Rylskaya
сообщение 9.1.2014, 19:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Проектируется предприятие по производству древесного угля далеко за городом на территории где-то 1 га, как и что там будет по пожаротушению, чем. Воды там вообще нет. Или там будет только наружное пожаротушение. Вообще с чего начинать и где можно что почитать по проектированию именно этого предприятия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 10.1.2014, 4:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Добрый день!
Если у Вас производство древесного угля, то наверное и склад древесины будет, я бы почитал СНиП Склады лесных материалов, ну а внутреннее пожаротушение это уже по самим производственным зданиям смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.1.2014, 8:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Rylskaya @ 9.1.2014, 20:08) *
Проектируется предприятие по производству древесного угля далеко за городом на территории где-то 1 га, как и что там будет по пожаротушению, чем. Воды там вообще нет. Или там будет только наружное пожаротушение. Вообще с чего начинать и где можно что почитать по проектированию именно этого предприятия

У вас будет и наружное и внутреннее и автоматическое пожаротушение и исключительно водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 11.1.2014, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Да там будут склады, но все открытые под навесами, и как там если будет автоматическое то как? И как вообще считается наружное и внутренне (если будет) у складов под навесами, как буде категория и степень огнестойкости у таких навесах, чтоб определить расход для отя бы наружног пожвротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.1.2014, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Наружное: СНиП 21-03-2003 СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
Внутреннее: СП10
АПТ : СП5 прил.А, но иногда людям удаётся отвертеться с помощью расчёта рисков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.1.2014, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Rylskaya @ 11.1.2014, 15:33) *
Да там будут склады, но все открытые под навесами, и как там если будет автоматическое то как? И как вообще считается наружное и внутренне (если будет) у складов под навесами, как буде категория и степень огнестойкости у таких навесах, чтоб определить расход для отя бы наружног пожвротушения

ну само предприятие состоит не только из складов ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 14.1.2014, 15:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Скажите пожалуйста, не могу совсем понять, если по СНиП 21-03-2003 СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ смотреть расход на наружное пожаротушение в моем случае - круглые лесоматериалы в штабелях в открытых складах , площадь у меня на которой складирования где-то 300 м2 самая большая, высота не большая, там по таблице получается 60 л\с. Еще время тушения пожара для открытых складов 5 часов. И получается что резервуары 2х500 м3. Что-то это как-то многовато, заказчик меня не так поймет. Как быть, нужно очень срочно определится с наружным пожаротушением и резервуарами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 15.1.2014, 15:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Что-то никто не отвечает, нужно срочно решить вопрос с наружным пожаротушением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.1.2014, 16:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Rylskaya @ 14.1.2014, 16:23) *
И получается что резервуары 2х500 м3. Что-то это как-то многовато, заказчик меня не так поймет. Как быть, нужно очень срочно определится с наружным пожаротушением и резервуарами


Если не утраивает СНиП, заказывайте СТУ. Просите,чтобы прописали то, что устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных