Приветствую, коллеги. Вопрос такой, можно ли подпитывать тепловую сеть холодной химочищеной водой. Я вот сколько себя помню, всегда подогревал подпиточную воду в котельной перед подачей в сеть, а тут принесли проект, а там есть все, кроме подогрева подпитки. Вот сижу теперь думаю, почему же я всегда это делал? Может в нормативке какой то это было написано, но найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 19.12.2013, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



ПТЭ ТЭ
6.2.53. Подпитка тепловой сети производится умягченной деаэрированной водой, качественные показатели которой соответствуют требованиям к качеству сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов в зависимости от вида источника теплоты и системы теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 19.12.2013, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Наверное здесь нужно основываться на соблюдении температурного графика. Подпитка поступает до котлов и проходит нагрев прежде чем поступить в подающую теплосети. А мощность котлов должна быть расчитана на подпитку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Sanych
сообщение 19.12.2013, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Уважаемый Shiling, а вы в своей практике как осуществляете подпитку сети? С подогревом, без?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 19.12.2013, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(San_Sanych @ 19.12.2013, 15:28) *
Уважаемый Shiling, а вы в своей практике как осуществляете подпитку сети? С подогревом, без?

Написал же.. А чем Вы её обычно греете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Shiling @ 19.12.2013, 15:09) *
Написал же.. А чем Вы её обычно греете?

Подпитка ТС должна производится умягчённой и деаэрированной водой. Для закрытых систем применяются насосы-дозаторы (комлексоны от накипи и свободного кислорода) в этом случае можно подогреть до 30 С, чтобы трубы "не потели".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.12.2013, 19:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(San_Sanych @ 19.12.2013, 12:14) *
Приветствую, коллеги. Вопрос такой, можно ли подпитывать тепловую сеть холодной химочищеной водой. Я вот сколько себя помню, всегда подогревал подпиточную воду в котельной перед подачей в сеть,

А какова мощность котлов и производительность подпитки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Sanych
сообщение 20.12.2013, 4:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Цитата(Shiling @ 19.12.2013, 18:09) *
Написал же.. А чем Вы её обычно греете?

Извиняюсь, прочитал невнимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Sanych
сообщение 20.12.2013, 5:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16977



Цитата(Начальник котельной @ 19.12.2013, 23:42) *
А какова мощность котлов и производительность подпитки?

Котлы 2 по 5 МВт + 1 на 4,2 МВт. Подпитка 60,5 т/ч (открытая система).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.12.2013, 7:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(San_Sanych @ 20.12.2013, 6:03) *
Котлы 2 по 5 МВт + 1 на 4,2 МВт. Подпитка 60,5 т/ч (открытая система).

Без деаэрации года через 2, поймёте, что так делать нельзя!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.12.2013, 18:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Подогретая идет только с непрерывного технологического цикла водоподготовки, т.е. после деаэрации. А так- зачем ее греть, еще более безумно- зачем накапливать большие запасы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.12.2013, 7:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Закрытые системы теплоснабжения подпитывают из питательного деаэратора или ставят дозирующие насосы, открытые - из сетевого деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных