Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Воздухообмен в производственном помещении, Необходимость соблюдения ПДК
ser.mikos
сообщение 9.1.2014, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2009
Из: Донецк
Пользователь №: 38827



Доброго времени суток. Пожалуйста, подскажите: при расчете общеобменной вентиляции мукомольного цеха нужно ли обеспечивать ПДК мучной пыли, если нет постоянных рабочих мест. Может достаточно вписаться в нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП)? По ПДК слишком много воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
JJJJ
сообщение 9.1.2014, 16:01
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ser.mikos @ 9.1.2014, 13:41) *
Доброго времени суток. Пожалуйста, подскажите: при расчете общеобменной вентиляции мукомольного цеха нужно ли обеспечивать ПДК мучной пыли, если нет постоянных рабочих мест. Может достаточно вписаться в нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП)? По ПДК слишком много воздуха.

А непостоянные рабочие места есть?
Если да, то ответьте себе, может ли человек
пребывать во вредных условиях труда?
Сколько минут? 10, 30, 1 час или 2 часа?
Человек не должен работать во вредных условиях.
Надо обеспечивать ПДК. Или прописанное в проекте
технологов требование использовать индивидуальные
средства защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.1.2014, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
По ПДК слишком много воздуха

Разумеется. Общеобменной вентиляцией с пылью бороться невозможно. На разбавление до ПДК одного кило самой нетоксичной пыли нужно 100 000 м3/ч.

Только укрытия и местные отсосы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных