ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Protherm Гризли и контроллеры, Совместимость
hotray
сообщение 9.1.2014, 18:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



Здравствуйте, друзья.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - контроллеры каких производителей совместимы с котлами
Protherm Гризли кроме Siemens и Delta?
Спрашиваю по причине скудности информации (а конкретно технической документации) о контроллерах вышеуказанных производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 9.1.2014, 20:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Мне представители Protherm рекомендовали calorMATIC 630 от Vaillant.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotray
сообщение 9.1.2014, 20:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



Спасибо PaGal что откликнулись. CalorMATIC 630 от Vaillant - супер, с ними я знаком. Представители Protherm рекомендовали "попробовать", или "100% совместим" с Гризли?

Сообщение отредактировал hotray - 9.1.2014, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 10.1.2014, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



А что именно хотите от контроллера? Что за схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotray
сообщение 30.1.2014, 22:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



Здравствуйте. Опять хочу восстановить попытки разузнать о контроллерах совместимых с Гризли.

Есть два котла Protherm Гризли по 100 кВт, насос котлового контура, стрелка, насосно-смесительный узел на две группы с подмесом через трехходовые клапана, бойлер-косвенник.

Увязать все оборудование к контроллеру (наиболее мне симпатичен как раз именно CalorMATIC 630) - не вопрос.

Вопрос - как при всем этом еще и заставить котлы реагировать на "подсказки" этого контроллера, да еще и в каскаде? Будут ли они "дружить" с CalorMATIC 630?
В паспортах оговаривается "контроллеры типа Siemens или Delta". Но чересчур уж мудреные они, или инструкции к ним...

Protherm входит в Vaillant Group, логика подсказывает что все должно работать. Но так ли это?

Сообщение отредактировал hotray - 30.1.2014, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 31.1.2014, 13:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Meibes неплохо справляется с этими задачами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 7.2.2014, 4:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



krom schroder e8, к примеру, но их на рынке не так много, очень не плохой контроллер. По началу правда кажется, что очень кривой контроллер, но при осмысливании того как он работает, очень даже ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotray
сообщение 11.2.2014, 10:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



Спасибо, Саня smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotray
сообщение 12.2.2014, 14:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



Друзья.
Вот какой вариант решения мне предложили. Может еще кому пригодится.
Подключаем выходы контроллера на управление котлами к выходам котлов на комнатный регулятор.
1-й котёл будет 1-ой ступенью, 2-й котёл 2-ой ступенью.
То-есть.
- котлы работают по принципу вкл/выкл одного из котлов
- ступени и температуру подачи котлов регулируем вручную
- насос котлового контура подключаем к платам котлов

Сообщение отредактировал hotray - 12.2.2014, 14:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________VRC_630.jpg ( 296,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotray
сообщение 12.2.2014, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 164418



"Подключаем выходы контроллера на управление котлами (имеется ввиду клемы управления горелками: или 1-го котла с 2-х ступенчатой горелкой, или 2-х котлов с 1-но ступенчатыми) к выходам котлов на комнатный регулятор."

Сообщение отредактировал hotray - 12.2.2014, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных