> Расход воды на пожаротушение, Помогите с расчетом расхода воды на пожаротушение
iru2009
сообщение 10.1.2014, 7:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219042



День добрый всем rolleyes.gif
Первый раз сталкиваюсь с расчетом воды на нужды пожаротушения.
Есть 2-ух этажный КЭМП на 260 человек, общей площадью (одного этажа) = 2915 м2.
Согласно СП 8.13130.2009 табл. 2 (Ф 1.2) - 10 л/с на один пожар.
А вот что делать дальше, какая методика расчета..... голову сломал...
Заранее спасибо большое всем ответившим. Заранее всем благодарен.

Егор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.pdf ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.1.2014, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Где находится объект? Если Москва то на наружку 110 л/с.
По СП 10 определяйте расход на внутреннее пожаротушение, подбирайте диаметр и разводите сеть исходя из заданных условий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iru2009
сообщение 10.1.2014, 8:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219042



Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2014, 16:15) *
Где находится объект? Если Москва то на наружку 110 л/с.
По СП 10 определяйте расход на внутреннее пожаротушение, подбирайте диаметр и разводите сеть исходя из заданных условий

Объект находится на Севере Сахалина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.1.2014, 9:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(iru2009 @ 10.1.2014, 8:35) *
День добрый всем rolleyes.gif
Первый раз сталкиваюсь с расчетом воды на нужды пожаротушения.
Есть 2-ух этажный КЭМП на 260 человек, общей площадью (одного этажа) = 2915 м2.
Согласно СП 8.13130.2009 табл. 2 (Ф 1.2) - 10 л/с на один пожар.
А вот что делать дальше, какая методика расчета..... голову сломал...
Заранее спасибо большое всем ответившим. Заранее всем благодарен.

Егор.

Объем здания какой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iru2009
сообщение 10.1.2014, 9:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219042



Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2014, 17:07) *
Объем здания какой ?

2915х2х2,8 = 16324 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.1.2014, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(iru2009 @ 10.1.2014, 10:12) *
2915х2х2,8 = 16324 м3

откуда тогда 10 л/с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iru2009
сообщение 13.1.2014, 0:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219042



Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2014, 18:14) *
откуда тогда 10 л/с ?

Разве смотрится не по СП 8.13130.2009 табл. 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 13.1.2014, 7:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(iru2009 @ 13.1.2014, 1:34) *
Разве смотрится не по СП 8.13130.2009 табл. 2?

смотрится то в СП 8, только для 16 тыс. м3 другая цифра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 17.1.2014, 1:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Ув. спец-ты противопожарных мероприятий!
Что бы не создавать отдельную тему, с вашего позволения, задам вопрос в этой.

Итак: имеется, точнее проектируется, склад авиац. керосина состоящий из 10 резервуаров по 60м3 каждый.
проектируют его в соответствии со СНИП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов"
п 8.12. Общий расход воды на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров объемом 100 м3 и более (горящего и соседних с ним) следует принимать 20 л/с.

Вопрос: какой расход воды принимать на охлаждение резервуаров в данном случае ведь в п 8.12 сказано 100 м3 и более 20 л/с, а у нас менее 100 м3 ? Или менее 100 м3 не надо охлаждать?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 17.1.2014, 1:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Хотя в п.5.1 ВУП СНЭ - 87 сказано : Для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать:

- водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных цистерн

Просто с водой напряг и цифры в 20л/с и 40л/с выливаются в большые резервуары для запаса воды на пож.нужды....

Спасибо

ЗЫ просьба сильно не ругаться ежели данный вопрос уже освещался....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 17.1.2014, 1:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 18.1.2014, 9:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(baniffaciy @ 17.1.2014, 4:01) *
Ув. спец-ты противопожарных мероприятий!


Видимо никто не знает какой расход принимать?
Что ж буду письмо писать разработчикам СНиПа с просьбой разъяснить данный момент....
только канительное это дело....созвонился.....говорят валяй письмо - ответ через месяц....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 18.1.2014, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irvik27
сообщение 27.1.2014, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323



Уважаемые форумчане, подскажите мне, пожалуйста!!!
Есть 10-ти этажный жилой дом в г.Иваново, его объем 51 380м3. Смотрю СниП там на наружное пожаротушение требуется 3/4 л/с, а по СП вообще не требуется, там в графе стоит прочерк. Подскажите как быть?! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.1.2014, 7:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(irvik27 @ 27.1.2014, 13:49) *
Подскажите как быть?!

СП8.13130.2009 п. 1.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных