Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная
starr
сообщение 28.12.2013, 6:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Помогите с котельной на котлах Viessmann. Есть такая схема, что не так в ней?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 120,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 28.12.2013, 7:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595




Котельная без персонала, 2 котла Vitomax работают зимой, 1 Vitoplex летом на ГВС. Котельная работает на 1 производственное здание (2 ИТП, вентиляция и ГВС).
Дали делать автоматику, а у меня вопросы по схеме, ТМ ответить не могут или не хотят.
1 Погодозависимое регулирование надо делать если в тепловых пунктах оно предусмотрено?
2 При таком расположении 3х ходового клапана в переходный период может не быть циркуляции воды через котел?
3 Возможно установить Vitoplex параллельно остальным котлам в общий коллектор?
4 Можно использовать одни трубы на зиму и лето Ду200 при расходе зимой 100 кубов а летом всего 10 кубов, а не вести отдельную ветку на лето?
5 Какой смысл установки подпиточного бака, если система закрытая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 28.12.2013, 7:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



1. Не понятно, зачем оно в ИТП если реализовано в котельной.
2. Да, хотя Viessmann пишет что его котлы не имеют требований по минимальному расходу.
3. Можно.
4. Можно, но не желательно. Лучше отдельно.
5. Тут только разработчик может сказать. Может быть имеют проблемы с водоснабжением?

Сообщение отредактировал Victor16 - 28.12.2013, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 28.12.2013, 7:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



1. Погодозависимость ненадо, если в теплопункте есть ситсема регулирования., гнать им 109 зимой и 85 летом, весной осенью.
2. В переходный период как правило обратка низкая, запустится насос рециркуляции. Ну можно его Т запуска зывысить ещё.
3. Да можно.
4. Можно если на небольшое расстояние.
5. Запас при замерзании или повреждении водопровода. Да и у вас схема - там подпитка только через бак и подпиточный насос, а не из водопровода.

Сообщение отредактировал vaka66 - 28.12.2013, 7:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 28.12.2013, 8:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Расстояние от котельной до дальнего ИТП 150 метров. А подпитка из водопровода через установку умягчения а только потом бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 28.12.2013, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Так я и хотел сказать, что не напрямую подпитка то будет...
Вам же автоматику делать дали, вот и под данную схему вояйте, думаю ТМ уже никто пересматривать не будет...Только маленький котел должен и зимой робить будет, иначе вся ветка его замерзнет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 28.12.2013, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Я вот и хочу ТМщикам на ошибки, по моему мнению, указать, чтоб переделали. Основной вопрос это убрать отдельную трубу на лето а все через Ду 200 гонять, в нормах ничего запрещающего не нашел. Вот и прошу совета

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.12.2013, 12:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Котельная на несколько зданий, на обратке жалкий сетчатый фильтр, весь шлам будет оседать в котлах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 28.12.2013, 18:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Цитата(starr @ 28.12.2013, 13:37) *
Я вот и хочу ТМщикам на ошибки, по моему мнению, указать, чтоб переделали. Основной вопрос это убрать отдельную трубу на лето а все через Ду 200 гонять, в нормах ничего запрещающего не нашел. Вот и прошу совета

Ну так и укажите.
1. На котлах установлены по 4 запорных органа, не вижу смысла ставить запорку после насоса рециркуляции- проще и дешевле установить запорку после обратного клапана насоса рециркуляции, а на основной линии оставить 2 задвижки.
2. Котел мощностью 440 кВт не резервируется, а также будет вынужден раболтать круглогодично, чтобы не заморозить линию Т 2.1-Т1.1
3. Нет расширительных баков компенсации температурных расширений на линии Т2.1-Т1.1
4. Непонятно назначение обратного клапана на линии Т2 после фильтра, только лишнее сопротивление, его нужно ликвидировыать.
5. Логика подсказывает, что линии на офисно-производ. здание можно объединить.
6. В связи с отсутствием электроприводов запорных органов на мощных котлах, необходимо будет вручную закрывать неработающий котёл, что исключает АВР котлов и каскадное управление, ну либо зимой надо будет постоянно эксплуатировать 2 котла по 2800 кВт, чтобы исключить подмес обратной воды через неработающий котёл...
Вот моё ИМХО...

Сообщение отредактировал vaka66 - 28.12.2013, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 9.1.2014, 10:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Цитата(vaka66 @ 28.12.2013, 21:48) *
Ну так и укажите.
1. На котлах установлены по 4 запорных органа, не вижу смысла ставить запорку после насоса рециркуляции- проще и дешевле установить запорку после обратного клапана насоса рециркуляции, а на основной линии оставить 2 задвижки.
2. Котел мощностью 440 кВт не резервируется, а также будет вынужден раболтать круглогодично, чтобы не заморозить линию Т 2.1-Т1.1
3. Нет расширительных баков компенсации температурных расширений на линии Т2.1-Т1.1
4. Непонятно назначение обратного клапана на линии Т2 после фильтра, только лишнее сопротивление, его нужно ликвидировыать.
5. Логика подсказывает, что линии на офисно-производ. здание можно объединить.
6. В связи с отсутствием электроприводов запорных органов на мощных котлах, необходимо будет вручную закрывать неработающий котёл, что исключает АВР котлов и каскадное управление, ну либо зимой надо будет постоянно эксплуатировать 2 котла по 2800 кВт, чтобы исключить подмес обратной воды через неработающий котёл...
Вот моё ИМХО...

Я со всем согласен.
Основной вопрос про объединение труб Т1, Т2 и Т1.1, Т2.1-можно или нет?
Где есть требования к установке бака подпитки, СНиП на котельные и СП60, СП124 про это четко не говорят!?
При установки смесительного клапана может не быть циркуляции воды через котел, это вроде как плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 15.1.2014, 5:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Спецы, помогите со схемой!!! Что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 19.2.2014, 17:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Цитата(starr @ 15.1.2014, 8:49) *
Спецы, помогите со схемой!!! Что не так?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных