Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замечание по узлу управления
niko2105
сообщение 13.1.2014, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Пришло замечание экспертизы - в спецификации на узел управления не указан клапан трехходовой, для смешения потоков теплоносителя из обратного трубопровода в подающий.
Прикладываю узел управления жилого дома Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 24,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156

В моем узле погодозависимая автоматика с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.
Как понимать замечание экспертизы? Моя схема неверна? Нужно менять на трехходовой? Или замечание экспертизы неверно?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 13.1.2014, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



С чего ты взял, что у тебя
Цитата
В моем узле погодозависимая автоматика с запорно-регулирующим клапаном и циркуляционным насосом.


У тебя же соленойдный клапан, так не делают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.1.2014, 11:35
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 13.1.2014, 11:24) *
Или замечание экспертизы неверно?

Да. Кто-то не понимает элементарных вещей... thumbdown.gif

А по Вашему замыслу какой там 2-ходовой клапан?
Неужели соленоидный?

Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2014, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 13.1.2014, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Что произойдет с наружными сетями теплоснабжения при выходе из строя соленоидного клапана? Клапан открыт/закрыт?

Подсказка: На улице далеко за минус 25С с ветром... новогодние праздники... остановка движения теплоносителя.... бригада ремонтников весело склоняют монтажников и автора этого узла по всем известным им адрессам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Как не делают? Значит замечание экспертизы верное и нужно убирать двухходовой клапан и ставить трехходовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 13.1.2014, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Надо поменять соленоидный клапан на клапан с электроприводом. Расчет гидравлики есть в проекте? Какой располагаемый напор на тепловом узле? Возможно инспектор посчитал, что двухходовой клапан не будет работать при Вашем напоре. (при низком располагаемом напоре лучше применять трехходовой клапан). А возможно просто не понимает сути вопроса (бывает и такое, надо разжевать и в рот положить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 13.1.2014, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



В третий раз. Клапан регулирующий или запорный, как хоть его зовут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 12:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Клапан регулирующий Danfoss VB-2 с редукторным электропривод AMV 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.1.2014, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Да я много раз уже проектировал подобный ИТП с двухходовым клапаном , например клапан Данфос VB2 c электроприводом. Кстати в инструкциях Данфоса приведены схемы ИТП и это стандартная схема со смесительным узлом и циркуляционным насосом. Коллеги ранее важно отметили- клапан должен быть регулирующим (т.е. иметь возможность дискретного или модулируемого изменения сечения) а не запорный, который может быть только открыт или закрыт.
Качество регулирования от этого зависит.

Ну! Тот самый! Проверить только пропускную способность..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 13.1.2014, 12:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Shiling, читать умеешь? На схеме рускими буквами написано: "Клапан электромагнитный запорный".

Какой там VB2?

В любом то случае присать то нужно правильно, эксперты то тоже по руски читают!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 12:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



я уже понял что нужно ставить клапан VB2, значит можно оставить двухходовой клапан а на замечание экспертизы о трехходовом клапане ответить отказом или, как уже писал KYV86, нужно проверить располагаемый напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.1.2014, 13:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Ну я бы еще регулятор перепада давления поставил перед клапаном.
А с экспертом вообще разговаривали лично? Часто очень просто разрешаются все замечания, если просто поговорить.
Созвонитесь, покажите схему ИТП от Данфоса, послушайте что эксперт ответит..
Бывает , эксперты тоже живые люди, и тоже могут быть "жертвами стереотипов" или просто привыкли к определенным решениям.

Сообщение отредактировал Shiling - 13.1.2014, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 13.1.2014, 13:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Тройник на схеме это не трехходовой клапан. Это тройник. Клапан в этом случае будет двухходовым тип VB2.

Shiling , а причем здесь схема от Данфосс. Данфосс это проектировщик что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 14:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Правильно ли я понимаю, что трехходовой ставится в том случае, когда у нас недостаточный располагаемый перепад давления на вводе. По тех. условиям в моем здании расчетные давления теплоносителя в точке присоединения P1=68 м.вод.ст. P2=28, P3=46. Правильно ли я понимаю, сто перепад давления достаточный и поэтому ставится двухходовой? Просто мне нужно будет указать на основании чего я принял двухходовой клапан и я хочу сослаться на перепад давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 13.1.2014, 14:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Перепад достаточный. Но при таком перепаде (4 кгс/см2) для нормальной работы регулирующего клапана придется ставить регулятор перепада давления ( с настройкой перепада по характеристикам устанавливаемого регулирующего клапана), ибо шум будет однозначно и возможна кавитация на клапане. А трехходовой клапан ставят как правило именно при низком располагаемом напоре. У меня был случай, что при полностью открытом клапане температура после смешения все равно постепенно снижалась, т.к. потери давления при требуемом расходе были больше, чем через обратный клапан на подмесе (клапан расчетный, но перепад всего 0,1 кгс /см2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.1.2014, 15:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Имеете ввиду регулятор перепада давления AFP/VFG2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2014, 15:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да не отказом надо ответить, а узнать, может эксперт принял нарисованный тройник за трехходовой без привода. Уберите его и сделайте просто врезку без фланцев, понятнее всем сразу станет.
А надписть "электромагнитный клапан" замените на двухходовой с электроприводом.
У вас регулирующий клапан, а не откр/закр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 13.1.2014, 15:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(kyza67 @ 13.1.2014, 17:11) *
Shiling , а причем здесь схема от Данфосс. Данфосс это проектировщик что ли?

Просто как пример рекомендуемой схемы, предлагаемой зарекомендовавшим себя производителем.
Ну а для тех кто не доверяет Данфосу
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
глава 3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Сообщение отредактировал Shiling - 13.1.2014, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 13.1.2014, 23:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
P1=68 м.вод.ст. P2=28, P3=46.

Перепад перед клапаном более чем достаточный, Если жаба душит на закупку РПД надо на вводе ставить балансиры, причем возможно и на прямой и на обратке.
перед 2-хходовиком достаточно оставить 15 м располагаемого, но, если потери в СО Р3-Р2= 46-28= 16 м ???? то на клапане тоже гасим 16 м
тогда перед клапаном действительно просится не менее 32-35 м

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 13.1.2014, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 14.1.2014, 8:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Что-то я запутался, не подскажете тогда какой регулятор перепада давления и какого диаметра навскидку подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 14.1.2014, 9:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Если расход 12,5 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2014, 11:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Евгений Буш @ 13.1.2014, 21:56) *
Перепад перед клапаном более чем достаточный, Если жаба душит на закупку РПД надо на вводе ставить балансиры, причем возможно и на прямой и на обратке.
перед 2-хходовиком достаточно оставить 15 м располагаемого, но, если потери в СО Р3-Р2= 46-28= 16 м ???? то на клапане тоже гасим 16 м
тогда перед клапаном действительно просится не менее 32-35 м

Не бывает в жизни сопротивлений СО жилого дома 16 м.в.ст. Здесь Р3 наверняка статический подпор, определяемый высотой здания. Поэтому и расположение исполнительных элементов корректировать нуно.... Кроме того, Насос по СП должен дублироваться или обеспечиваться байпасом с запорными устройствами для быстрой замены взятого со склада резервного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.1.2014, 11:48
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



о чем уж миллион раз твердилось - РЕГУЛЯТОРЫ (2-х,3-х соленоидные клапана, РПД, "до себя", "после себя" и пр. и пр.) закладывают АВТОМАТЧИКИ!!
у них в ГОСТе целый раздел - как оформлять их расчет (а не просто - однабабанафорумесказала)!!!
Предайте исходные данные автоматчику и не позорьтесь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.1.2014, 11:58
Сообщение #24


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



они же, кстати, знают - с какого перепада на регулируемом участке ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится РПД... а не хочу - не хочу... они же знают РЕАЛЬНОЕ усилие электропривода, прежде чем конкретную марку закладывать... Вы с чего взяли, что усилия электропривода клапана, который Вы заклкадываете - хватит на таком расходе с таким перепадом работать??!!
про электромагнитный - вааще "ногами в жир"... там специфики при выборе - "вагон и маленькая тележка"...
а датчики то зачем на ТМ-схеме расставлять??... она и так - смешная - потому что схема так не выполняется (не пишут на схеме как на заборе... ГОСТ совсем по-другому выполнение схем предписывает)... так ещё и датчиков понавтыкали - без слез не налюбуещся... Вы бы хоть комиксы от Danfоssa сначала без ошибок перерисовывать научились бы... или уж совсем автоматику на тепломеханику не лепите - не позорьтесь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.1.2014, 12:14
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Shiling @ 13.1.2014, 15:08) *
....клапан должен быть регулирующим (т.е. иметь возможность дискретного или модулируемого изменения сечения) а не запорный, который может быть только открыт или закрыт.
Качество регулирования от этого зависит.

я плакаль!!! laugh.gif

Цитата(niko2105 @ 13.1.2014, 17:24) *
Правильно ли я понимаю, что трехходовой ставится в том случае, когда у нас недостаточный располагаемый перепад давления на вводе.

никакой связи. если перепад сетевой маленький никаким клапаном - ни 3-х, ни 2-х, ни 4-х ходовым этого уже не исправить... только понизительным насосом... если бы Вы умели клапана расчитывать (а не рисовать широкими мазками laugh.gif) - Вы бы ужаснулись невежеству вопроса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 14.1.2014, 14:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Usach @ 14.1.2014, 14:44) *
я плакаль!!! laugh.gif


никакой связи. если перепад сетевой маленький никаким клапаном - ни 3-х, ни 2-х, ни 4-х ходовым этого уже не исправить... только понизительным насосом... если бы Вы умели клапана расчитывать (а не рисовать широкими мазками laugh.gif) - Вы бы ужаснулись невежеству вопроса...

Уважаемый Usach! Вы наверное Специалист Ооочень Высокой Квалификации (далее СОВК), но мы находимся не в экспертизе а на форуме, где каждый имеет право задать вопрос, а Вы, как СОВК, имеете право на этот вопрос не отвечать. Трудно дать точный ответ и помочь человеку, а "мордой об асфальт" того кто имеет меньше опыта ,это нетрудно .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.1.2014, 21:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Usach, как я догадываюсь, плакаль, представляя клапан с возможностями дискретного или модулированного изменения сечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostasgood
сообщение 15.1.2014, 21:30
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.10.2013
Пользователь №: 207549



Цитата(Usach @ 14.1.2014, 12:48) *
о чем уж миллион раз твердилось - РЕГУЛЯТОРЫ (2-х,3-х соленоидные клапана, РПД, "до себя", "после себя" и пр. и пр.) закладывают АВТОМАТЧИКИ!!
у них в ГОСТе целый раздел - как оформлять их расчет (а не просто - однабабанафорумесказала)!!!
Предайте исходные данные автоматчику и не позорьтесь....

Где бы этот ГОСТ посмотреть



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.1.2014, 0:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



да Гост-то есть. Usach он, если по бумагам, правильно на автоматчиков валит... только в жизни все по-другому. Эт раньше, когда автоматика была две релюшки и пара термометров - тогда да, так можно было. А сейчас, пардон, нормальным автоматчикам не до клапанов, им кучу контроллеров надо сначала запрограммировать, потом еще наладить попробовать. А когда ему полторы тысячи переменных надо обуздать, тут реально надо его от клапанов освобождать, а не рогом упираться, мол твой это по бумагам и всё тут. "Вам шашечки или ехать?". Меняется мир, Usach, тебе ли не знать с твоим-то опытом?

Сообщение отредактировал v-david - 16.1.2014, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.1.2014, 8:52
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



если и меняется, то только в худшую сторону... потому что раньше была СИСТЕМА, построенная на нормативах... плохая, или очень плохая - но СИСТЕМА... а теперь - беспредел и бардак... вот поэтому и докатились... в техническом отношении...."техника" - она вообще систему и порядок любит... а где "техника" - там и промышленность... а сейчас вокруг - одне мануфактуры да частные лавочки... как в средневековье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных