Вентиляция и кондиционирование 13-ти эт. офисного здания, Общеобменная вентиляция, кондиционирование |
|
|
|
15.11.2006, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Здание административное: Сплошное остекление (окна не открываются!)
3 подземных этажа занимает стоянка, затем идет техэтаж, затем офисы с 1-го по 8, затем конференц залы - 9 и 10-й этажи. 12 и 13-й этажи занимают аппартаменты. Из - за нехватки места под венткамеру офисной части могу установить только 1 приточную установку в техэтаже. Вопросы: - можно ли подавать в офисы приточный воздух от 1 установки? Или необходимо минимум 2 приточки с 50% подачей воздуха? - если в приточке установить секцию охлаждения и увлажнения, нужно ли проектировать кондиционирование VRV?
всем спасибо!
|
|
|
|
|
15.11.2006, 14:35
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Если делаете секцию охлаждения/увлажнения то я посоветовалбы рассчитать её получше чтобы отказаться от доводчиков . Это ведь 2 системы получается. Зачем тогда приток охлаждать если VRV будет - расточительство. Конечно можно привести доводы в пользу 2-х систем но можно сделать вполне и одну но качественно. На мастер-классе АВОКа рассказали про VRVс водяным охлаждением наружного блока - решает проблему ограничения по высоте трассы. Посмотрите - может пригодится.
|
|
|
|
|
15.11.2006, 15:01
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(AAANTOXA @ Nov 15 2006, 14:35 ) Если делаете секцию охлаждения/увлажнения то я посоветовалбы рассчитать её получше чтобы отказаться от доводчиков . Это ведь 2 системы получается. Зачем тогда приток охлаждать если VRV будет - расточительство. ага, только учесть размер воздуховодов с учётом рециркуляции... там если только по свежему брать должны выйти коробища огого и сложность индивидуального регулирования параметров в каждом помещении для центральной системы
|
|
|
|
|
15.11.2006, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Цитата сложность индивидуального регулирования параметров в каждом помещении для центральной системы Да это верно, но там будут только офисы. А какие варианты вентиляции-кондиционирования офисных зданий, наиболее передовые? И еще раз - можно ли подавать воздух во все офисы от 1 установки? Или необходимо минимум 2 приточки с 50% подачей воздуха? Если окна офисов не открываются!
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
15.11.2006, 18:00
|
Guest Forum

|
Если есть возможность, то расскажите, пожалуйста, по какой такой причине нельзя подать от одной приточки? Что конкретно вас смущает?
|
|
|
|
|
16.11.2006, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
В книге "Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика", Ананьев В.А. изд. "Евроклимат" написано: "Системы общеобменной вентиляции для производственных и административно-бытовых помещений(с постоянным пребыванием людей) без естественного проветривания(без окон или с неоткрываемыми окнами - по технологии производства или по конструктивным особенностям окон) следует предусматривать не менее, чем с 2-мя приточными и 2-мя вытяжными вентиляторами, каждая с расходом по 50% требуемого воздухообмена".
А у меня как раз случай - неоткрывающиеся из-за конструкции окна.
|
|
|
|
|
16.11.2006, 12:22
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Там сказано про вентиляторы, а не про приточки. Тоесть смысл в дублировании вентилятора - один сгорел - другой включился. Решают этот пункт все по разному. Чаще всего просто не делают дублирования. В таком случае при поломке вентилятора будут проблемы. Выяснил у своих как они решают это отступление от СНИПа. Если вентилятор отдельно стоит то всё понятно - ставим дублирование и всё. Если это центральный кондиционет или приточная установка то мы предусматриваем наличие запасного эл. двигателя со всем ЗИПом и условием замены в случае поломки основного в течение не более 2-х часов. Говорят экспертиза не придралась к этому решению.
|
|
|
|
|
16.11.2006, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.3.2006
Пользователь №: 2385

|
Столкнулся с подобной проблеммой. Делаю общественное здание. Заказчик хочет установить приточную установку с секцией охлаждения. По расчетам короба действительно выходят огромные. Пытаюсь решить проблемму потолочными эжекционнми доводчиками, но они все как на зло со встроенными теплообменниками, что значительно их удорожает. Здравый смысл подсказывает, что существуют доводчики и без теплообменников. Если кто-нибудь знает, или когда-то сталкивался с похожими изделиями, направьте пожалуйста меня в нужном направлении.
И еще вопрос: Каким образом осуществляется рециркуляция в подобных системах, без использования доводчиков.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
16.11.2006, 17:47
|
Guest Forum

|
При недостатке площадей и ограниченной возможности разводки коммуникаций центральный кондиционер безусловно неприемлем. Если Заказчик не ставит принципиальных условий по поддержанию влажности я рассмотрел - бы вариант приточно-вытяжной вентиляции (в объеме согласно норм свежего в-ха) и системы чиллер-фэнкойлы. В этом случае рециркуляция бессмысленна, приточки компактны, можно и пару приточек разместить. Кроме того схема достаточно эффективна (в смысле энергосбережения). Впрочем ничего нового. Одна из наиболее распространенных схем для зданий такого назначения.
|
|
|
|
Гость_Lanser_*
|
17.11.2006, 17:49
|
Guest Forum

|
Подобную проблему я решил системами RUUD,но фишка не в системе а в том что я проткнул с крыши магистральные воздуховоды а от них развел ветки. В данный момент в работе уже третий год и все ок.
|
|
|
|
Гость_Шура_*
|
18.11.2006, 8:15
|
Guest Forum

|
Столкнулась с аналогичной проблемой. Изначально была заложена единая система вентиляции для 10 офисных этажей. Но заказчик задал вопрос - условно: отдельный этаж арендует отдельная фирма. И только один из этих этажей будет работать в воскресенье, два (опять же условно - на втором и десятом) - по субботам. Единая система в подобном режиме не сможет работать только на 10-20%от производительности, а работать на полную мощность - заказчик категорически против, да и я с ним согласна. Как быть в таком случае? У ГИПа одно настоятельное предложение - поэтажные приточно-вытяжные системы...
|
|
|
|
Гость_Александр21_*
|
19.11.2006, 21:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Шура @ Nov 18 2006, 08:15 ) Столкнулась с аналогичной проблемой. Изначально была заложена единая система вентиляции для 10 офисных этажей. Но заказчик задал вопрос - условно: отдельный этаж арендует отдельная фирма. И только один из этих этажей будет работать в воскресенье, два (опять же условно - на втором и десятом) - по субботам. Единая система в подобном режиме не сможет работать только на 10-20%от производительности, а работать на полную мощность - заказчик категорически против, да и я с ним согласна. Как быть в таком случае? У ГИПа одно настоятельное предложение - поэтажные приточно-вытяжные системы... А чем Вас не устраивает предложение JJJ
|
|
|
|
Гость_Шура_*
|
20.11.2006, 10:28
|
Guest Forum

|
2Александр: 1. Технический этаж располагается вверху. 2. Значительные колебания производительности 10-100% 3. Недостаток опыта при проектировании таких систем.
|
|
|
|
|
20.11.2006, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
Для выбора систем кондиционирования надо знать какого класса бизнес центр, если он класса А, то надо ставить индивидуальное доводчики на каждый офис... Для многоэтажного здания центральное кондиционирование врят ли подойтет, т.к. если у них нету место под венткамеры, то под вент.шахты тем более не найдется... Самое лучшее решение по вентиляции, это мини приточно-вытяжные установки с рекурператором, они есть как подвесного типа, так и напольного, воздухозабор осуществлять непосредственно на этаже, выброс в отдельном воздуховоде в вентшахте, что дает экономию на огнезадерживающих клапанах и экономию мест под вентшахты...
|
|
|
|
Гость_Михеев_*
|
20.11.2006, 16:17
|
Guest Forum

|
Если требуется разный расход по дням недели или там почасам, можно поставить частотник в конце концов. Конечно придется что-то придумать по дистанционному открытию/закрытию поэтажных отводов, заслонки с приводами, например и вывести всё это в диспетчерскую (ежели она есть). Одну приточку можно ставить и не резервировать (для офисов), и как уже правильно заметили - для класса А без доводчиков не обойтись. Так-что либо VRV, либо чиллер и фанкойлы. А чиллер для приточки по-любому надо ставить.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
20.11.2006, 16:45
|
Guest Forum

|
VRV для 13 этажей сложно, да и протяженность сети не позволит реализовать проект. А зачем для приточки чиллер?
|
|
|
|
|
20.11.2006, 17:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22370
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Неудачная шутка. Это же не вода, а воздух. Частотник и заслонки - этим не обойдетесь. Ведь по работающим этажам нужно сохранять неизменный расход. Вариант есть, но извините, через приват, если интересует. Просто мои местные коллеги тоже этот форум просматривают.
|
|
|
|
Гость_Михеев_*
|
20.11.2006, 17:58
|
Guest Forum

|
Цитата(jjj @ Nov 20 2006, 16:45 ) А зачем для приточки чиллер? Простите, а как летом воздух охлаждать? Если только фанкойлами, это как же их перезаложить придется? Давайте уж тогда сплитами всё обвешаем...
|
|
|
|
|
20.11.2006, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
Сплитами не надо  VRV-система (если у заказчика деньги есть конечно) вполне подойдет, по высоте она действует до 50-ти метров, так что по приблизительным подсчетам в 13-ти этажный домик она встанет, на крайняк компания Daikin сделала VRV3 c заоблачными параметрами по длине, высоте трассы...
|
|
|
|
|
20.11.2006, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 17:58 ) Цитата(jjj @ Nov 20 2006, 16:45 ) А зачем для приточки чиллер? Простите, а как летом воздух охлаждать? Если только фанкойлами, это как же их перезаложить придется? Давайте уж тогда сплитами всё обвешаем... "как же их перезаложить придется? " - да не намного больше и получится. 10 кв.м на 1 чел = 150 Вт (теплопоступления от людей) + 10 кв.м = 250 Вт (теплопоступления от освещения) + 1 комп. = 350 Вт (теплопоступления от оргтехники) итого = 750 Вт (и это без учета теплопоступлений через окна) 1 чел = 60 куб.м/ч итого = 0,28 х 60 х 1,005 х 1,2 х (30-22) = 165 Вт (165/750) х 100 = 22%, перезаложились на 22%.
|
|
|
|
Гость_Михеев_*
|
20.11.2006, 21:04
|
Guest Forum

|
Я прикыдывал, по опыту, имеется здание 14000 кв.м. Стоят три машины по ~500кВт. Две на сплиты, одна на приточки. Общая холодопроизводительность приточных теплообменников порядка 400 кВт и летом они шпарют так, что только успевай конденсат отводить Сейчас под рукой нет всех данных (дома пишу), завтра если время будет приведу более точные данные (если интересно кому). Да, забыл, кроме того, поскольку собственник здания включает в основной пакет эксплуатационных расходов работу вентиляции и кондиционирования только по рабочим дням и с 8 до 20, то встаёт вопрос кондиционирования серверных, переговорных и т.п., что требует круглосуточного холодоснабжения. Так вот, по моим данным сплитов у меня навешано 25 штук (слава богу на кровле) и не слабых (от 5 до 15 кВт), уже получается ~250 кВт. Дык я к чему веду, я -бы запроектировал отдельную машину и сеть фанкойлов под серверные и другие помещения, требующие круглосуточного снабжения. Ессно к вышеобсуждаемому зданию это вряд-ли применимо, по причине экономии денюжных средств. Согласитесь, неплохая идея. Для заказчика: и денюжки отдельно срубить и со сплитами не гемороится Добавлено - 21:13 Цитата(saveliy46 @ Nov 20 2006, 18:39 ) Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 17:58 ) Цитата(jjj @ Nov 20 2006, 16:45 ) А зачем для приточки чиллер? Простите, а как летом воздух охлаждать? Если только фанкойлами, это как же их перезаложить придется? Давайте уж тогда сплитами всё обвешаем... "как же их перезаложить придется? " - да не намного больше и получится. 10 кв.м на 1 чел = 150 Вт (теплопоступления от людей) + 10 кв.м = 250 Вт (теплопоступления от освещения) + 1 комп. = 350 Вт (теплопоступления от оргтехники) итого = 750 Вт (и это без учета теплопоступлений через окна) 1 чел = 60 куб.м/ч итого = 0,28 х 60 х 1,005 х 1,2 х (30-22) = 165 Вт (165/750) х 100 = 22%, перезаложились на 22%. Могет быть, могет быть... сейчас не способен считать (пиво, знаете-ли) Даже если взять 22% от стоимости фанкойлов и их монтажа, не дешевле-ли будет поставить секцию охлаждения на приточку, пусть даже с узлом регулирования?
|
|
|
|
|
20.11.2006, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Я думал время я сплитов в серверных уже ушло - не осталось таких дураков-заказчиков, которые на это соглашаются. Оказывается нет
|
|
|
|
Гость_Михеев_*
|
20.11.2006, 21:22
|
Guest Forum

|
Цитата(0.5L @ Nov 20 2006, 18:23 ) Сплитами не надо  VRV-система (если у заказчика деньги есть конечно) вполне подойдет, по высоте она действует до 50-ти метров, так что по приблизительным подсчетам в 13-ти этажный домик она встанет, на крайняк компания Daikin сделала VRV3 c заоблачными параметрами по длине, высоте трассы... 13 эт. * 4 м. = 52 м. И это только вертикаль, так-что плюс дойти до места + 20 метров - сложно это, думается мне...
|
|
|
|
|
21.11.2006, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 21:22 ) 13 эт. * 4 м. = 52 м. И это только вертикаль, так-что плюс дойти до места + 20 метров - сложно это, думается мне... Нужно смотреть точную высоту, может быть как 4м этаж, так и 3,6м этаж... А дойти до места по горизонтали это уже 300м ограничения...
|
|
|
|
|
21.11.2006, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Звонил в Daikin там сказали что можно сделать систему VRV для этого здания. Но к приточкам нельзя подвести холод от наружного блока VRV. Тогда полюбому чиллер необходим! Есть вопрос размещению воздухозаборной шахты во внутренних помещениях рампы подземной автостоянки? И следовательно пересечение воздухозабора рампы, возможно ли это?
|
|
|
|
|
21.11.2006, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
Цитата(Bananan @ Nov 21 2006, 11:12 ) Звонил в Daikin там сказали что можно сделать систему VRV для этого здания. Но к приточкам нельзя подвести холод от наружного блока VRV. Тогда полюбому чиллер необходим! Есть вопрос размещению воздухозаборной шахты во внутренних помещениях рампы подземной автостоянки? И следовательно пересечение воздухозабора рампы, возможно ли это? К приточкам ставится отдельный наружный блок кондиционирования...(не знаю как у Daikin, но у Mitsubishi El. такой ставил) Конечно же нельзя пустить от VRV часть фреона к внутренним блокам, а часть в испаритель приточной установки
|
|
|
|
Гость_Михеев_*
|
21.11.2006, 15:29
|
Guest Forum

|
Не понимаю, чем чиллер плох? И на фанкойлы, и на приточку (если надо) холод даст  Уж на кровле место найдётся, наверное
|
|
|
|
|
21.11.2006, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
Ну я не утверждаю, что надо обязательно VRV ставить, это как вариант. Чиллер тоже вариант, если есть место для него конечно...
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
22.11.2006, 15:16
|
Guest Forum

|
Цитата Простите, а как летом воздух охлаждать? Если только фанкойлами, это как же их перезаложить придется? Давайте уж тогда сплитами всё обвешаем... Для здания с такой большой площадью остекления теплопоступления от людей в процентном отношении ничтожны. Соответственно будет ничтожной и дополнительная нагрузка на фэнкойлы. Кроме того Господа, кто-нибудь строил I-d диаграмму для схемы кондиционер-рециркуляционный охладитель? Бред полный. Бред в самой идеологии. Работать будет но зачем так усложнять? И экономика здесь ни при чем. Холодопроизводительность в обоих случаях одинакова.
|
|
|
|
Гость_Гость_Melco_*
|
22.11.2006, 16:29
|
Guest Forum

|
По поводу:" отвести часть холода от наружного блока VRV к приточке". Это как раз возможно, хотя может быть не совсем оптимально по стоимости. Наружные блоки Сити Мульти МЕ вплоть до 90кВт-ного позволяют подключить к ним внутренние блоки + одну приточку.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|