Неважные анализы проб воды на двух объектах, на одном химия, на другом биология |
|
|
|
26.12.2013, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Nick2 Взаимно  и Спасибо Вам за то что Вы делитесь опытом, для меня это очень ценно! Согласен, пересчет нужно делать на гипохлорит-ион или на хлорноватистую кислоту (результат будет практически одинаковый).
|
|
|
|
|
26.12.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(andrey R @ 26.12.2013, 14:36)  Выживет, но режим щелочного брожения будет однозначно нарушен А для его восстановления понадобится пара месяцев. А с учетом зимы то и поболее. Есть идея. Пару ведер, погуще - со дна, из септика зачерпнуть перед началом обработки, и оставить про запас (вот только не знаю не подохнут они за пару суток при -5гр.С в ведрах на улице - бо в дом нести дюже стрёмно), а когда залп пройдет и всё устаканится, через день, то обратно в септик полезных зверушков выпустить - нехай плодятся и размножаются и восстанавливают щелочной цикл. Как думаете?
|
|
|
|
|
26.12.2013, 14:36
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Спешите температура падает http://www.gismeteo.ru/city/weekly/5032/
Сообщение отредактировал yfray - 26.12.2013, 14:37
|
|
|
|
|
26.12.2013, 14:40
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 17:13)  Как думаете? тут к Андрею А. вопрос. ответит - как снайпер: сразу в цель.
412.gif ( 2,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0
66.gif ( 6,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал nick2 - 26.12.2013, 14:41
|
|
|
|
|
26.12.2013, 17:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 14:37)  И еще один вопрос уважаемым специалистам ВКашникам. Насколько необходима раз в полгода такая обработка. У меня в загородном доме автономка с баком и без бактерицидки. Третий десяток лет ей уже, за это время раза три-четыре мыл бак от взвеси и ни разу не обеззараживал ничего, только промывал. Все живы-здоровы, воду пьём из-под крана без кипячения. Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 15:13)  Есть идея. Пару ведер, погуще - со дна, из септика зачерпнуть перед началом обработки, и оставить про запас (вот только не знаю не подохнут они за пару суток при -5гр.С в ведрах на улице - бо в дом нести дюже стрёмно), а когда залп пройдет и всё устаканится, через день, то обратно в септик полезных зверушков выпустить - нехай плодятся и размножаются и восстанавливают щелочной цикл. Как думаете? Сточные воды, поступающие в септик, не перемешиваются со всем осадком, там лежащим, поэтому и в септике живность уцелеет. Но лучше туда всё же не лить хлорку по возможности. После септика ж поглотитель, там биопленка уже, её потравить проще, а восстанавливаться она будет дольше, ибо зима. Кроме того, дохлая пленка - отличный кольматант.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Андрей, я щаз один весчь скажу, только не ругайтесь пожалуйста  не виноватая я. На Плавнях (в отличии от Ёлок) не мы септик делали. Мы туда пришли позже - до нас ужо успели порыться. Грунт там - речной песок, хоть продавай. Так вот... он не совсем септик, точнее совсем не септик. Просто колодец из ЖБ колец без дна. Не исключаю, что на следующий год буду там всё переделывать по уму. Но зиму то им перезимовать как-то надо. Они только месяц как туда заехали, но до этого в течение двух лет на объекте ежедневно были люди в количестве 5-7 человек... строители, блин, коммунизма. Так что вопрос кольматации крайне актуален.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 18:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Хоттабыч @ 26.12.2013, 19:08)  Грунт там - речной песок Так вот... он не совсем септик, точнее совсем не септик. Просто колодец из ЖБ колец без дна. И как далеко это детище прогресса стоит от мелкой скважины?
|
|
|
|
|
26.12.2013, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
"Не плюй в колодец, пригодится воды напиться"
|
|
|
|
|
26.12.2013, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(andrey R @ 26.12.2013, 19:32)  И как далеко это детище прогресса стоит от мелкой скважины? Метров 30ть.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 21:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну вот и ответ на вопрос, откель коли в скважине... Хотя на песке мелкая скважина вообще не защищена ни от чего, вся поверхностная вода там
|
|
|
|
|
26.12.2013, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Планировал сегодня, точнее ужо вчерась, пробу на анализ из скважины взять, но обломиссимо - у микробиолога ребенок приболел, теперь когда получится с анализом неизвестно. Нонче же поеду травить эту заразу и переключу их на поселковый водопровод... есть там резервная врезка - на всякий случай. Давления в нем правда мааааленькое даже одного горшка не бывает в ч.м.в.р., а ночью 1,1-1,2 максимум, частые отключения, качество ниже плинтуса - железа под 1мг/л, жесткость 5-6, но учитывая наличие накопительной ёмкости, и обезжележи...тфу аэратора это не столь важно.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
Вот господа вы мочите! Как обстакановка ныне?
|
|
|
|
|
17.3.2015, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Сделали нормальный септик на Плавнях. Всё это время пользовались централизованным водопроводом от поселковой скважины. Но давление в нем, как я уже говорил, совсем никакущее. Временами просто пропадает. Поэтому заказчик просит его переключить на его скважину, т.к. летом начнется разбор и на полив, и воды до него не будет доходить вообще. На днях переключим, возьму бак.анализ, отчитаюсь. Если будет превышение по зверушкам, то есть два варианта 1. Бурить скважину глубже до следующего водоносного горизонта. Но зак. говорит, что там вода очень плохая по химии. 2. Поставить хлорирующую установку. Зак именно этого хочет, мол проверенно, надежно т.к. есть остаточное действие. А на питьё они всё одно через мембрану чистят, что под мойкой. Хоть я им и говорю, что вода без минералов не есть гуд, но не с бактериями же им воду пить. Подскажите ссылочку на установку дозатор гипохлорита, есть такие для коттеджей. что-то не нашел на вскидку.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Хоттабыч @ 17.3.2015, 9:51)  Если будет превышение по зверушкам, то есть два варианта 1. Бурить скважину глубже до следующего водоносного горизонта. 2. Поставить хлорирующую установку. А ультрафиолеты с прочими озонами?
|
|
|
|
|
17.3.2015, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(lovial @ 17.3.2015, 12:20)  А ультрафиолеты с прочими озонами? Озоны считаются и взрывоопасными и ядовитыми, на них нужна куча дополнительных бумаг, сертификатов, да и народ с соображалкой. Ультафиолет попроще, но не защищает от вторичных загрязнений в системе распределения, потому часто гоним санитарами.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
УФ стоит, но не помогает, коли индекс после неё - сплошной рост. А можно чуть подробние про "санитаров"? И такой вопрос, хотел посоветоваться, в каком направлении работать при таком вот анализе? Может ультафильтацию? Потребителей там совсем немного (дача) сортир-душ-кух.мойка.
_____________________________________.________04_03_15.jpg ( 55,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 17.3.2015, 19:13
|
|
|
|
|
17.3.2015, 19:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Хоттабыч @ 17.3.2015, 19:11)  в каком направлении работать при таком вот анализе? А зверушки где в ём? Окисляемость, баканализ...
|
|
|
|
|
18.3.2015, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Это анализ с другого объекта. Бак там не делали пока, а химию только недавно получил из лаборатории.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 0:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Хоттабыч @ 18.3.2015, 0:22)  Бак там не делали пока, а химию только недавно получил из лаборатории. Дык надо сделать. И про окисляемость не забыть. Эт же всё влияющие факторы
|
|
|
|
|
18.3.2015, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
На этом объекте, назовём его "Дача" вопрос пока стоит только об очистке от химии. УФ закоадывать бум по умолчанию. Там главное не столько пить сколько мыться и постираться. Сейчас рассматриваю различные варианты Ну что с жесткостью делать и с железом это понятно. А вот с общей минерализацией, три грамма на литр - этож минералка отдыхает. Ультрафильтрацию? Но тогда баллоны с продувкой от железа и с катионитом от жесткости становятся тоже не нужны как я понимаю? Т.е. ультрафильтр уберет это всё? А со щелочностью, нормальные пацаны, как борются? В условиях небольшого потребления. А то литературу смотрю, там всё в масштабах посёлка начинается, а рациональных решений для дачи навскидку не могу сказать.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 7:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Хоттабыч @ 18.3.2015, 7:45)  А вот с общей минерализацией, три грамма на литр А со щелочностью, нормальные пацаны, как борются? Обратный осмос
|
|
|
|
|
19.3.2015, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Дорогие постирушки выйдут
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|