> Расчётный расход газа на котельную, какой принимать?
Rikota
сообщение 21.12.2013, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Приветствую, коллеги.
Некоторое время не занималась газоснабжением напрямую, сейчас закончила проект на котельную, при согласовании в ГРО требуют в качестве расчётного расхода указывать максимальный по паспорту установленного обрудования. Я указала расход, определённый по максимуму тепла на производство и отопление (других нужд нет). не могу найти норматив, чтобы отписаться от замечания или принять.

Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 22.12.2013, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Rikota @ 21.12.2013, 21:06) *
Приветствую, коллеги.
Некоторое время не занималась газоснабжением напрямую, сейчас закончила проект на котельную, при согласовании в ГРО требуют в качестве расчётного расхода указывать максимальный по паспорту установленного обрудования. Я указала расход, определённый по максимуму тепла на производство и отопление (других нужд нет). не могу найти норматив, чтобы отписаться от замечания или принять.

Помогите разобраться.


Не пробовали читать СНиП "Котельные установки"? (п. 11.56)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 22.12.2013, 19:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Умничаем? Или острим?
11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных котлов).
При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1,15 к расчетному расходу.

Как-то не связывается у меня этот пункт с таблицей на листе ОД... Хотя можно и принять. Ладно, спасибо за ответ, хоть и не сильно вежливый. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 22.12.2013, 19:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



Ну вы же знаете максимальный расход котлов, у вас же есть их паспорта/характеристики!
Так и в чём проблема?
кст. производственные нужды с отоплением тут не причём (тема схожа с соседней про коэфф.одновременности, только тут как раз всё наоборот)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 22.12.2013, 20:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Да я так уже и сделала - внесла максимальный паспортный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.12.2013, 8:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Rikota @ 22.12.2013, 21:08) *
Да я так уже и сделала - внесла максимальный паспортный расход.

ГРО необходимо рассчитать подводящие сети на максимальный возможный расход (чтобы не "посадить" давление в сети).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных