Столкнулся с эксплуатацией такой системы вентиляции квартир жилого "энергоэффективного" дома. В доме всего 12 квартир. Каждая система приточно-вытяжной вентиляции - для каждой квартиры, то есть всего в доме 12!!! автономных приточно-вытяжных систем.
Система вентиляции одной квартиры представляет собой: Приток: забор холодного (свежего) воздуха выше кровли здания --> фильтр и вентилятор --> подача воздуха в рекуператор тепла --> подача воздуха на водяной теплообменник ---> далее в сборный воздуховод квартиры на чердаке ---> распределение в приточные каналы комнат квартиры. Вытяжка: забор загрязненнго воздуха из кухни, ванной, туалета --> фильтр и вентилятор --> подача воздуха в рекуператор тепла --> далее в сборный вытыжной воздуховод квартиры на чердаке ---> выброс в вентшахту выше кровли. В венткамере квартиры на чердаке имеется: - два вентилятора (1 на приток и 1 на вытяжку). - насос и обвязка водяного теплообменника от системы отопления. - электроклапан на приточном воздухводе. - куча датчиков, дифманометров и .т.д. (до конца еще не изучил) - дренаж конденсата предусмотрен только с рекуператора (но не подключен).
В квартире имеется дистанционный пульт управления. С пульта можно включить/выключить вентиляцию, настроить желаемую температуру приточного воздуха, есть индикация температуры в квартире, уличной температуры, температуры воздуха в канале. Режим работы вентиляторов только один, то есть скорость вентилятора только одна, и режим воздухообмена один.
Отмечу следующие обстоятельства: 1)чердак жилого дома холодный!, но каждая венткамера квартиры (на чердаке) утеплена и имеет радиатор обогрева, однако воздуховоды находятся и за пределами венткамеры (то есть в холодном пространстве), но также утеплены. 2) работа системы вентиляции достаточно шумная, так как отрегулировать работу вентиляторов нельзя, то жильцы ночью вентиляцию не включают (это точно), да и днем видимо нечасто. 3) Если систему не включать, то естественной вентиляции в квартире нет! вообще нет!
Так вот к спецам следующие вопросы: 1) Эксплутарировал ли кто то такие системы? Какие могут возникнуть проблемы или сложности в работе данной системы вентиляции, и работоспособна ли она вообще??? 2)Является ли прерывистая или непостоянная работа вентиляции - нарушением СНиП??? 3)Может ли такая система устраиваться в здании с холодным чердаком??
Заранее благодарен за ответы, и после ответов готов рассказать о главной беде, с которой столкнулся при работе такой системы(.
Сообщение отредактировал Vin_il - 13.12.2013, 14:17
|