|
  |
Подбор циркуляционного насоса |
|
|
|
17.12.2013, 23:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217352

|
Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста, как и какой насос подобрать на тепловой узел смешения приточной вент.установки : тип установки K640 wQF, вентилятор :N=0,1500кВт, L=3000м3/ч, P=500Па, n=1800об/мин, воздухонагреватель : расход тепла = 57 200кВт, дельта P=100Па. теплоноситель : вода. Узел собран давно, но не работает и никогда не работал как положено: нет подмеса. Если верить манометрам, то перепад давления между обраткой и подачей 1-1,5 атмосферы. Циркуляционный насос не может создать давление в обратке больше чем в подаче для того чтобы открыть обратный клапан на байпасе и пустить теплоноситель по малому кругу. Насос Grundfos 32-40 не может дать даже 1 атмосферу,(отключали узел от сети, и в закрытом малом контуре насос не создает давление) а приходит из тепловой сети на узел смешения 5 атмосфер. И приходится почти полностью прикрывать регулирующий клапан, чем уменьшается скорость и расход теплоносителя. Байпас при этом не работает, бесполезен. Я думаю, что либо насос мощнее ставить, либо даже не знаю... До меня мучились, пришел я и тоже мучаюсь. Подскажите , пожалуйста! Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
18.12.2013, 7:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Вениамин Б @ 18.12.2013, 2:51)  Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста, как и какой насос подобрать на тепловой узел смешения приточной вент.установки : тип установки K640 wQF, вентилятор :N=0,1500кВт, L=3000м3/ч, P=500Па, n=1800об/мин, воздухонагреватель : расход тепла = 57 200кВт, дельта P=100Па. теплоноситель : вода. Этого недостаточно для подбора насоса.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Приложите схему узла с диаметрами, давлениями и т.д.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 7:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Вениамин Б @ 18.12.2013, 0:51)  расход тепла = 57 200кВт То есть 57 МВт ?!
|
|
|
|
|
18.12.2013, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(tiptop @ 18.12.2013, 7:43)  То есть 57 МВт ?!  Ну что Вы, товарищ шутит. Цитата(Вениамин Б @ 17.12.2013, 23:51)  Если верить манометрам, то перепад давления между обраткой и подачей 1-1,5 атмосферы. Я правильно Вас понимаю, что на обратке давление выше чем на подаче? (такое бывает, когда к одной гребенке подключено слишком много смесительных узлов, на которых циркуляционные насосы подобраны " с запасом" (нет, даже так: "с ЗАПАСОМ")) Тогда задача сводится к тому чтобы поставить мега-насос, чтобы передавить всех остальных - пусть дальше они мучаются!
|
|
|
|
|
18.12.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184

|
Цитата(vsklokoch @ 18.12.2013, 9:49)  Я правильно Вас понимаю, что на обратке давление выше чем на подаче? (такое бывает, когда к одной гребенке подключено слишком много смесительных узлов, на которых циркуляционные насосы подобраны " с запасом" (нет, даже так: "с ЗАПАСОМ")) Тогда задача сводится к тому чтобы поставить мега-насос, чтобы передавить всех остальных - пусть дальше они мучаются! Глупый на первый взгляд вопрос: а правильность монтажа проверили? Ведь, если в отключенном от ТП смесительном узле ситуация тоже повторяется, то, может быть, насос не правильно установлен (ну мало ли, может быть монтажники задом на перед его поставли).
|
|
|
|
|
18.12.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(vistic33 @ 18.12.2013, 12:19)  Глупый на первый взгляд вопрос: а правильность монтажа проверили? Ведь, если в отключенном от ТП смесительном узле ситуация тоже повторяется, то, может быть, насос не правильно установлен (ну мало ли, может быть монтажники задом на перед его поставли). ды нет. конечно, я описываю частный случай. в первый раз, я с этой ситуацией столкнулся еще стажером. первым номером был весьма уважаемый в питерских вентиляционных кругах специалист. задом-наперед поставленный насос давление на подаче увеличит (конечно, если смотреть по манометру на гребенке. на входе в теплообменник ситуация будет обратной). Венимамин. В самой постановке вопроса, мне кажется, Вы сами себе ограничиваете область поиска проблемы указывая на неочевидные моменты (как вы опрелелили, что насос не может..., или что обратный клапан не работает?) что у Вас в сухом остатке, без предположений? Отталкивайтесь от этого. (не сочтите за назидательство, просто взгляд со стороны).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|