> Программирование Atys 6e (АВР с моторубильником), Как запрограммировать правильно
mordjan
сообщение 30.12.2013, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133266



Имеется моторизованный рубильник фирмы Socomec ATyS 6 e (трехфазная сеть с нулевым проводом). Приоритетная сеть имеет параметры по напряжению:
Верхний порог напряжения сети - 115%
Гистерезис напряжения верхнего порога - 110%
Нижний порог напряжения сети - 85%
Гистерезис нижнего порога напр. сети - 95%
Так вот, при появлении приоритетной сети с другой секции шин ТП после отключения, напряжение линейное составляет 360 В, но переключения не происходит!!! Значение ном. напряжения выставлено - Uном=400 В и 85% от него =340 В. то есть переключение по нижнему порогу должно осуществиться. Но оно не происходит. Значит нужно менять настройки гистерезиса нижнего порога напряжения? Но куда его менять с 95%, в меньшую или большую сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Think Twice
сообщение 9.1.2014, 12:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218948



Здравствуйте.
Рекомендуется поставить 380 В в качестве номинального напряжения и не трогать настройки.
ПРоверьте частоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mordjan
сообщение 2.2.2014, 9:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 133266



Частота сети разных секций шин не меняется выше допустимых пределов. Методом "практического тыка " снизил цифру гистерезиса нижнего порога напр. сети = 95% до 91% . Прибор стал реагировать на разные приоритеные напряжения нормально. Но честно, суть процесса связанного с гистерезисом, не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных