| 
	
	
	
	
	 |  Низкий перепад двления в ИТП, помогите. |  |  |  
	
		|  | 
				  15.1.2014, 19:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 23.7.2012
 Пользователь №: 157417
 
 
 
  
 | 
				Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
 2)Включил в прямую второй насос вместе с первым,  расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
 3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
 Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
 Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.
 
 
 По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2014, 20:04 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 19:54)  Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
 2)Включил в прямую второй насос вместе с первым,  расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
 3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
 Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
 Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.
 
 
 По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
 Если расход в системе выведен на расчётный, то что Вы ещё хотите? Да, дому надо прогреться, это ж сколько тонн воды и камня?.. Обычное дело. Если новостройка, то вообще долго можно сушить. До целого сезона доходит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2014, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 23.7.2012
 Пользователь №: 157417
 
 
 
  
 | 
				Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2014, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22)  Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает   Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления. При расходе через ближайший "стояк" он и греет, а остальные стоят. Количество тепла это расход воды на РАЗНИЦУ температур (расход, естественно, через каждый "стояк").
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2014, 18:40 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				циркуляционный насос вторичного контура. и требуемый напор 30 метров. это как минимум не нормально. откуда такие потерищи? вот как раз 4,5 это ближе к делу. Насос просто не встречает сопротивления, поэтому и перепад такой. сделаете гидравлическую настройку, перепад малость поменяется, скорее всего в большую строну. Но не в разы, так, малость.ещё странно, что по схеме установка поддержания давления подключена одной линией к системе отопления. если это рефлекс, то там те жекомендуют разносить линии забора и подачи воды от устновки.
 
 Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2014, 18:44
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2014, 19:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Уже 35 постов, а я так и не понял - Вы измеряете "перепад" на подаче и обратке СО, сопротивление которой "ооочень низкое"? Если так, то вы просто не там измеряете, принимая за источник паники падение давления на СО. Поставьте манометры на всасе и выхлопе насоса или байпасе подключенном туда же. Уверяю Вас другие цифры обнаружите. В чем источник паники то? Система же работает? Вот если у Вас насос "захлебывается" (при измерении давления на всасе большая разница с обраткой, я бы лично поменял его на меньшую мощность, чтобы не жечь попусту энергию.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 2:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 187
 Регистрация: 1.12.2008
 Из: Владивосток
 Пользователь №: 26070
 
 
 
  
 | 
				Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?
				
 Сообщение отредактировал pankratk - 20.1.2014, 2:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 11:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 13.9.2013
 Из: Омск
 Пользователь №: 205491
 
 
 
  
 | 
				Настройте балансировачные клапана и будет вам счастье, Насос сильно переразмерен. такие дикие потери только наверно в кондиционирование могу вспомнить. Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 6:21)  Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса? Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая. И не понятно как расход во внутренней системе померил.
				Сообщение отредактировал brul - 20.1.2014, 11:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 12:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 3:21)  Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса? Рабочая точка насоса это зависимость давления от расхода. При большом расходе напор минимальный, а нагрузка на двигатель максимальная (двигатель может выйти из строя).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 13:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 954
 Регистрация: 21.3.2011
 Из: Рига
 Пользователь №: 99300
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 1:21)  Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса? При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 13:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 14:25)  При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает. Как правило, насосы сигнализируют об этом. )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 14:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 13.9.2013
 Из: Омск
 Пользователь №: 205491
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 17:30)  Как правило, насосы сигнализируют об этом. ) Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(brul @ 20.1.2014, 14:52)  Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке?   Специально для "птиц-хохотунов" )  Indikator.JPG  ( 301,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 159 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 954
 Регистрация: 21.3.2011
 Из: Рига
 Пользователь №: 99300
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 12:30)  Как правило, насосы сигнализируют об этом. ) Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2014, 17:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 17:00)  Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно. Не хотят учить "насосный язык", тунеядцы! Заставим! )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 8:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 13.9.2013
 Из: Омск
 Пользователь №: 205491
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 19:04)  Специально для "птиц-хохотунов" ) При чем тут этот насос? черным по белому  Цитата Фамилия насоса WILO IL 40-160/2 где там у него сигнализатор? кроме проволочки кт рядом валяется, никакого сигнализатора, а об этом в инструкции не пишут.
				Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 8:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 9:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 4.9.2012
 Пользователь №: 162001
 
 
 
  
 | 
				Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.И не понятно как расход во внутренней системе померил.
 [/quote]
 
 Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
 И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????
 
 И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????
 
 Сообщение отредактировал Чинный - 21.1.2014, 9:24
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 9:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(brul @ 21.1.2014, 8:31)  где там у него сигнализатор? Копайте глыбжее, должон быть )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 9:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 187
 Регистрация: 1.12.2008
 Из: Владивосток
 Пользователь №: 26070
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 17:12)  Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.И не понятно как расход во внутренней системе померил.
 
 
 Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
 И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????
 
 И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????
 На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 13.9.2013
 Из: Омск
 Пользователь №: 205491
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pankratk @ 21.1.2014, 13:37)  На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так. А так с эти никто и не спорит
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 4.9.2012
 Пользователь №: 162001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(brul @ 21.1.2014, 10:57)  А так с эти никто и не спорит Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 10:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 24
 Регистрация: 13.9.2013
 Из: Омск
 Пользователь №: 205491
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 14:02)  Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится! когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику
				Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 10:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 4.9.2012
 Пользователь №: 162001
 
 
 
  
 | 
				Цитата(brul @ 21.1.2014, 11:15)  когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говоритьПлюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику
 Все верно!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.1.2014, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22)  Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает   Где же они совпадают? По вашим же данным должно быть 7,7А и 4 кВт. Разница на 15% конечно не объясняет разность напора в 4 раза, но тем не менее есть вопрос откуда появилась эта разница.  Присоединяюсь к мнению, что нужно бы более внимательно разобраться в мануале к частотнику. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2014, 17:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 6.8.2014
 Пользователь №: 241305
 
 
 
  
 | 
				В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
   |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |