> Удаление продуктов сгорания после газового пожаротушения, Оборудование - размещение
ylegach
сообщение 23.12.2013, 15:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217950



Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
Возникла проблема по установке оборудования для удаления продуктов сгорания после газового пожаротушения.
Есть проект, выполнен не нами, где вентилятор для удаления продуктов сгорания после тушения стоит в приточной венткамере. На мое замечание и ссылку на пункт 7.12 СП 7.13130 было сказано, что все относится к вентиляторам дымоудаления, вот вентиляторы по удалению продуктов сгорания-это пункт 7.13-и раз мы можем использовать вентилятор общеобменной вентиляции-то ставим вентилятор в венткамеру!
Понимаю, что ставить его туда нельзя-но на какой документ ссылаться-не знаю!!!
а может все таки можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ylegach
сообщение 5.3.2014, 8:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217950



Люди, ну пожалуйста, ответьте!!
нам уже проект сдавать надо, и я все больше склоняюсь к мысде, что все таки его ставить в приточную венткамеру можно.
СП 5. 13130.2009
8.14.4 Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.
Рассуждая логически, получаем, что раз используем общеобменнку-значит вентилятор может стоять в венткамере, просто венткамера уже получается не приточно, а приточно вытяжная, и категория ее не Д, а уже по категории помещения , из которого удаляем газ-у нас В2.
Рассуждаю то я хоть в правильном направлении???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ylegach
сообщение 5.3.2014, 8:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217950



Люди, ну пожалуйста, ответьте!!
нам уже проект сдавать надо, и я все больше склоняюсь к мысде, что все таки его ставить в приточную венткамеру можно.
СП 5. 13130.2009
8.14.4 Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.
Рассуждая логически, получаем, что раз используем общеобменнку-значит вентилятор может стоять в венткамере, просто венткамера уже получается не приточно, а приточно вытяжная, и категория ее не Д, а уже по категории помещения , из которого удаляем газ-у нас В2.
Рассуждаю то я хоть в правильном направлении???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.3.2014, 11:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вам лучше на форум вентиляционщиков обратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zebra
сообщение 5.5.2014, 10:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2009
Из: Россия
Пользователь №: 39897



Цитата(ylegach @ 5.3.2014, 9:43) *
Люди, ну пожалуйста, ответьте!!
нам уже проект сдавать надо, и я все больше склоняюсь к мысде, что все таки его ставить в приточную венткамеру можно.
СП 5. 13130.2009
8.14.4 Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.
Рассуждая логически, получаем, что раз используем общеобменнку-значит вентилятор может стоять в венткамере, просто венткамера уже получается не приточно, а приточно вытяжная, и категория ее не Д, а уже по категории помещения , из которого удаляем газ-у нас В2.
Рассуждаю то я хоть в правильном направлении???


Вы рассуждаете верно.
Можно еще почитать требования СП 7.13130.2013, п.7.13.

От себя добавлю, что в проекте автоматики надо заложить измерение температуры внутренней среды в защищаемом помещении. После понижения температуры ниже 70 гр. Цельсия, практически любой общеобменный вентилятор сможет удалить продукты тушения-горения без последствий для себя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ginkar
сообщение 5.9.2014, 18:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533



Цитата(zebra @ 5.5.2014, 10:59) *
После понижения температуры ниже 70 гр. Цельсия, практически любой общеобменный вентилятор сможет удалить продукты тушения-горения без последствий для себя.


Измерения температуры мало.
Есть требование что система пожаротушение не должна допустить повторного возгорания через 10 мин послу окончания процесса тушения (поступления огнетушашего состава). Нельзя удалять огнетушаший состав - (порошек, газ). Так что суммарная логика: температура и выдержка времени.

"ДСТУ 4466-1:2005 СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека
Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2000, MOD)

С.1.2 Під час випробовування відповідно до С.5, С.6.2 і С.6.3 система пожежогасіння повинна погасити все видиме полум'я протягом 30 с після закінчення випускання вогнегасної речовини. Під час випробовування відповідно до С.6.1 система пожежогасіння повинна запобігти повторному займанню штабеля з дерев'яного брусу після витримування протягом 10 хв."

У вас вероятно есть что то аналогичное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных