Цитата(San_Sanych @ 19.12.2013, 13:33)

Приветствую. Мне тоже скоро предстоит столкнуться с такой проблемой, тоже планируется котельная с резервным дизельным топливом. Пока в нормах глубоко не рыл, но сдается мне площадка нужна для ограничения растекания аварийных проливов. Кроме того рядом с площадкой нужно будет закопать резервуар объемом не менее объема автоцистерны. С площадки организуется слив в подземную емкость. Если интересно, во вложении технологическая планируемая технологическая схема.
Но опять же повторюсь, пока сильно не вникал в этот вопрос. Буду следить за этой схемой, может помогу чем смогу.
Насчет того чтобы кинуть шланг, насколько я помню макс длинна шланга то ли 6 то ли 10 метров. Ну то есть при расстоянии в 10 метров между сливным устройством и резервуаром в 10 метров длинны не хватит.
Учтите что при сливе через шланг возможно статическое электричество. Обваловываются только хранилища, для этого и делают разгрузочную ёмкость, в которой топливо не хранится (но там пары топлива!!!).