> загрузка жидкого топлива в топливохранилище котельной
Shiling
сообщение 18.12.2013, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Коллеги, нужен совет!
Проектируем котельную с пристроенным наземным топливохранилищем 50 куб м.
Разработчик раздела по пож безопасности выставил рекомендации в соответствие с требованиями к складам нефтепродуктов,где на территории котельной должна быть площадка для автотопливозаправщика.
Площадка должна быть удалена от топливохранилища на 10 м.
Получается что от площадки заправщика до резервуара должен быть какой то приемный трубопровод. Не шланг же будет тащиться за 10 метров !Кто нибудь сталкивался с данным вопросом?
И вообще интересно, откуда это требование про площадку автозаправщика. Я в СП4. 13130.2013 на который он ссылается ничего не нашел что об этом . Есть только требование от здания до сливоналивного устройства

Сообщение отредактировал Shiling - 18.12.2013, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.12.2013, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



а чем шланг нельзя протащить? Топливо - резервное?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.12.2013, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 18.12.2013, 17:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(alexius_sev @ 18.12.2013, 20:24) *
а чем шланг нельзя протащить? Топливо - резервное?

да резервное. Да как то странно просто. Машину нельзя подгонять к топливохранилищу, а шланги тащить по земле норм.
Да и реальное расстояние до заправочной горловины от края площадки автозаправщика получается около 30 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 7:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Слив жидкого топлива с а/транспорта осуществляется в приёмную (нулевую) ёмкость, а потом в топливохранилище. Насосы шестерёнчатые (можно погружные прямо на ёмкость). Расстояние от нулевой до хранилища 10 м (СНиП "Котельные установки"). Рядом с хранилищем мазутонасосная с "мазутоловушкой" и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 19.12.2013, 12:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Лыткин @ 19.12.2013, 10:21) *
Слив жидкого топлива с а/транспорта осуществляется в приёмную (нулевую) ёмкость, а потом в топливохранилище. Насосы шестерёнчатые (можно погружные прямо на ёмкость). Расстояние от нулевой до хранилища 10 м (СНиП "Котельные установки"). Рядом с хранилищем мазутонасосная с "мазутоловушкой" и т.д.

У нас на дизельном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Sanych
сообщение 19.12.2013, 12:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Приветствую. Мне тоже скоро предстоит столкнуться с такой проблемой, тоже планируется котельная с резервным дизельным топливом. Пока в нормах глубоко не рыл, но сдается мне площадка нужна для ограничения растекания аварийных проливов. Кроме того рядом с площадкой нужно будет закопать резервуар объемом не менее объема автоцистерны. С площадки организуется слив в подземную емкость. Если интересно, во вложении технологическая планируемая технологическая схема.
Но опять же повторюсь, пока сильно не вникал в этот вопрос. Буду следить за этой схемой, может помогу чем смогу.
Насчет того чтобы кинуть шланг, насколько я помню макс длинна шланга то ли 6 то ли 10 метров. Ну то есть при расстоянии в 10 метров между сливным устройством и резервуаром в 10 метров длинны не хватит.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.______.dwg ( 86,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 14:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(San_Sanych @ 19.12.2013, 13:33) *
Приветствую. Мне тоже скоро предстоит столкнуться с такой проблемой, тоже планируется котельная с резервным дизельным топливом. Пока в нормах глубоко не рыл, но сдается мне площадка нужна для ограничения растекания аварийных проливов. Кроме того рядом с площадкой нужно будет закопать резервуар объемом не менее объема автоцистерны. С площадки организуется слив в подземную емкость. Если интересно, во вложении технологическая планируемая технологическая схема.
Но опять же повторюсь, пока сильно не вникал в этот вопрос. Буду следить за этой схемой, может помогу чем смогу.
Насчет того чтобы кинуть шланг, насколько я помню макс длинна шланга то ли 6 то ли 10 метров. Ну то есть при расстоянии в 10 метров между сливным устройством и резервуаром в 10 метров длинны не хватит.

Учтите что при сливе через шланг возможно статическое электричество. Обваловываются только хранилища, для этого и делают разгрузочную ёмкость, в которой топливо не хранится (но там пары топлива!!!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных