> Противодымная защита лифтовых шахт, 25-этажный жилой дом с 4-мя лифтами
aini.07
сообщение 24.12.2013, 11:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Вопрос следующий: как посчитать расход наружного воздуха,подаваемого в лифтовую шахту при 4-х лифтах(3 пассажирских+1 для пожарных подразделений)?
В МДС 41-1.99 есть формулы для расчета при двух и трёх лифтах.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 24.12.2013, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Если не ошибаюсь считать по МДС 41-1.99 сейчас нельзя. Да и Вас 4е шахты отдельных, одна из них для лифта с режимом перевозки П.П. - значит для неё отдельная систем. Остается 3 шахты, сделайте расчет для каждой шахты и объедините в одну систему либо индивидуальными системами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aini.07
сообщение 24.12.2013, 13:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Вообще-то сейчас существуют три основных методики:МДС,ВНИИПО и АВОК.
МДС 41-1.99 никто не отменял.
Естественно,что для лифта пожарных подразделений проектируется своя система подпора воздуха. Но вопрос не стоит о том, СКОЛЬКО систем делать. Я могу сделать хоть одну систему для лифта пожарных подразделений и две для трех других лифтов. Вопрос стоит как определить КОЛИЧЕСТВО необходимого воздуха.

Какой методикой вы пользуетесь для расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 24.12.2013, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(aini.07 @ 24.12.2013, 13:49) *
Вообще-то сейчас существуют три основных методики:МДС,ВНИИПО и АВОК.
МДС 41-1.99 никто не отменял.
Естественно,что для лифта пожарных подразделений проектируется своя система подпора воздуха. Но вопрос не стоит о том, СКОЛЬКО систем делать. Я могу сделать хоть одну систему для лифта пожарных подразделений и две для трех других лифтов. Вопрос стоит как определить КОЛИЧЕСТВО необходимого воздуха.

Какой методикой вы пользуетесь для расчета?

Методика МДС не в полной мере отвечает требования нормативов. Я считаю по методике ВНИИПО и АВОК. Для вашего случая я выполнил бы расчеты для каждой шахты а дальше компановал их по системам - таким образом получил расход на системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных