Добрый день! Делала расчеты ДУ по ВНИИПО различных помещений, результаты были адекватны. Но при расчете автостоянки размером 60х48 возникли трудности. Подскажите, пожалуйста, что неправильно я делаю в расчетах?
Высота этажа H=3,95 м; Высота эвакуационной двери hдв=2,2 м; Толщина дымового слоя h=H-hдв=1,75 м (верх легковых автомобилей принят 2 м + 0,2 запас, так что такая толщина дымового слоя удовлетворяет двум условиям); Площадь дымового слоя Asm=60*48=2880 м2 r=0,75; Qf=5000кВт по ВНИИПО; ВНИИПО рекомендует брать для автостоянок формулу (8) (да и высота факела получилась равной 5,39 м, так что в любом случае ф-ла 8): Gk=0,032x(rxQf)^3/5x(H-h)=0,032х(0,75х5000)^3/5x(3,95-1,75)=9,82 кг/с. Согласно уравнению (2): Asmxpsmxh/t=Gk-Gsm (в качестве расчетной температуры берем время эвакуации людей из помещения пожара); Средняя температура дымового слоя получилась равной 422 К. Из этого рsm=0,84 кг/м3 (Та=283 К); Asmxpsmxh/t=2880х0,84х1,75/300=14,11 кг/с Gsm=9,82-14,11 – что за странный результат я получила? Его что, по модулю брать?
Р.S.: Считала по формуле (7) на всякий случай, принимала Gk=Gsm, но результаты все равно кажутся мне неправильными. Для автостоянки меньшего размера (18х60) расход дымовых газов получился приемлемым - 26600 м3/ч.
Помогите, пожалуйста!
|