Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкий перепад двления в ИТП, помогите.
ZVONE
сообщение 15.1.2014, 19:54
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.
1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.


По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.1.2014, 20:04
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 19:54) *
Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало.
1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально.
2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст.
3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст.
Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал.
Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.


По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
Если расход в системе выведен на расчётный, то что Вы ещё хотите? Да, дому надо прогреться, это ж сколько тонн воды и камня?.. Обычное дело. Если новостройка, то вообще долго можно сушить. До целого сезона доходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZVONE
сообщение 16.1.2014, 10:22
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417



Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 12:49
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) *
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif

Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления. При расходе через ближайший "стояк" он и греет, а остальные стоят. Количество тепла это расход воды на РАЗНИЦУ температур (расход, естественно, через каждый "стояк").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.1.2014, 18:40
Сообщение #35


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



циркуляционный насос вторичного контура. и требуемый напор 30 метров. это как минимум не нормально. откуда такие потерищи? вот как раз 4,5 это ближе к делу. Насос просто не встречает сопротивления, поэтому и перепад такой. сделаете гидравлическую настройку, перепад малость поменяется, скорее всего в большую строну. Но не в разы, так, малость.
ещё странно, что по схеме установка поддержания давления подключена одной линией к системе отопления. если это рефлекс, то там те жекомендуют разносить линии забора и подачи воды от устновки.

Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2014, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.1.2014, 19:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Уже 35 постов, а я так и не понял - Вы измеряете "перепад" на подаче и обратке СО, сопротивление которой "ооочень низкое"? Если так, то вы просто не там измеряете, принимая за источник паники падение давления на СО. Поставьте манометры на всасе и выхлопе насоса или байпасе подключенном туда же. Уверяю Вас другие цифры обнаружите. В чем источник паники то? Система же работает? Вот если у Вас насос "захлебывается" (при измерении давления на всасе большая разница с обраткой, я бы лично поменял его на меньшую мощность, чтобы не жечь попусту энергию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 20.1.2014, 2:21
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?

Сообщение отредактировал pankratk - 20.1.2014, 2:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 20.1.2014, 11:59
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Настройте балансировачные клапана и будет вам счастье,
Насос сильно переразмерен. такие дикие потери только наверно в кондиционирование могу вспомнить.

Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 6:21) *
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?


Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.


Сообщение отредактировал brul - 20.1.2014, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.1.2014, 12:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 3:21) *
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?

Рабочая точка насоса это зависимость давления от расхода. При большом расходе напор минимальный, а нагрузка на двигатель максимальная (двигатель может выйти из строя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.1.2014, 13:25
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 1:21) *
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?

При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 13:30
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 14:25) *
При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.

Как правило, насосы сигнализируют об этом. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 20.1.2014, 14:52
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 17:30) *
Как правило, насосы сигнализируют об этом. )

Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 15:04
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(brul @ 20.1.2014, 14:52) *
Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке? laugh.gif

Специально для "птиц-хохотунов" )
Прикрепленный файл  Indikator.JPG ( 301,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 20.1.2014, 17:00
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 12:30) *
Как правило, насосы сигнализируют об этом. )

Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.1.2014, 17:04
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 17:00) *
Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.

Не хотят учить "насосный язык", тунеядцы! Заставим! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 21.1.2014, 8:31
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 19:04) *
Специально для "птиц-хохотунов" )


При чем тут этот насос?
черным по белому
Цитата
Фамилия насоса WILO IL 40-160/2

где там у него сигнализатор?
кроме проволочки кт рядом валяется, никакого сигнализатора, а об этом в инструкции не пишут.

Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 21.1.2014, 9:12
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.
[/quote]

Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????

И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????

Сообщение отредактировал Чинный - 21.1.2014, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.1.2014, 9:26
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(brul @ 21.1.2014, 8:31) *
где там у него сигнализатор?

Копайте глыбжее, должон быть )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 21.1.2014, 9:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 17:12) *
Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая.
И не понятно как расход во внутренней системе померил.


Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5.
И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????

И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????


На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 21.1.2014, 9:57
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(pankratk @ 21.1.2014, 13:37) *
На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.


А так с эти никто и не спорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 21.1.2014, 10:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Цитата(brul @ 21.1.2014, 10:57) *
А так с эти никто и не спорит


Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brul
сообщение 21.1.2014, 10:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491



Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 14:02) *
Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!

когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику

Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 21.1.2014, 10:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Цитата(brul @ 21.1.2014, 11:15) *
когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику


Все верно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.1.2014, 15:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) *
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif

Где же они совпадают? По вашим же данным должно быть 7,7А и 4 кВт. Разница на 15% конечно не объясняет разность напора в 4 раза, но тем не менее есть вопрос откуда появилась эта разница.
Присоединяюсь к мнению, что нужно бы более внимательно разобраться в мануале к частотнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:03
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных