> Вопрос по типовому проекту для ППМ-изоляции
К.Д.
сообщение 17.12.2013, 23:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

У меня возникла необходимость проложить трассу в ППМ-изоляции. Набрав типовых АТР 313.ТС-006 (014) я добрался до компенсации Г-образными углами с эластичными прокладками и уперся в проблему определения длины перемещающегося участка (lk) от н.о до поворота (L). Длина обложенного прокладками участка как раз в зависимости от lk и определяется, а определение lk в текстовой части прописано как "по номограмме определяем...". Вопрос собственно в том, где искать эту таинственную номограмму, для которой не указан номер или же там подразумевается, что весь участок от Н.О. движется (противоречит их же схеме работы, где имеется защемленный участок.). Собственно такая же картина для Z-образников. Длина lk по номограмме имеется только для П-образников.

Сообщение отредактировал К.Д. - 17.12.2013, 23:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________50_400.doc ( 5,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 11:52
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Как-то сложно... там никак с ППУ? Нет?
Сам ППМ ни разу не проектировал.
СТАРТ не помощник?

Сообщение отредактировал nik4t - 18.12.2013, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 12:03
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(К.Д. @ 18.12.2013, 0:31) *
...в текстовой части прописано как "по номограмме определяем...". Вопрос собственно в том, где искать эту таинственную номограмму, ...

это вроде номограммы №5-№10а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 18.12.2013, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Тут ППМ по ТУ заставляют делать, а Старт есть только 4.61 под рукой, там нет еще ППМ.
Я на эти номограммы (4...10а) думал, но по оси Х стоит lк (подвижный участок) или L (общая длина до Н.О). По тексту у них надо туда забивать то, что больше. С другой стороны если идти по ним, то длина обложенного подушками участка будет больше и труба точно не сломается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.12.2013, 14:03
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



СТАРТ у меня 4.66.
Если трасса не велика и время терпит, могу завести в СТАРТ.
Правда "школы" расстановки матов всё одно скорее всего не совпадут, да и не посмотреть воочию её Вам))... но, в общем если есть необходимость...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 20.12.2013, 12:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Спасибо большое, но профиль показал наличие перепадной камеры из-за лежащего рядом существующего водовода. Г-образник исчез и участок компенсируется П-образником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных