Вентиляция сварочного цеха, общеобменная вентиляция |
|
|
|
21.6.2017, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Добрый день. Немного поработал над ошибками. Вот, что получается на данный момент
Исходные данные: - количество сварочных постов – 3 шт; - количество сварщиков – 6 чел. (т.е. по 2 чел-ка на 1 свар .пост); - расход электродов 1 сварщиком 1,6 кг/ч (т.е. 1,6 х 6 = 9,6 кг/ч ); - электроды типа ЦМ-7, АНО-6 и им подобные; - Сущ. Вентиляция : -вытяжная из верхней зоны (L общ 72 000 м3/ч); - приточной нет т.е. не организованный приток за счет инфильтрации; - Объем цеха 53 500 м3 - кратность 1,35 Планируется оснащение каждого рабочего места (т.е. для каждого сварщика) М.О. по типу консольных подъемно-поворотных устройств Lм.о. 1000 х 6 = 6000 м3/ч; Поступление ВВ в воздух помещения: Mpo= 9,6 х 2,38 = 22,85 г/ч (22850 мг/ч), где 2,38 валовые выделения ВВ на кг электродов (Прилож.2 табл.1 Сан. Правила №1009-73), но т.к. у нас есть МО то в соответствии с п.2.9. «Рекомендации по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов Серия А3-499 И» поступление ВВ в цех составит 25% т.е. Mpo= 22,85 х 0,25 = 5,7 г/ч (5700 мг/ч) Расчет количества приточного воздуха по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ: L=Lw,z + [Mpo-Lw,z х (Qw,z - Qin)] / Ql - Qin, где: - Lw,z - расход воздуха, удаляемого из обсл. или Р.З. помещенияя системами МО, и на технологические нужды, м3/ч; - Mpo - расход каждого из вредных вещ-в, поступающих в воздух помещения мг/ч; - Qw,z, Ql - концентрация ВВ в воздухе, удаляемом соответственно из обсл. или РЗ помещения и за их пределами, мг/м3; - Qin - концентрация ВВ в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3;
- Qw,z = 0, 2 мг/м3 (ПДК ВВ в воздухе Р.З. помещения согл. ГОСТ12.1.005-88 п.п 631 Прил. №2); - Q l- концентрация ВВ в воздухе, удаляемом за пределами обсл. или РЗ помещения(согл. п.16 и Табл. 2 Пособия 1.91 к СНиП 2.04.05-91) Q l = Qуд. таким образом Q l = Кq х (Qw,z - Qin) = 1,4 х (0,2 – 0,06) = 0,196 Кq – 1,4 * - Qin = 0,3 х 0,2 =0,06 мг/м3 (30% от ПДК в воздухе РЗ в соотв. с п.5.11 СП 60.13330***). L=Lw,z + [Mpo-Lw,z х (Qw,z - Qin)] / Ql – 0,06 = 6000 + [5700-6000 х (0,2 – 0,06)] / 0,196 – 0,06= 30795 м/ч
*Сборочно-сварочные цеха, как правило, характеризуются незначительными тепловыделениями — до 23 Вт на 1 м2 площади помещения. **Согласно п.2.6 . Рекомендаций по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов Серия А3-499 И Подачу воздуха рекомендуется предусматривать: - при сварке в среде инертных газов и наличия зональной вытяжки от мест сварки на конвейере , а так же в цехах, где вытяжная вентиляция решается посредством стационарных местных отсосов - рассредоточено, в рабочую зону, обеспечивая подвижность воздуха на рабочих местах не более 0,3 м/сек. ***5.11. Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных устройств, но не более: а) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-бытовых помещений; концентрацию вредных веществ при выходе из воздухораспределителей кабины крановщика допускается принимать более 30% ПДК при условии обеспечения требований 5.9;
Вопросы: В чем принципиально я не прав/заблуждаюсь? Кроме как в количестве расходуемых электродов.
Существует методич. Материалы для проектирования Местные отсосы. Паспорта типовых чертежей А6-45. САНТЕХПРОЕКТ 1970 г. Данные паспорта включают общие виды, габаритные размеры и технические характеристики М.О., необходимые для их подбора. Просьба подсказать серию на изготовление данных М.О. если конечно существует такая в природе. Например есть двойное подъемно-поворотное устройство типа УП2, по чертежам какой серии его изготавливать?
Спасибо
|
|
|
|
|
22.6.2017, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08)  - Сущ. Вентиляция : -вытяжная из верхней зоны (L общ 72 000 м3/ч); - приточной нет т.е. не организованный приток за счет инфильтрации; - Объем цеха 53 500 м3 - кратность 1,35 А ничего, что это противоречит СП 60 ? Цитата 7.5.2. В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м. Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08)  - Qw,z = 0, 2 мг/м3 (ПДК ВВ в воздухе Р.З. помещения согл. ГОСТ12.1.005-88 п.п 631 Прил. №2); - Q l- концентрация ВВ в воздухе, удаляемом за пределами обсл. или РЗ помещения(согл. п.16 и Табл. 2 Пособия 1.91 к СНиП 2.04.05-91) Q l = Qуд. таким образом Q l = Кq х (Qw,z - Qin) = 1,4 х (0,2 – 0,06) = 0,196 Кq – 1,4 * - Qin = 0,3 х 0,2 =0,06 мг/м3 (30% от ПДК в воздухе РЗ в соотв. с п.5.11 СП 60.13330***). L=Lw,z + [Mpo-Lw,z х (Qw,z - Qin)] / Ql – 0,06 = 6000 + [5700-6000 х (0,2 – 0,06) / 0,196 – 0,06= 30795 м/ч Печально - Вы, по-прежнему, не понимаете, что концентрация вредных веществ в РЗ не может быть выше их концентрации в удаляемом выт. воздухе. Вы торопитесь любые цифры подставить в любые ф-лы, совершенно не понимая, что/какие процессы описывают эти ф-лы. Вы решили воспользоваться Пособием 1.91 - нет возражений, там в расчётах учитывается коэф. врздухообмена, о котором писАла выше ув. Т. Удальцова. Но тогда и расчёт нужно проводить по ф-ле 13 этого Пособия. При схожести с формулой из прилож. И СП 60, они разные! Посмотрите на них внимательно - в пособии указано Цитата ∆q - разность концентраций ... А Вы этого не замечаете и в итоге в своих расчётах дважды вычитаете концентрацию в приточном воздухе. И Вас не смущает, что по Вашим расчётам подстановкам в ф-лы у Вас концентрация ВВ в РЗ выше, чем в удаляемом из ВЗ воздухе. Кроме того, Вы похоже, не понимаете и коэф. воздухообмена - в табл. 2 Пособия ведь указаны не только уд. тепловыделения, но и кратности воздухообмена в помещении. А Вы ориентируетесь только на уд. тепловыделения и полностью игнорируете кратность 5-10, укзанную в графе, по которой Вы приняли коэф. воздухообмена - это при том, что у Вас всего 1,35 крат ! Т.е. Вы совсем не понимаете, что чем больше воздухообмен, тем меньше расслоение концентраций вредностей по высоте пом-я.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(baniffaciy @ 21.6.2017, 16:08)  Исходные данные: - количество сварочных постов – 3 шт; - количество сварщиков – 6 чел. (т.е. по 2 чел-ка на 1 свар .пост);
Существует методич. Материалы для проектирования Местные отсосы. Паспорта типовых чертежей А6-45. САНТЕХПРОЕКТ 1970 г. Данные паспорта включают общие виды, габаритные размеры и технические характеристики М.О., необходимые для их подбора. Просьба подсказать серию на изготовление данных М.О. если конечно существует такая в природе. Например есть двойное подъемно-поворотное устройство типа УП2, по чертежам какой серии его изготавливать? Странная формулировка: 2 сварщика на 1 сварочный пост. По УП2 и прочим см. серию 4.904-37. Есть в сети. Но зачем это вам? Прошлый век. Застал то время и УП2 и подобные. Они проигрывают современным консольным поворотным вытяжным устройствам. Тем более вы принимаете по 1000 кубов на один МО, что никак не соответствует тем устройствам по указанной серии. Посоветую внимательно отнестись к выбору МО. В каких то случаях и обычная стационарная наклонная панель может оказаться предпочтительнее. Нужно знать что и как будут сваривать. Если все-таки подъемно-поворотное устройство, то также аккуратно выбирать типоразмер в зависимости от радиуса действия, отметок и прочего.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 22.6.2017, 10:14
|
|
|
|
|
22.6.2017, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)  Вы решили воспользоваться Пособием 1.91 - нет возражений, там в расчётах учитывается коэф. врздухообмена, ..... Но тогда и расчёт нужно проводить по ф-ле 13 этого Пособия. При схожести с формулой из прилож. И СП 60, они разные! Посмотрите на них внимательно - в пособии указано Посмотрите сообщение 27 там по пособию 1.91 L=Lр.з + [Mpo-Lр.з х dQр.з] / dQуд, где: Lр.з - заданный технологами расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения, куб. м/ч, на местные отсосы и технологические нужды; m - заданная масса вредных газов, паров и аэрозолей, поступающих в помещение, мг/ч; dQр.з = Qрз - Qпp - разность концентраций вредных веществ в рабочей зоне помещения, принимаемая для Qрз равной ПДК и Qпp - по расчету концентраций в воздухоприемных устройствах, но не более 0,3 ПДК; dQуд = Kq х dQр.з гдe Kq - по табл. 1 или 2. т.е. в на основании исх. данных получаем: dQр.з = 0,2 - 0,06 = 0,14 dQуд = Kq х dQр.з = 1,4 х 0,14 = 0,196L=Lр.з + [Mpo-Lр.з х dQр.з] / dQуд = 6000 + [5700-6000 х 0,14] / 0,196 = 30795 м3/ч Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)  Печально - Вы, по-прежнему, не понимаете, что концентрация вредных веществ в РЗ не может быть выше их концентрации в удаляемом выт. воздухе. Вы торопитесь любые цифры подставить в любые ф-лы, совершенно не понимая, что/какие процессы описывают эти ф-лы. Где Вы увидели , что концентрация ВВ в РЗ выше чем в удаляемом из ВЗ воздухе? Разве 0,14 больше чем 0,196 ?? Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)  А Вы этого не замечаете и в итоге в своих расчётах дважды вычитаете концентрацию в приточном воздухе. И Вас не смущает, что по Вашим расчётам подстановкам в ф-лы у Вас концентрация ВВ в РЗ выше, чем в удаляемом из ВЗ воздухе. Там ведь РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ, что в числителе, что в знаменателе Если брать по формуле из СП то: - в числителе приведена РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ т.е. ИЗ концентрации ВВ в Р.З. (Qw,z,) вычитается концентрация ВВ в приточном воздухе (Qin), которая 0,3 от ПДК т.е. Qin= 0,3 Qw,z т.е. Qw,z - Qin = 0,2 - 0,06 = 0,14 - в знаменателе так же приведена РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ т.е. ИЗ концентрации ВВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ Р.З вычитается концентрация ВВ в приточном воздухе, которая 0,3 от ПДК т.е. Qin= 0,3 Qw,z Ql - Qin = 0,196 -0,06=0,136 Т.к. расчет Ql не нашел в СП - определил Ql по формуле из по пособия 1.91 Если брать по формуле из пособия то: - в числителе dQр.з = Qрз - Qпp опять же РАЗНОСТЬ концентраций ВВ в РЗ (Qрз = ПДК) и ВВ в приточном воздухе (Qпp= 0,3Qрз); dQр.з = Qрз - Qпp= 0,2-0,06 = 0,14 - в знаменателе Qуд т.е. концентрация ВВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ Р.З. определяется опять же РАЗНОСТЬЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВВ в воздухе Р.З. и приточном, умноженной на коэф-т из табл.2 пособия Qуд = Куд х dQр.з = 1,4 х 0,14 = 0,196 Т.е. в СП и в пособии РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВВ в первом случае в воздухе РЗ и проточном, во втором в воздухе ВЗ т.е. за пределами Р.З и приточном если конечно все правильно понимаю. По моему КОНЦЕНТРАЦИЯ и РАЗНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ - разные вещи. Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 2:55)  Кроме того, Вы похоже, не понимаете и коэф. воздухообмена - в табл. 2 Пособия ведь указаны не только уд. тепловыделения, но и кратности воздухообмена в помещении. А Вы ориентируетесь только на уд. тепловыделения и полностью игнорируете кратность 5-10, укзанную в графе, по которой Вы приняли коэф. воздухообмена - это при том, что у Вас всего 1,35 крат ! Т.е. Вы совсем не понимаете, что чем больше воздухообмен, тем меньше расслоение концентраций вредностей по высоте пом-я. Критерий выбора коэф-та см. вложенный скан таблицы 2. Т.е. Вы хотите сказать, что если кратность менее 3-5 то нельзя пользоваться табл.2? Цитата(zaharov63 @ 22.6.2017, 12:12)  По УП2 и прочим см. серию 4.904-37. Есть в сети. Но зачем это вам? Прошлый век. Застал то время и УП2 и подобные. Они проигрывают современным консольным поворотным вытяжным устройствам. Тем более вы принимаете по 1000 кубов на один МО, что никак не соответствует тем устройствам по указанной серии. Посоветую внимательно отнестись к выбору МО. В каких то случаях и обычная стационарная наклонная панель может оказаться предпочтительнее. Нужно знать что и как будут сваривать. Если все-таки подъемно-поворотное устройство, то также аккуратно выбирать типоразмер в зависимости от радиуса действия, отметок и прочего. Есть идея совместного использования консольно-поворотных (их возможно и купим) и панелей равномерного всасывания, которые над столами установить. По количеству воздуха, спасибо, обратил на это внимание. Основная задача применения "прошлого века" - возможность самостоятельного изготовления, что намного дешевле, чем покупать
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.6.2017, 10:56
|
|
|
|
|
22.6.2017, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 10:53)  По количеству воздуха, спасибо, обратил на это внимание. Основная задача применения "прошлого века" - возможность самостоятельного изготовления, что намного дешевле, чем покупать По производительности - это же в разы разница. Учтите при подсчете "экономии". Многое зависит технологии, но не забывайте, что "скупой платит дважды".
|
|
|
|
|
22.6.2017, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Вопрос как определить Ql т.е. концентрацию ВВ за пределами Р.З. кроме как по формуле 13 пособия 1.91?
Спасибо
|
|
|
|
|
22.6.2017, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Если взять расход приточного воздуха по книге Писаренко, рекомендованной Татьяной Удальцовой, то расход приточного воздуха на разбавление 20% не уловленных М.О. : L=θ х G/Kдоп= 1,2 х 5700 / 0,2 = 34200 м3/ч наверное в книге опечатка и размерность G мг/ч, а не г/ч т.к и Kдоп в мг/м3
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.6.2017, 13:49
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Ув. ИОВ, спасибо Вам за подробные ответы.
Если выполнить расчет по пособию 1.91 то получаем расход воздуха идентичный, расходу по СП: L=Lр.з + [Mpo-Lр.з х dQр.з] / dQуд, где:
Lр.з - заданный технологами расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения, куб. м/ч, на местные отсосы и технологические нужды;
m - заданная масса вредных газов, паров и аэрозолей, поступающих в помещение, мг/ч;
dQр.з = Qрз - Qпp - разность концентраций вредных веществ в рабочей зоне помещения, принимаемая для Qрз равной ПДК и Qпp - по расчету концентраций в воздухоприемных устройствах, но не более 0,3 ПДК;
dQуд = Kq х dQр.з гдe Kq - по табл. 1 или 2.
т.е. в на основании исх. данных получаем:
dQр.з = 0,2 - 0,06 = 0,14 dQуд = Kq х dQр.з = 1,4 х 0,14 = 0,196
L=Lр.з + [Mpo-Lр.з х dQр.з] / dQуд = 6000 + [5700-6000 х 0,14] / 0,196 = 30795 м3/ч,
Меня интересует правильно ли выбрано значение Kq, на основании п.2.6 Серии А3-499 И см. приложенные файлы сообщ 34
Спасибо
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.6.2017, 15:17
|
|
|
|
|
22.6.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 15:46)  Если взять расход приточного воздуха по книге Писаренко, рекомендованной Татьяной Удальцовой, то расход приточного воздуха на разбавление 20% не уловленных М.О. : В очередной раз: любой формулой надо пользоваться, понимая физический смысл, а не просто выхватывая из книжек. А он во всех книгах, СНиП, СП разных лет смысл один. Воздухообмен определяется делением количества поступающих вредностей (газов, тепла, влаги) на разность концентраций (теплосодержаний, влагосодержаний) в удаляемом и подаваемом воздухе. Только в формулах учитываются различные факторы и они максимально отражены именно в СП. А эта формула весьма приближенная. В числитель выведена просто ПДК, но зато введен повышающий коэффициент от 1.2 до 3. Ну и какой взять, с учетом что результат будет отличаться в 3 раза? Такой формулой можно пользоваться для предварительного определения порядка кратности на разбавление. То ли это буде 2, то ли 100. А уже потом, в зависимости от примерной кратности, назначить схему организации воздухообмена, типы воздухораспределителей, определить коэффициент воздухообмена, концентрацию в удаляемом воздухе и окончательный воздухообмен.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2017, 17:54)  В очередной раз: любой формулой надо пользоваться, понимая физический смысл, а не просто выхватывая из книжек.
А он во всех книгах, СНиП, СП разных лет смысл один. Воздухообмен определяется делением количества поступающих вредностей (газов, тепла, влаги) на разность концентраций (теплосодержаний, влагосодержаний) в удаляемом и подаваемом воздухе.
Только в формулах учитываются различные факторы и они максимально отражены именно в СП.
А эта формула весьма приближенная. В числитель выведена просто ПДК, но зато введен повышающий коэффициент от 1.2 до 3. Ну и какой взять, с учетом что результат будет отличаться в 3 раза?
Такой формулой можно пользоваться для предварительного определения порядка кратности на разбавление. То ли это буде 2, то ли 100. А уже потом, в зависимости от примерной кратности, назначить схему организации воздухообмена, типы воздухораспределителей, определить коэффициент воздухообмена, концентрацию в удаляемом воздухе и окончательный воздухообмен. Перестаньте пожалуйста общаться со мной в уничижительном тоне. Я Вам повода для этого не давал. Где взять данные по расчету концентрации ВВ в удаляемом воздухе, учитывая факторы из СП? Нашел только в пособии 1.91. У Писаренко стр.103 есть разъяснения по поводу подачи воздуха. А так же см. п 51 Сан. правил.... Где/ в чем я не прав/ошибаюсь/заблуждаюсь при определении кол-во воздуха для разбавления ВВ при расчете согл. пособия 1.91? Конкретно, так сказать по полочкам, без всяких Ваших инсинуаций
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.6.2017, 16:49
|
|
|
|
|
23.6.2017, 1:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 10:53)  Где Вы увидели , что концентрация ВВ в РЗ выше чем в удаляемом из ВЗ воздухе? В Вашем посте 31 Цитата Qw,z = 0, 2 мг/м3 (ПДК ВВ в воздухе Р.З. помещения согл. ГОСТ12.1.005-88 п.п 631 Прил. №2); - Q l- концентрация ВВ в воздухе, удаляемом за пределами обсл. или РЗ помещения(согл. п.16 и Табл. 2 Пособия 1.91 к СНиП 2.04.05-91) Q l = Qуд. таким образом Q l = Кq х (Qw,z - Qin) = 1,4 х (0,2 – 0,06) = 0,196 Но по посту 38 вижу, что Вы уже с этим, к счастью, разобрались. Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 12:01)  Вопрос как определить Ql т.е. концентрацию ВВ за пределами Р.З. кроме как по формуле 13 пособия 1.91? Всё-таки, ещё раз рекомендую посмотреть Рысина. Не могу ничего сказать по упомянутым Писаренко и Гримитлину - хоть и доверяю более опытным в этом вопросе ув. Т.Удальцовой и zaharov63, но у меня нет этих книжек, так что не могу ткнуть там в конкретные места. А вот в Рысине (это уже другая ссылка, извините за предыдущую пустую - не пришло в голову её проверить) см. на стр. 259 табл. 3 и 4 - на мой взгляд величины табл. 4 намного ближе к истине, чем таблицы Пособия 1.91, уже потому, что учитывают и факторы сварочного процесса и высотное местоположение общеобм. вытяжки. Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 15:17)  Меня интересует правильно ли выбрано значение Kq, на основании п.2.6 Серии А3-499 И см. приложенные файлы сообщ 34 Полагаю, что не очень правильно - тут соглашаюсь с Т. Удальцовой, что очень уж большой разброс в расчётах по пособию возможен. Чем больше факторов одновременно учитывают таблицы/рекомендации, тем ближе будут к истине результаты расчётов, а в пособии учёт факторов минимальный - сравните с табл. 4 в Рысине. Надо отметить, что все обсуждаемые таблицы содержат величины, полученные в результате многолетнего опыта в действующих сварочных цехах - т.е. там и интерполяция не очень корректна, а экстраполяция (в Вашем случае с Пособием 1.91) уж совсем не те результаты даёт. Надеюсь, Вы уже почти разобрались/вот-вот разберётесь с расчётами. Но меня настораживает отсутствие в Вашем цехе притока: во-первых, это не соответствует СП 60 вообще, а, во-вторых, при проектировании сварочного цеха очень важна схема воздухообмена (в т.ч. и по причине опытных величин, учитывающих разные способы подачи притока). Тут уже выше совершенно справедливо ответили Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.6.2017, 13:16)  Вот чтобы туман не зависал на 4-6 м, а поднимался выше и удалялся и должен быть правильно организован воздухообмен - куда и как подавать, откуда удалять. И величину воздухообмена без продуманной схемы организации правильно не определить. Сварка - это не офисы.
|
|
|
|
|
26.6.2017, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.6.2017, 17:54)  Такой формулой можно пользоваться для предварительного определения порядка кратности на разбавление. То ли это буде 2, то ли 100. А уже потом, в зависимости от примерной кратности, назначить схему организации воздухообмена, типы воздухораспределителей, определить коэффициент воздухообмена, концентрацию в удаляемом воздухе и окончательный воздухообмен. Цитата(baniffaciy @ 22.6.2017, 17:17)  .....правильно ли выбрано значение Kq, на основании п.2.6 Серии А3-499 И Цитата(ИОВ @ 23.6.2017, 3:03)  Полагаю, что не очень правильно.... По схемам В.О. есть следующее: В СП 60 п.п 7.5.8. В производственные помещения приточный воздух следует подавать в рабочую зону из воздухораспределителей: а) горизонтальными струями, выпускаемыми в пределах или выше рабочей зоны, в том числе при вихревой воздухораздаче; б) наклонными (вниз) струями, выпускаемыми на высоте 3 м и более от пола; в) вертикальными струями, выпускаемыми на высоте 4 м и более от пола. При незначительных избытках теплоты приточный воздух допускается подавать из воздухораспределителей (в том числе перфорированных), расположенных в верхней зоне производственных помещений. В помещениях с выделениями пыли приточный воздух следует, как правило, подавать струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне.В Сан Правилах:51. Раздачу приточного воздуха необходимо осуществлять:а) рассеянно в рабочую зону помещений, в основном на несварочные участки - при сварке в среде инертных газов, а также там, где вытяжная вентиляция решена посредством устройства местных отсосов. Скорость движения воздуха на рабочих местах должна быть не более 0,3 м/с; б) сосредоточенно в верхнюю зону помещений - в остальных случаях. Скорость движения воздуха в рабочей зоне должна находиться в пределах от 0,3 до 0,9 м/с при электродуговой сварке и наплавке и не более 0,5 м/с - при других видах сварки. В Рекомендациях ОВ Свар. цехов. Серия А3-499 Ип.п. 2.6. - при сварке и резке на нестационарных местах – сосредоточенно в В.З. с применением насадков, позволяющих регулировать направление воздушной струи в вертикальной плоскости, обеспечивая подвижность воздуха в Р.З. в пределах от 0,3 до 0,9 м/с при электродуговой и газопламенной сварке и резке и не более 0,5 м/с при сварке в среде углекислого газа; - при сварке в среде инертных газов и наличии зональной вытяжки от мест сварки на конвейере, а так же в цехах, где вытяжная вентиляция решается посредством стационарных М.О. рассредоточено в Р.З., обеспечивая подвижность воздуха на рабочих местах не более 0,3 м/сек. Посмотрел пример расчетов в пособии 1.91. Там в примере 1 п.3. указано Подача воздуха проектируется наклоненными вниз струями с высоты 4 м от пола.И далее определяется коэф-т В.О. по табл 2, но на каком основании выбрали определенную схему В.О. не говориться Вопрос как в зависимости от кратности назначить схему В.О.? Стоит ли учитывать при определении схемы В.О. наличие сущ. вытяжных вентиляторов (если у нас на в Р.З. М.О.), которые расположены на кровле (крышные) и в стенах (осевые на отм.+7,0)? Какую схему подачи воздуха выбрать в соотв. с табл 2? Сборочно-сварочные цеха, как правило, характеризуются незначительными тепловыделениями — до 23 Вт на 1 м2 площади помещения. Объем цеха 53 500 м3. H цеха 12 м Вытяжная вентиляция сущ. из верхн. зоны Lобщ. 72 000 м3/ч. L=θ х G/Kдоп= 1,2 х 5700 / 0,2 = 34200 м3/ч Объем цеха 53 500 м3 Предварительный порядок кратности на разбавление ВВ: 53500/34200=1,56
Сообщение отредактировал baniffaciy - 26.6.2017, 16:05
|
|
|
|
|
26.6.2017, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
У кого есть "Методические указания по определению коэффициентов Кt и Kd"? обозначенные [6] в пособии 1.91 Поделитесь пожалуйста. Спасибо
Сообщение отредактировал baniffaciy - 26.6.2017, 17:04
|
|
|
|
|
6.7.2017, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(ИОВ @ 23.6.2017, 4:03)  Всё-таки, ещё раз рекомендую посмотреть Рысина. Не могу ничего сказать по упомянутым Писаренко и Гримитлину - хоть и доверяю более опытным в этом вопросе ув. Т.Удальцовой и zaharov63, но у меня нет этих книжек, так что не могу ткнуть там в конкретные места. А вот в Рысине (это уже другая ссылка, извините за предыдущую пустую - не пришло в голову её проверить) см. на стр. 259 табл. 3 и 4 - на мой взгляд величины табл. 4 намного ближе к истине, чем таблицы Пособия 1.91, уже потому, что учитывают и факторы сварочного процесса и высотное местоположение общеобм. вытяжки. Ув. ИОВ, если правильно понял то согл. Табл.4 из Рысина можно определить концентрацию ВВ в воздухе за пределами Р.З. относительно оптимальной высоты размещения вытяжных решеток т.е. величину Ql согл. СП 60.... Итак если принять, что hопт. - 6 м согл. табл.3, то тогда концентрация ВВ на этой высоте будет в 2,5 раза выше чем в Р.З. т.е. 0,2 х 2,5 = 0,5 мг/м3
|
|
|
|
|
6.7.2017, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Да, Вы правильно поняли. Но тогда и вытяжку нужно предусматривать на этой оптимальной высоте. А при возможности выполнения вытяжки только ниже/выше оптим. высоты, концентрацию ВВ нужно принимать уже по той высоте размещений выт. проёмов , которая конструктивно возможна в Вашем цехе. Кстати, по таблицам 3 и 4 хорошо видно, что именно при размещении вытяжки на оптимальной высоте (определяем по табл. 3) получаем минимальный расчётный воздухообмен. А вот если размещать вытяжку ниже или выше оптимальной высоты, то расчётный воздухообмен увеличивается. Собственно, висящий на высоте 4-6 м туман сварочного аэрозоля в высоком сварочном цехе и есть наглядное подтверждение несоответствия принятой концентрации ВВ в удаляемом воздухе и высоты расположения вытяжки. Но, конечно, и др. факторы также влияют Цитата(zaharov63 @ 20.6.2017, 12:22)  ... Но перемешивание тоже присутствует - в разной степени и от разных факторов. Где как приток организован, отопительные агрегаты, тепловые источники, мостовые краны, сквозняки зимой при открытии ворот, открытые фонари летом и прочее. Ну и ещё раз напоминаю, что, поскольку величины табл. 3 и 4 получены как среднестатистические для эксплуатируемых цехов, то интерполяции, а тем более экстраполяции, могут приводить к серьёзным ошибкам. Т.е. экстраполяции нужно исключить, а при интерполяции принимать в расчёт не среднее, а худшее значение из границ интервала.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(baniffaciy @ 19.7.2017, 18:50)  Вопрос - существует ли более современная версия серии 4.904-37. Разыскиваю чертежи на консольно-поворотные вытяжные устройства типа Лианы, ГРУМА , ERGO/Ex и им подобных. Неужели с 67 года серия не обновлялась? Серийных аналогов нет. Пока не появились заводские изделия разрабатывали собственную нестандартку, гораздо удобнее и компактнее. А теперь и нужды нет - есть хорошие покупные изделия.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Хоть одно устройство купите для образца и попробуйте изготовить аналог. Потом отпишитесь, пожалуйста, сколько сэкономили. В том числе от общей сметы. С приточной установкой на десятки тыс. кубов. которые насчитали.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|