Здравствуйте,
В сети 21 LON устройство. Все работают. Но, одно из них (условно назовем прибор №1), примерно через 8-10 часов после конфигурирования виснет, диод моргает красным с переодичностью 1 сек, вроде как не отконфигурирован. Если его повторно отконфигурировать, то через теже 8-10 часов опять зависает. При этом, когда прибор в рабочем состоянии, не со всех nvo возвращается feedback.
Загружал разные application, зависание повторяется. Сейчас application загружено такое же как и на не зависающих приборах (которые работают, не виснут и возвращают feedback).
В свойствах прибора №1 видим (когда моргает красным): Commision status: Current State: Configured, Online
Test устройства (когда моргает красным): **********Beginning test run, 1 passes on 1 devices********** [04.01.2014 14:13:56] RESET, Subsystem 1.AC101_1, PASSED **********Beginning test run, 1 passes on 1 devices********** [04.01.2014 14:13:58] ONLINE, Subsystem 1.AC101_1, PASSED **********Beginning test run, 1 passes on 1 devices********** [04.01.2014 14:14:01] NODE OBJECT ENABLE, Subsystem 1.AC101_1, PASSED **********Beginning test run, 1 passes on 1 devices********** [04.01.2014 14:14:12] TEST, Subsystem 1.AC101_1, PASSED The device passed all applicable tests. Transmission Errors: 0 Transaction Timeouts: 0 Receive Transaction Full Errors: 0 Lost Messages: 0 Missed Messages: 0 Reset Cause: Software Node State: Configured, Online Version Number: 13 Error Log: No error. Model Number: Neuron 3150 Chip [04.01.2014 14:14:12] NODE OBJECT STATUS, Subsystem 1.AC101_1, FAILED Device failed to perform requested operation. (Subsystem: NS, #27)
Во всех других устройствах, которые работают и не виснут, также наблюдается (Subsystem: NS, #27). Раньше такого не было.
|