densha
сообщение 16.12.2013, 15:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.3.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 142661



Добрый день! Проектирую комплекс здание на Новой Земле, там грунт с большим удельным сопротивлением (вечная мерзлота).
Необходим решить вопрос с заземлением, пункты ПУЭ 1.7.106, 1.7.107 я смотрел, но до конца нет понимая как сделать правильно заземление и молниезащиту в данном случае.

Может у кто-то делал уже аналогичные проекты? Поделитесь опытом

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 17.12.2013, 0:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А что, на Новой Земле бывают молнии? Я на Камчатке за 17 лет видел один раз, да и то зимой, да к тому же вулкан был виноват...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
densha
сообщение 17.12.2013, 9:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.3.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 142661



по карте среднегодовой грозовой активности в год - менее 10 часов с грозой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 20.12.2013, 9:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Цитата(densha @ 16.12.2013, 16:33) *
Добрый день! Проектирую комплекс здание на Новой Земле, там грунт с большим удельным сопротивлением (вечная мерзлота).
Необходим решить вопрос с заземлением, пункты ПУЭ 1.7.106, 1.7.107 я смотрел, но до конца нет понимая как сделать правильно заземление и молниезащиту в данном случае.

Может у кто-то делал уже аналогичные проекты? Поделитесь опытом



Подвод кабеля по воздушке или под землей?
если под землей, то повторное заземление не нормируется на сколько я знаю.
По воздушке нормируются. Но для большого сопротивления грунта по ПУЭ
допостима в 10 раз повышать сопротивлениие повторок. Слышал про хим. заземление,
оно позволяет добится низких значений сопротивлений в вечной мерзлоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 20.12.2013, 12:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Заземление такое же как и в высокогорье.
На Новой Земле, насколько мне известно, преобладают скальные грунты и гравий, местами ледники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyglobal
сообщение 25.12.2013, 12:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45867



Занимался этим вопросом немного. Запрашивал паспорт на заземляющее устройство с существующей заправки на чукотке....... Нормируемое сопротивление для взрывоопасных объектов не более 4 Ом. Удельное сопротивление грунта под 1000 Ом*м, так вот поле из 20 штук D89 труб L=6м, соедененных полосой 50х5мм с обратной засыпкой коксом в перемешку с солью. Но лучше всего непромерзаемый водоем, или море......там с удельным сопротивлением все ясно....справочные данные. Делали нефтебазу на берегу, кидали контур из полосы в залив прошли главгосэкспертизу. Но мы ничего не выдумывали, база до реконструкции лет 50 с таким контуром работала, правда его каждые два года переваривали из за корозии, но другого варианта просто нет. А эти электролитические заземлители иностранные чего то не внушают доверия..
Почитай "Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи" там есть про вечную мерзлоту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 30.12.2013, 18:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Да, у связистов хорошо расписано. Водоемы лучше всего конечно. Можете протаивать скважину но осторожно, чтобы все здание не ухнуло в ваше заземление smile.gif
И сдавать рекомендую летом. Зимой то и в Москве у большинства норматив не соблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mordjan
сообщение 31.12.2013, 8:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133266



Предлагают электролитическое з-=ние: http://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 31.12.2013, 12:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Все эти гели дороги, да и расчитаны на среднюю полосу. Собственно засыпка коксом ничуть не хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных