> Имитация наличия пламени на горелке, Замена электрода диодом
11Therion11
сообщение 27.12.2013, 1:28
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток всем! По мере работы с газовым оборудованием пришёл к тому, что нужно иметь устройство имитирующее наличие пламени на горелке. (чтобы дальше проверять рабочее ли оборудование или нет при закрытом газовом кране.)

Насколько я понимаю для этого подойдет диод, но какой??? Обратившись к Гуглу я нормального ответа не нашол.

Поэтому прошу тех кто решил подобное затруднение поделиться опытом.

Какой нужен диод???? Может нужно собрать какуюто выпрямляющую схемку??? и т.д.???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik669
сообщение 27.12.2013, 2:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.8.2010
Из: Курск
Пользователь №: 70309



Просто между проводом КЭ и землёй включается диод- срезается полуволна(типа 226 или что есть подходящее- не критично )-полярность ИМЕЕТ значение.

Сообщение отредактировал vik669 - 27.12.2013, 2:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.12.2013, 5:45
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 27.12.2013, 2:28) *
Обратившись к Гуглу я нормального ответа не нашол.

Что, и на этом форуме был ответ ненормальный? ohmy.gif

Ионизационный электрод горелки, Имитация работы ионизационного электрода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(11Therion11 @ 27.12.2013, 2:28) *
Доброго времени суток всем! По мере работы с газовым оборудованием пришёл к тому, что нужно иметь устройство имитирующее наличие пламени на горелке. (чтобы дальше проверять рабочее ли оборудование или нет при закрытом газовом кране.)

Насколько я понимаю для этого подойдет диод, но какой??? Обратившись к Гуглу я нормального ответа не нашол.

Поэтому прошу тех кто решил подобное затруднение поделиться опытом.

Какой нужен диод???? Может нужно собрать какуюто выпрямляющую схемку??? и т.д.???

Импортные фотодатчики реагируют только на пламя в топке, у отечественных датчиков большое запаздывание (более 5 с). Пламя лучше проверять контрольным электродом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.12.2013, 9:50
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 27.12.2013, 10:28) *
Импортные фотодатчики реагируют только на пламя в топке, у отечественных датчиков большое запаздывание (более 5 с)

Упорядочу немного. rolleyes.gif
Итак, новая классификация оптических датчиков пламени:
1 по селективности: импортные / отечественные,
2 по "запаздыванию": импортные / отечественные,
3 ...

Сообщение отредактировал tiptop - 27.12.2013, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 27.12.2013, 10:50) *
Упорядочу немного. rolleyes.gif
Итак, новая классификация оптических датчиков пламени:
1 по селективности: импортные / отечественные,
2 по "запаздыванию": импортные / отечественные,
3 ...

По контрольному электроду контроль запальника, а фотодиодом - основное пламя горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 27.12.2013, 22:32
Сообщение #7


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 27.12.2013, 5:45) *

Просто это единственная схема которую я нашел!!! Кроме того на некоторых форумах есть мнение что нужен только диод, а на дном вычитал что подходит даже светодиод. Принцип работы мне понятен, я только сомневаюсь что взяв ЛЮБОЙ диод ЛЮБОГО номинала я получу нужный результат.

Подойдет ли данная схема для горелок Вайсхаупт , Риэлло, Висман???? Потому что обслуживаю я разные котлы а не только одного производителя.


Понятно что номинал диода должен быть минимальным, и тем не мение хотел хочеться услышать мнение опытных людей которые с этим уже сталкивались или имеют подобные приспособы. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 4.1.2014, 0:10
Сообщение #8


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Cобрал схему проверил на Висмане ВИТОГАС 100 и на Вольфе -- все РАБОТАЕТ
Единственно на вольфе он тестирует электрод на кз и поэтому сначала срабатывает ГАЗ клапан и только потом можно замыкать - на корпус, а то котел из аварии не выходит все время горит КЗ электрода.

Да и по поводу чисто диода - они не все подойдут!!! Напряжение на ЭКП на всех котлах (горелках) разное - я встречал 120, 154, и 220 постоянки поэтому диоды нельзя брать ниже номиналом, а то пробой и КЗ ЭКП на корпус. (Это лично мой вывод после кропотливого подбора диодов и гуляния по гуглу.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных