Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> резко повышается давление в системе гвс с бойлером Aristone Sga200
Gibbi
сообщение 5.1.2014, 21:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140956



Всем добрый вечер! Установил в дом бойлер aristone sga 200, на контуре гвс присутствует линия рециркуляции. Единственный нюанс системы это то что на сделана на две кавритры и на данный момент вторая квартира отключена отсечными кранами. Хвс городская, на входе давление 4 бар. Что происходит с бойлером - при нагреве воды, примерно до 40-50 градусов, давление в системе подскакивает с 4 до 8 бар и срабатывает аварийный клапан. Воздух выгнал впринципе отовсюду но не доконца уверен.Что это может быть? Воздух или еще что то? В системе есть небольшие участки примерно по 50см до отсечных кранов второй квартиры которые должны быть горячими по идее но они холодные-по идее это воздух в трубе. Заполнять вторую часть пока не очень хочу. Может ли этот воздух создавать такое избыточное давление?? Правильно ли я думаю что нужно от этих пробок нужно полюбас избавиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 5.1.2014, 23:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Неправильно вы думаете - чем меньше останется в системе воздуха - тем больше будет расти давление в системе при нагреве. Жидкость при нагревании расширяется, а так как она несжимаема - давление растёт в меру способности системы амортизировать. Воздух как раз может играть роль той самой амортизирующей пружины. Но тот воздух, который в ней есть, контролировать трудно, и его количества, как у вас, может не хватать для этой роли. Поэтому этот процесс не пускают на самотёк, а вводят в систему специальную ёмкость, часть которой заполнена воздухом под давлением, и отгорожена от воды резиновой мембраной. Называется это гидроаккумулятором, или расширительным баком.
Примерно как здесь:
http://www.rusklimat.ru/catalog/flash-tank...c-accumulators/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 6.1.2014, 19:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Уберите уже с хвс города обратный клапан. Аминь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibbi
сообщение 7.1.2014, 12:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140956



Спасибо за совет! Уже и так и так пробовал - осталось только поставить расширительный бак(думаю что 35 литров вполне хватит на систему). Подскажите пжлст куда его надо врезать на холодную воду после аварийного клапана бойлера или на выход горячей воды?
По поводу обратного клапана убрать нельзя т.к. счетчик стоит....Но если гипотетически если его небыло бы то все было бы нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 7.1.2014, 13:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Gibbi @ 7.1.2014, 12:57) *
Спасибо за совет! Уже и так и так пробовал - осталось только поставить расширительный бак(думаю что 35 литров вполне хватит на систему). Подскажите пжлст куда его надо врезать на холодную воду после аварийного клапана бойлера или на выход горячей воды?
По поводу обратного клапана убрать нельзя т.к. счетчик стоит....Но если гипотетически если его небыло бы то все было бы нормально?

Хватит 12-18 лтр. Врезайте на ХВС после обратного клапана (по движению воды)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 7.1.2014, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Gibbi @ 7.1.2014, 15:57) *
По поводу обратного клапана убрать нельзя т.к. счетчик стоит....Но если гипотетически если его небыло бы то все было бы нормально?

ДА. сеть принимала бы избыточное давление. А кто вам навязал установку ОК?

Сообщение отредактировал coverart - 7.1.2014, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibbi
сообщение 7.1.2014, 20:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140956



Без установки ок не пломбируют счетчик на воду т.к. он крутиться обратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibbi
сообщение 8.1.2014, 18:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140956



Всем спасибо за советы! Сегодня врезал в систему бак Reflex.
Давление не поднимается выше 4,3 бар. Я счастлив!!!=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.1.2014, 5:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(coverart @ 6.1.2014, 23:37) *
Уберите уже с хвс города обратный клапан. Аминь

За такие советы морду бить надо...
Пусть соседи горячей водой смывают в унитазе? Кто поставил водогрей/термосмеситель или что там еще, тот и должен разбираться со своими проблемами. А на соседей проблемы от своей самодеятельности переваливать не надо.
Поэтому ОК должны быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 9.1.2014, 8:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(SVKan @ 9.1.2014, 8:51) *
За такие советы морду бить надо...
Пусть соседи горячей водой смывают в унитазе? Кто поставил водогрей/термосмеситель или что там еще, тот и должен разбираться со своими проблемами. А на соседей проблемы от своей самодеятельности переваливать не надо.
Поэтому ОК должны быть!

В старом СНиП 2.04.01-85 на холодной воде, перед счетчиком, точно обратного клапана нет, на всякий случай поглядел новый СП 30.13330.2012. На горячей воде таки, да – поставили обратные клапана там, где только можно. На холодной воде обратного клапана как не было, так и нет.

Цитата
СП 30.13330.2012

7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
- на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
- на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
- на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
- в узлах подключения квартир после установки счётчиков количества воды.
7.2.1 В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы учёта путем установки счетчиков холодной и горячей воды. Проекты узлов учета должны соответствовать “Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации”, техническим условиям водоснабжающей организации и требованиям настоящего раздела.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным или общественным зданиям. На ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика.
Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления, указанных в 5.8.11.

А Новосибирск, по-видимому, идет своим путем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 9.1.2014, 9:04
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



на электроводонагревателях обычно идет штатный обратник со сбросником на входе холодной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных