Цитата(ИОВ @ 10.9.2019, 10:34)

Нет там ошибки в СП 60 - дъявол, как обычно, кроется в деталях.

Т.е., если ДАК будет по расчётам превышен во
всех обслуживаемых системой помещениях, то нельзя применять.
Если же хотя бы в одном из этих помещений ДАК не будет превышен, то уже нет и запрета - вступает в силу указание 2-го абзаца подпункта в), и надо устанавливать датчики в помещениях с превышением ДАК.
По ПБ превысить ДАК можно только в помещении машинного отделения с ХМ промежуточного охлаждения.
Хотя есть там непонятный мне пункт касаемый приточных установок с "фреоновым" охладителем
Цитата
Допускается суммировать строительные объемы всех охлаждаемых (кондиционируемых) помещений, обслуживаемых единичной холодильной системой с непосредственным охлаждением, при условии, что объемы воздуха, подаваемого в каждое помещение не могут сокращаться до значений менее 25% своего номинального объемного расхода.
Что при этом будет с ДАК в каждом помещении непонятно.
Хотя в пункте про датчик явно чувствуется чей-то коммерческий интерес.
Цитата
В помещениях, масса хладона при аварийном выбросе в которых может превысить ДАК, а также при отсутствии общеобменной вентиляции в помещениях с постоянным пребыванием людей следует устанавливать датчики концентрации хладона с аварийной сигнализацией.
Я так понял датчик надо ставить в любом офисном помещении без вентиляции, но с кондиционером
(серверная где живут админы

)
Коммерческую направленность подтверждает и этот пункт
Цитата
В системах холодоснабжения следует использовать компрессионные холодильные машины и установки, работающие на экологически безопасных хладагентах: R407A, R134A, R410A, R744
Хотя "хвост" от остального остался
Цитата
Значение ДАК составляет: для хладона типов R22, R123, R407A, R134A
А еще есть странная ошибка в классификациив п 9.1
Цитата
б) непосредственного охлаждения:
- холодильные установки раздельного исполнения:...............
промышленные мощностью до 25 кВт (мультизональные с переменным объемом или расходом хладагента), приточные установки со встроенным блоком испарителя.
То есть по СП систем VRF\VRV выше 25кВт не существует в принципе
или это попечатка такая?