Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, нормативный документ, регламентирующий нормативные сроки службы трубопроводных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 20.12.2013, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



могу ошибаться, но вроде бы как и нет такого документа, есть только в ТУ предприятий изготовителей труб, где указывают срок службы/эксплуатации своего продукта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.12.2013, 10:35
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



для отопления СНиП 41-01-2003
Цитата
6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.

для стальных трубопроводов есть косвенно смотрите Приложение 1 Средний срок службы системы и элементов системы
Цитата
Нормативы трудовых и материальных
ресурсов по содержанию и ремонту
общего имущества
многоквартирных домов</h3>
Часть II. Дополнительные работы

Раздел 2.

Внутридомовое инженерное
оборудование и технические устройства

Приложение 1



Сообщение отредактировал nick2 - 23.12.2013, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
лысый1983
сообщение 23.12.2013, 12:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2011
Пользователь №: 93229



Цитата(nick2 @ 23.12.2013, 11:35) *
для стальных трубопроводов есть косвенно

Очень косвенно, но все равно СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 26.12.2013, 5:59
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



СНиП внутрянка

10. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды .........

Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

........постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных