> вытяжная система в нижней части помещения, бывают ли такие решения
Simon_89
сообщение 20.12.2013, 21:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Уважаемые проектировщики, я человек, который только начал впитывать в себя основы вентиляционных систем, поэтому
попрошу не судить строгоwink.gif

Недавно ознакомлялся с принципом функционирования вытесняющей вентиляции и, к сожалению, не выяснил для себя один момент.

На пример, с целью обогрева помещения приточную систему расположить в потолочной зоне и подавать воздух на 4-8 градуса
выше чем в помещении, а вытяжную установить на уровне 20-30 см выше пола (чтоб грязь не попадала особо)


ну и вообще существуют ли такие решения когда вытяжка устанавливается внизу? blink.gif


Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 22.12.2013, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Уважаемые проектировщи вентиляционных систем и кондиционирования ну выскажите хоть кто нить свою точку зрения чтоб разрешить неведение )

КЗ при такой цикруляции я не вижу, а подушка холодного воздуха у пола думаю за счёт конвекции решиться)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.12.2013, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Вытяжку из нижней зоны дополнительно к верхней делают в том случае, если имеются выделения вредностей, которые тяжелее воздуха. В остальных случаях вытяжка производится из верхней зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 22.12.2013, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Wiz Спасибо! с применением на практике уяснил) ,а вот почему такой способ не используют при отоплении??
В том что все вредные вещества будут опускаться к потребителю, энергозатраты увеличаться или просто не возможность функционирования системы при переходе в летний режим вентилирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных