> Аварийный выброс фреона, Аварийный выброс фреона
Vano
сообщение 8.8.2022, 12:57
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У нас получалось после консультаций с поставщиком/производителем машины диаметр тр-до 50 мм - сделали из стали гост тр-да 10704 - все равно выбрасывать в атмосферу.

Сообщение отредактировал Vano - 8.8.2022, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 8.8.2022, 13:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Vano @ 8.8.2022, 12:57) *
У нас получалось после консультаций с поставщиком/производителем машины диаметр тр-до 50 мм - сделали из стали гост тр-да 10704 - все равно выбрасывать в атмосферу.

А если несколько машин, объединять их, или от каждой отдельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.8.2022, 18:33
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У нас получалось два чиллера, на каждом по 4-ре предохранительном клапана.
Объединяли 2 клапана в один тр-д.
Протаскивали это уже по смонтированному - решили что выше 50 диаметра нет смысла тащить и объединять.
Диаметры определяли совместно с поставщиком/производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.8.2022, 21:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, диаметр выбирать из расчета выброса с одного клапана, т.к. они не срабатывают одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.8.2022, 16:06
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Пришлось рыться в переписке годовой давности - вот что нарыл.
(у меня 4 клапана на чиллер Ду20)
Поставили на каждые два клапана трубу Ду50 - выше писал.

2.16. Устье трубопровода для аварийного выброса хладагента в предусмотренных случаях от предохранительных клапанов в атмосферу должно быть отдалено от окон, дверей, воздухоприемных отверстий и располагаться выше их не менее чем на 2 м и не менее чем в 5 м от уровня земли. Струю выпускаемого хладагента не допускается направлять вниз, устье трубы должно быть защищено от атмосферных осадков.
2.17. Размер поперечного сечения трубопровода аварийного выброса хладагента должен быть не менее 50% суммы сечений отдельных отводящих трубопроводов в случае, когда число отводящих трубопроводов более четырех. При числе отводящих трубопроводов, равном или менее четырех, поперечное сечение общего трубопровода должно быть не менее суммы сечений отдельных отводящих трубопроводов.


Межотраслевые Правила Охраны Труда При эксплуатации фреоновых холодильных установок ПОТ Р М-015-2000

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 10.8.2022, 19:31
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Правила есть правила, но...
Сечение отводящего трубопровода (на аварийном клапане) - 15мм. Внутренний диаметр.

Сообщение отредактировал SSA - 10.8.2022, 19:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.8.2022, 22:47
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У каждого свое сечение, своя отметина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных