> Неважные анализы проб воды на двух объектах, на одном химия, на другом биология
Хоттабыч
сообщение 26.12.2013, 14:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Nick2 Взаимно rolleyes.gif и Спасибо Вам за то что Вы делитесь опытом, для меня это очень ценно!

Согласен, пересчет нужно делать на гипохлорит-ион или на хлорноватистую кислоту (результат будет практически одинаковый).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 26.12.2013, 14:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(andrey R @ 26.12.2013, 14:36) *
Выживет, но режим щелочного брожения будет однозначно нарушен
А для его восстановления понадобится пара месяцев. А с учетом зимы то и поболее.

Есть идея. Пару ведер, погуще - со дна, из септика зачерпнуть перед началом обработки, и оставить про запас (вот только не знаю не подохнут они за пару суток при -5гр.С в ведрах на улице - бо в дом нести дюже стрёмно), а когда залп пройдет и всё устаканится, через день, то обратно в септик полезных зверушков выпустить - нехай плодятся и размножаются и восстанавливают щелочной цикл. Как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 26.12.2013, 14:36
Сообщение #33


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Спешите температура падает http://www.gismeteo.ru/city/weekly/5032/ spam.gif

Сообщение отредактировал yfray - 26.12.2013, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 26.12.2013, 14:40
Сообщение #34


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 17:13) *
Как думаете?

тут к Андрею А. вопрос. ответит - как снайпер: сразу в цель.Прикрепленный файл  412.gif ( 2,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  66.gif ( 6,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2013, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2013, 17:08
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 14:37) *
И еще один вопрос уважаемым специалистам ВКашникам. Насколько необходима раз в полгода такая обработка.

У меня в загородном доме автономка с баком и без бактерицидки. Третий десяток лет ей уже, за это время раза три-четыре мыл бак от взвеси и ни разу не обеззараживал ничего, только промывал. Все живы-здоровы, воду пьём из-под крана без кипячения.

Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 15:13) *
Есть идея. Пару ведер, погуще - со дна, из септика зачерпнуть перед началом обработки, и оставить про запас (вот только не знаю не подохнут они за пару суток при -5гр.С в ведрах на улице - бо в дом нести дюже стрёмно), а когда залп пройдет и всё устаканится, через день, то обратно в септик полезных зверушков выпустить - нехай плодятся и размножаются и восстанавливают щелочной цикл. Как думаете?

Сточные воды, поступающие в септик, не перемешиваются со всем осадком, там лежащим, поэтому и в септике живность уцелеет. Но лучше туда всё же не лить хлорку по возможности. После септика ж поглотитель, там биопленка уже, её потравить проще, а восстанавливаться она будет дольше, ибо зима. Кроме того, дохлая пленка - отличный кольматант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 26.12.2013, 18:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Андрей, я щаз один весчь скажу, только не ругайтесь пожалуйста rolleyes.gif не виноватая я.

На Плавнях (в отличии от Ёлок) не мы септик делали. Мы туда пришли позже - до нас ужо успели порыться. Грунт там - речной песок, хоть продавай. Так вот... он не совсем септик, точнее совсем не септик. Просто колодец из ЖБ колец без дна. Не исключаю, что на следующий год буду там всё переделывать по уму. Но зиму то им перезимовать как-то надо. Они только месяц как туда заехали, но до этого в течение двух лет на объекте ежедневно были люди в количестве 5-7 человек... строители, блин, коммунизма.

Так что вопрос кольматации крайне актуален.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2013, 18:32
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 19:08) *
Грунт там - речной песок
Так вот... он не совсем септик, точнее совсем не септик. Просто колодец из ЖБ колец без дна.

И как далеко это детище прогресса стоит от мелкой скважины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 26.12.2013, 19:11
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



"Не плюй в колодец, пригодится воды напиться" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 26.12.2013, 19:38
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(andrey R @ 26.12.2013, 19:32) *
И как далеко это детище прогресса стоит от мелкой скважины?
Метров 30ть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.12.2013, 21:10
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну вот и ответ на вопрос, откель коли в скважине...
Хотя на песке мелкая скважина вообще не защищена ни от чего, вся поверхностная вода там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 26.12.2013, 23:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Планировал сегодня, точнее ужо вчерась, пробу на анализ из скважины взять, но обломиссимо - у микробиолога ребенок приболел, теперь когда получится с анализом неизвестно. Нонче же поеду травить эту заразу и переключу их на поселковый водопровод... есть там резервная врезка - на всякий случай. Давления в нем правда мааааленькое даже одного горшка не бывает в ч.м.в.р., а ночью 1,1-1,2 максимум, частые отключения, качество ниже плинтуса - железа под 1мг/л, жесткость 5-6, но учитывая наличие накопительной ёмкости, и обезжележи...тфу аэратора это не столь важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 8.1.2014, 5:51
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Вот господа вы мочите! Как обстакановка ныне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 17.3.2015, 8:51
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Сделали нормальный септик на Плавнях.
Всё это время пользовались централизованным водопроводом от поселковой скважины. Но давление в нем, как я уже говорил, совсем никакущее. Временами просто пропадает. Поэтому заказчик просит его переключить на его скважину, т.к. летом начнется разбор и на полив, и воды до него не будет доходить вообще.
На днях переключим, возьму бак.анализ, отчитаюсь.
Если будет превышение по зверушкам, то есть два варианта
1. Бурить скважину глубже до следующего водоносного горизонта.
Но зак. говорит, что там вода очень плохая по химии.
2. Поставить хлорирующую установку.
Зак именно этого хочет, мол проверенно, надежно т.к. есть остаточное действие. А на питьё они всё одно через мембрану чистят, что под мойкой. Хоть я им и говорю, что вода без минералов не есть гуд, но не с бактериями же им воду пить.
Подскажите ссылочку на установку дозатор гипохлорита, есть такие для коттеджей. что-то не нашел на вскидку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 17.3.2015, 10:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Хоттабыч @ 17.3.2015, 9:51) *
Если будет превышение по зверушкам, то есть два варианта
1. Бурить скважину глубже до следующего водоносного горизонта.
2. Поставить хлорирующую установку.

А ультрафиолеты с прочими озонами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 17.3.2015, 10:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(lovial @ 17.3.2015, 12:20) *
А ультрафиолеты с прочими озонами?


Озоны считаются и взрывоопасными и ядовитыми, на них нужна куча дополнительных бумаг, сертификатов, да и народ с соображалкой. Ультафиолет попроще, но не защищает от вторичных загрязнений в системе распределения, потому часто гоним санитарами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 17.3.2015, 19:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



УФ стоит, но не помогает, коли индекс после неё - сплошной рост.

А можно чуть подробние про "санитаров"?

И такой вопрос, хотел посоветоваться, в каком направлении работать при таком вот анализе?
Может ультафильтацию? Потребителей там совсем немного (дача) сортир-душ-кух.мойка.Прикрепленный файл  _____________________________________.________04_03_15.jpg ( 55,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Сообщение отредактировал Хоттабыч - 17.3.2015, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.3.2015, 19:24
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 17.3.2015, 19:11) *
в каком направлении работать при таком вот анализе?

А зверушки где в ём?
Окисляемость, баканализ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 18.3.2015, 0:22
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Это анализ с другого объекта. Бак там не делали пока, а химию только недавно получил из лаборатории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.3.2015, 0:32
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 18.3.2015, 0:22) *
Бак там не делали пока, а химию только недавно получил из лаборатории.

Дык надо сделать. И про окисляемость не забыть. Эт же всё влияющие факторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 18.3.2015, 7:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



На этом объекте, назовём его "Дача" вопрос пока стоит только об очистке от химии. УФ закоадывать бум по умолчанию. Там главное не столько пить сколько мыться и постираться. Сейчас рассматриваю различные варианты
Ну что с жесткостью делать и с железом это понятно.
А вот с общей минерализацией, три грамма на литр - этож минералка отдыхает. Ультрафильтрацию? Но тогда баллоны с продувкой от железа и с катионитом от жесткости становятся тоже не нужны как я понимаю? Т.е. ультрафильтр уберет это всё?
А со щелочностью, нормальные пацаны, как борются? В условиях небольшого потребления. А то литературу смотрю, там всё в масштабах посёлка начинается, а рациональных решений для дачи навскидку не могу сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.3.2015, 7:57
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Хоттабыч @ 18.3.2015, 7:45) *
А вот с общей минерализацией, три грамма на литр
А со щелочностью, нормальные пацаны, как борются?

Обратный осмос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 19.3.2015, 6:16
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Дорогие постирушки выйдут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274