Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Блокировка управления щита дымоудаления
Arnold
сообщение 26.12.2013, 8:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2013
Пользователь №: 198960



Предыстория такая - есть щит дымоудаления, на нем переключатель "Автом./Ручн." режим работы, кнопки "Пуск/Стоп" для вентиляторов (только для опробования в ручном режиме со щита). В автомате щит отрабатывает по сигналу от ППС и кнопочных постов. Щит стоит в помещении электрощитовой. Вопрос такой - должен ли быть на лицевой панели щита ключ-марка для блокировки управления? В каком нормативном документе это прописано? Искал фразу вроде "..щиты автоматики дымоудаления не должны устанавливаться в помещениях со свободным доступом, или иметь средства защиты от несанкционированного управления..", но, видимо, плохо искал. Подскажите пожалуйста, где написано про защиту от дяди_васи, который тычет все кнопки подряд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 12.1.2014, 21:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



Насколько я понимаю, электрощитовая - это помещение, в которое имеет доступ только обслуживающий квалифицированный персонал.
Поэтому как-то странно...
Если не любите дядей Вась, закройте органы управления щита прозрачной дверью, которую можно опломбировать на открытие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.1.2014, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



напрямую наверное такого требования не найдете, но можно сюда притянуть требования по ручному запуску установок пожаротушения. Тут вам в помощь СП5.13130.2009 П.16.3 и п.9.4.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных