке.
Здание одноэтажное размером 42х36 метров - это магазин
...........................................................................
Трубы полипропилен ду26 (а внутренний, соответственно, всего 20!!!). Радиаторы алюминий 25 штук по 10 секций.
...................................................................


Маловато однако радиаторов.

Сообщение отредактировал vnvik - 13.12.2013, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 13.12.2013, 15:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
На радиаторах стоят шаровые краны ду20 и на входе и на выходе.
на входе или выходе замените на термостатические регулирующие вентиля по одному на радиатор, может получится сбалансировать... имхо
ЗЫ
двухтрубку полюбому требуется балансировать. два простых шаровых крана на радиаторе не правильно для нее.. регулирующий вентиль - правило
ЗЗЫ
иначе никакой насос не поможет - порвет систему если только от высокого давления.. имхо

Сообщение отредактировал Altelega - 13.12.2013, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.12.2013, 17:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(vnvik @ 13.12.2013, 15:44) *
Маловато однако радиаторов.

Раза в 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svarog_09
сообщение 16.12.2013, 4:46
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162244



Цитата(Wiz @ 13.12.2013, 12:01) *
Нагрузка на систему отопления какая ? Проект был или все на коленке сляпали ?

Был проект и даже очень хороший, но по какой-то причине решили сляпать именно что "на коленке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svarog_09
сообщение 16.12.2013, 5:24
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162244



Цитата(испытатель @ 13.12.2013, 12:56) *
Вау пережеванная тема про горизонтальную двухтрубную с попутным движением и заниженными диаметрами разводящей. Переделывать однозначно.

Дык понятно, что переделывать, но ведь и вопрос стоит: что именно в первую очередь сделать?
Лично я склоняюсь к варианту просто тупо увеличить магистральные трубы до ду40 (Т1,Т2) и ду32 (Т3)
В моем случае это вроде должно получиться.

Еше один вариант рассматриваю: чтобы не переделывать всю магистраль - отрезать примерно половину и оставить как есть, а к второй половине (которая подальше осталась) подвести от гребенки ТУ две новые магистрали Т1 ду40 и Т2 ду32. Получится как бы две независимые ветки.
Что Вы на это скажете?
Прикрепленный файл  ________________2.pdf ( 14,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svarog_09
сообщение 16.12.2013, 5:41
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162244



Цитата(Начальник котельной @ 13.12.2013, 18:03) *
Раза в 3.

Да их там ставить особо некуда и к тому же заставлены стеллажами.
В принципе, когда система работает на сброс, то есть прогреваются все радиаторы до нормальной температуры, то в помещении реально комфортные 16-17 градусов.

Может все-таки где-то забита обратка? Ведь на сброс хорошо прогреваются все радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 16.12.2013, 9:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Дать бы тем кто "на сброс" работает по ушам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.12.2013, 10:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(svarog_09 @ 16.12.2013, 6:24) *
Лично я склоняюсь к варианту просто тупо увеличить магистральные трубы до ду40 (Т1,Т2) и ду32 (Т3)
Еше один вариант рассматриваю: - отрезать примерно половину и оставить как есть, а к второй половине

второй вариант на мой взгляд более жизнеспособен, при условии, что на радиаторах есть регулируемые вентили на обратную подводку и радиаторы без термостатов. Общая - d32. Настройки у комбиков от 0.4 на концах до 0,7 в середине, ну примерно, точнее можно сказать только зная модель радиаторов. Да, и напор на подаче метра 2-3.

Сообщение отредактировал v-david - 16.12.2013, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.12.2013, 10:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(v-david @ 16.12.2013, 11:02) *
второй вариант на мой взгляд более жизнеспособен, при условии, что на радиаторах есть регулируемые вентили на обратную подводку и радиаторы без термостатов. Общая - d32. Настройки у комбиков от 0.4 на концах до 0,7 в середине, ну примерно, точнее можно сказать только зная модель радиаторов. Да, и напор на подаче метра 2-3.

Попробуйте увеличить расход и, соответственно, напор в сети и циркуляция появиться (каким образом это второй вопрос).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 10:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Рассмотрите вариант установки водяных тепловых завес и пушек с запиткой из той самой Ду80, у вас получится 2 контура:
1) отопление радиаторами,
2) воздушное отопление.

Проблема ведь в том, что диаметры заужены на линии отопления, а от источника приходит тепла достаточно.
При правильном расчете и монтаже должно хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.12.2013, 14:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Лыткин @ 16.12.2013, 11:20) *
Попробуйте увеличить расход и, соответственно, напор в сети и циркуляция появиться (каким образом это второй вопрос).

а вот этого как раз делать не стоит... если автор рекомендации не согласен, то хотелось бы услышать мотивацию его предложения. Моя: повысите расход, в квадрате вырастет разбаланс, перевертыши гарантированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 6.1.2014, 8:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Автор не путает ли атмосферы с МПа? Жутковатые давления у него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey13r
сообщение 15.1.2014, 8:43
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.6.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 113240



Однозначно переделывать! И не надо более никаких умных советов. Работать нормально при существующих диаметрах труб не будет!

Сообщение отредактировал sergey13r - 15.1.2014, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.1.2014, 9:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Проектировалась под одно помещение, но применили на другом, раза в 4 больше.
В результате не работает практически совсем, только если на сброс из конечной точки обратки.
Значит все же он греет! Не безнадёжна. Расход циркуляционный значит слишком мизерный. Какова фактическая температура обратки? Равна почти комнатной? Увеличьте нахально насосом расход в системе, чтоб обратная труба показывала температуру близкую к приемлемой (по графику теплоснабжения - более 50 оС).

Цитата(Бойко @ 13.12.2013, 13:25) *
А недотоп равномерный во всех ОП? По идее насосом можно вытянуть много... может маленький поставили?
Да, маленький по расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 13:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 10:04) *
Значит все же он греет! Не безнадёжна. Расход циркуляционный значит слишком мизерный. Какова фактическая температура обратки? Равна почти комнатной? Увеличьте нахально насосом расход в системе, чтоб обратная труба показывала температуру близкую к приемлемой (по графику теплоснабжения - более 50 оС).

Да, маленький по расходу.

Но при большом расходе будет шуметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 16.1.2014, 17:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Поможет смесительный узел, с хорошим цирк. насосом. Насос поставили неправильно! Для него нужно своё кольцо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных