Гидрострелка, Применение гидрострелки |
|
|
|
30.12.2013, 0:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
А гидрострелка это и не перемычка вовсе, а термо-гидро-распределитель, она и внешне на перемычку не похожа  та еще аламагуса. А вот если просто перемычку нарисовать, то трудно будет доказывать, имхо. А так, при желании, точнее при нежелании, и примарную сторону ТО при независимой схеме подключения к ТС - перемычкой объявить можно  ну а чем он не перемычка-то?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 30.12.2013, 0:53
|
|
|
|
|
10.1.2014, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 29.12.2013, 17:42)  Из-за этой перемычки появляется два "маленьких" контура. Это не "гидравлическое разделение"?
[attachment=82024:dlya_pakistanez__.png]
Необязательно "перепуск". Может быть, просто неотрегулирована теплосеть (несбалансирована система отопления) - у каких-то ветвей низкое сопротивление.
Честно говоря, не обратил внимания на то, что Хоттабыч упомянул "дельту" температуры. На мой взгляд, перед системой отопления надо поддерживать среднюю арифметическую величину по обоим температурным графикам (подачи и обратки). Насос надо поставить на подачу (на верхнюю трубу как показано стрелками) и будет даже погодное регулирование.
|
|
|
|
|
10.1.2014, 9:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 10.1.2014, 9:38)  Насос надо поставить на подачу (на верхнюю трубу как показано стрелками) и будет даже погодное регулирование. Придержали бы это до 1 апреля.
|
|
|
|
|
10.1.2014, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 10.1.2014, 10:40)  Придержали бы это до 1 апреля.  А вы попробуйте проанализировать схему, при том, что РК с электроприводом задействовать на т-ру подачи в радиаторы. Если не сможете, не расстраивайтесь, значит вам это не дано.
|
|
|
|
|
10.1.2014, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Denis2026 @ 26.12.2013, 15:05)  В последнее время часто встречаю на схемах котельных и тепловых пунктах гидрострелку. Информацию по описанию, принципу работы, плюсы данного устройства нашел. А вот по выбору оборудования ни где не встречал. Подскажите или дайте ссылку на литературу, где описано как выбирается гидрострелка, выбор насосов (производительность, напор), да и сам типоразмер гидрострелки. Т.к. видел, что продаются типовые размеры гидрострелки, а также слышал, что изготавливаются на объектах по чертежам. Но тогда еще один вопрос, как расчитывается гидрострелка.
Заранее спасибо! Вот к примеру у Дитриха есть, по моему все доступно изложено...
|
|
|
|
|
8.10.2014, 7:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(sverdlovyna @ 8.10.2014, 0:59)  Не в тему  , но красиво Вот, ещё:
Сообщение отредактировал tiptop - 8.10.2014, 7:27
|
|
|
|
|
7.10.2015, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517

|
у Dietrich есть фраза в инструкции.
- Проток во вторичном(сетевом) контуре должен быть МИНИМУМ НА 10% МЕНЬШЕ чем в ПЕРВИЧНОМ(котловом)! Ничего не понял!! Зачем мне вообще такая стрелка. Мне как раз нужен увеличенный расход во вторичном контуре.
кто то сталкивался с этим?
|
|
|
|
|
7.10.2015, 22:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Zotz @ 7.10.2015, 22:06)  у Dietrich есть фраза в инструкции.
- Проток во вторичном(сетевом) контуре должен быть МИНИМУМ НА 10% МЕНЬШЕ чем в ПЕРВИЧНОМ(котловом)! Ничего не понял!! Зачем мне вообще такая стрелка. Мне как раз нужен увеличенный расход во вторичном контуре.
кто то сталкивался с этим? Боротьба со стратификацией?
|
|
|
|
|
7.10.2015, 22:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Zotz @ 7.10.2015, 22:06)  Мне как раз нужен увеличенный расход во вторичном контуре. Это возможно при использовании другой ветви:
scheme3______.png ( 3,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
7.10.2015, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517

|
Цитата(HeatServ @ 7.10.2015, 21:43)  Боротьба со стратификацией? что?? Цитата(tiptop @ 7.10.2015, 21:52)  Это возможно при использовании другой ветви:
scheme3______.png ( 3,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Спасибо) А если все таки без смешения (без 3х ходового) с G2=1.27 G1. Только со стрелкой?
|
|
|
|
|
8.10.2015, 6:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Zotz @ 7.10.2015, 23:06)  А если все таки без смешения (без 3х ходового) с G2=1.27 G1. Только со стрелкой? У котла нет ограничения "минимально допустимая температура воды на входе"? Тогда - ради бога! Хоть 2,718... К.Д. их специально опрокидывает: Ещё раз о гидравлических стрелках
|
|
|
|
|
8.10.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Для информации. В котловом контуре необходимо поддерживать т-ру на выходе из котла const. Мощность котлового контура будет зависить от обратной т-ры воды ИЗ гидрострелки. Регулирование т-ры в сетевом контуре можно регулировать "перепуском" помимо гидрострелки.
Сообщение отредактировал Лыткин - 8.10.2015, 9:07
|
|
|
|
|
8.10.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Цитата(Zotz @ 7.10.2015, 22:06)  у Dietrich есть фраза в инструкции.
- Проток во вторичном(сетевом) контуре должен быть МИНИМУМ НА 10% МЕНЬШЕ чем в ПЕРВИЧНОМ(котловом)! Ничего не понял!! Зачем мне вообще такая стрелка. Мне как раз нужен увеличенный расход во вторичном контуре.
кто то сталкивался с этим? Защита котла от низкотемпературного теплоносителя.
|
|
|
|
|
8.10.2015, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517

|
Цитата(tiptop @ 8.10.2015, 6:30)  У котла нет ограничения "минимально допустимая температура воды на входе"? Тогда - ради бога! Хоть 2,718... К.Д. их специально опрокидывает: Ещё раз о гидравлических стрелкахЧто такое КД? Я с котлами вот вообще не сталкивался (кроме как ДКВРы и т.п. в курсовых работах). Все время проектиовал до ТП а потом передавал техзадание ТМщикам. Теперь ситуация изменилась и я сам должен все сделать. Котлы 4х35 кВт настенные, газовые конденсационные. Не могу найти сопротивление теплообменника котла. Хоть номинальное, ну хоть какое-то. Любого котла 35 кВт. Потребители - 2 теплообменника для воздушного отпления. Я занимаюсь реконструкцией. Поэтому замечания по системе не ко мне  .
Сообщение отредактировал Zotz - 8.10.2015, 9:33
|
|
|
|
|
8.10.2015, 10:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Zotz @ 8.10.2015, 9:26)  Что такое КД? К.Д. - это никнейм участника форума. Цитата(Zotz @ 8.10.2015, 9:26)  Поэтому замечания по системе не ко мне  . А у меня и нет никаких замечаний.  Сравнительно недавно, в августе, шла речь о схемах с конденсационным котлом: Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор...Но сопротивление теплообменника там не упоминается.
|
|
|
|
|
27.6.2018, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Здравствуйте! нужен совет по работе котельной и гидрострелки при установки котловых насосов на подаче Т1. Как то не приходилось сталкиваться на практике с такой схемой, традиционно насосы на обратке стояли. Но вот производитель гидрострелки Майбес (и не только) в своих схемах показывает насосы на Т1. прикрепляю схему котельной и паспорт на саму гидрострелку. Главный вопрос - будет ли такая система источник+потребитель в целом работать, обеспечивая проектные параметры. Второстепенный вопрос - можно/нужно ли что то поменять в схеме котельной для оптимизации. PS котельная в принципе уже готова, в связи с чем все участники несколько встревожены возможными осложнениями. схема котельной
Причина редактирования: *
|
|
|
|
|
27.6.2018, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
похоже к темам о гидрострелке интерес у сообщества пропал?)
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
27.6.2018, 19:44
|
Guest Forum

|
Первый документ не грузится
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.6.2018, 19:52
Прикрепленные файлы
1.png ( 9,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
28.6.2018, 18:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10906
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
починили
|
|
|
|
|
28.6.2018, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(timofeyprof @ 27.6.2018, 19:34)  похоже к темам о гидрострелке интерес у сообщества пропал?) У Viessmann в пособии 2005 г. есть схема с гидрострелкой и котловыми насосами на подаче.
|
|
|
|
|
29.6.2018, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Т.е. схема рабочая и нет "подводных камней" в такой схеме? Гидрострелка под напором котлового насоса получается будет и рабочее давление перед коллектором будет непостоянным?
|
|
|
|
|
29.6.2018, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(timofeyprof @ 29.6.2018, 15:21)  Т.е. схема рабочая и нет "подводных камней" в такой схеме? Гидрострелка под напором котлового насоса получается будет и рабочее давление перед коллектором будет непостоянным? А-а-а, м-м-м... Может я чего то не понимаю, минут пять разглядывал гидравлическую схему котельной и не разглядел на ней ни гидрострелки, ни котловых насосов (насосы рециркуляции не в счет). Зачем то нужна заглушка на трехходовом клапане именно летом? Какую функцию она будет нести? ГВС нету...
|
|
|
|
|
1.7.2018, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
сама котельная без гидрострелки, блочно-модульная серийная, гидрострелка в ИТП. Под котловыми имел в виду циркуляционные насосы котлового контура. заглушка меня не беспокоит, видно хотят летом отпускать тепло при постоянном нерегулируемом перепаде температур (привод отключат?). В ИТП для ГВС после гидрострелки-коллектора стоит теплообменник.
|
|
|
|
|
1.7.2018, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(timofeyprof @ 1.7.2018, 6:32)  сама котельная без гидрострелки, блочно-модульная серийная, гидрострелка в ИТП. Под котловыми имел в виду циркуляционные насосы котлового контура. "Видишь суслика? И я не вижу, а он есть." (С) На этой схеме нет циркуляционных насосов котлового контура, если Вы имеете в виду К2, то сильно ошибаетесь. К2 - насосы антиконденсатные, или рециркуляционные, и нужны они лишь при температуре обратки менее 50-55 С, что бы конденсат не выпадал на поверхности нагрева. При достаточной температуре обратки эти насосы отключаются термостатом - при нормальном проекте. К3 - уже сетевые. Вот была бы перед 3-ходовым клапаном перемычка с насосом - получился бы котловой контур с котловым же насосом. Второй момент. Если 3-х ходовый клапан отрабатывает температурный график, то ГВС в ИТП Вы не нагреете весной и осенью. Если установите срезку графика 70 С, то существующая схема теряет смысл, Вам придется перенести 3-х ходовый клапан в ИТП, за гидрострелку, раз уж там есть (?) своя группа насосов отопления. Вы бы набросали схему теплоснабжения целиковую, было бы понятнее, а то играем в "угадай мелодию (найди гидрострелку) в темной комнате с пятью углами".
Сообщение отредактировал Галиев - 1.7.2018, 12:17
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|