Низкий перепад двления в ИТП, помогите. |
|
|
|
15.1.2014, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало. 1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально. 2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст. 3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст. Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал. Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.
По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 20:04
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ZVONE @ 15.1.2014, 19:54)  Ура! Я попал в подвал! Вобщем перепад по манометрам между обраткой до нсаосов и подачей на гребенке после счетчиков 4м.в.ст. Потери на ПТО 3м.в.ст., соответственно насос дает не 4,5, а порядка 7м.в.ст. напора, что все равно мало. 1) Закрыл подачу после насоса свои 32метра насос нагнал моментально. 2)Включил в прямую второй насос вместе с первым, расход увеличился с 30 до 42, перепад до 9м.в.ст. 3)Закрыл один из главных стояков (их два) расход уменьшился до 24, перепад увеличился до 8м.в.ст. Итог: при всех моих "испытаниях" насос по расходу оставался в графике, а необходимого давления не давал. Думаю что надо померить силу тока на насосе, можно будет понять совпадают ли характеристики эл.двигателя с заводскими.
По поводу перепада температур: он уже несколько дней 15градусов, дом прогрелся подвал пока не топится. До конца недели планируется произвести регулировку балансировочных клапанов. Если расход в системе выведен на расчётный, то что Вы ещё хотите? Да, дому надо прогреться, это ж сколько тонн воды и камня?.. Обычное дело. Если новостройка, то вообще долго можно сушить. До целого сезона доходит.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2012
Пользователь №: 157417

|
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает
|
|
|
|
|
16.1.2014, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22)  Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает  Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления. При расходе через ближайший "стояк" он и греет, а остальные стоят. Количество тепла это расход воды на РАЗНИЦУ температур (расход, естественно, через каждый "стояк").
|
|
|
|
|
16.1.2014, 18:40
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
циркуляционный насос вторичного контура. и требуемый напор 30 метров. это как минимум не нормально. откуда такие потерищи? вот как раз 4,5 это ближе к делу. Насос просто не встречает сопротивления, поэтому и перепад такой. сделаете гидравлическую настройку, перепад малость поменяется, скорее всего в большую строну. Но не в разы, так, малость. ещё странно, что по схеме установка поддержания давления подключена одной линией к системе отопления. если это рефлекс, то там те жекомендуют разносить линии забора и подачи воды от устновки.
Сообщение отредактировал ssn - 16.1.2014, 18:44
|
|
|
|
|
16.1.2014, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Уже 35 постов, а я так и не понял - Вы измеряете "перепад" на подаче и обратке СО, сопротивление которой "ооочень низкое"? Если так, то вы просто не там измеряете, принимая за источник паники падение давления на СО. Поставьте манометры на всасе и выхлопе насоса или байпасе подключенном туда же. Уверяю Вас другие цифры обнаружите. В чем источник паники то? Система же работает? Вот если у Вас насос "захлебывается" (при измерении давления на всасе большая разница с обраткой, я бы лично поменял его на меньшую мощность, чтобы не жечь попусту энергию.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 2:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса?
Сообщение отредактировал pankratk - 20.1.2014, 2:25
|
|
|
|
|
20.1.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491

|
Настройте балансировачные клапана и будет вам счастье, Насос сильно переразмерен. такие дикие потери только наверно в кондиционирование могу вспомнить. Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 6:21)  Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса? Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая. И не понятно как расход во внутренней системе померил.
Сообщение отредактировал brul - 20.1.2014, 11:55
|
|
|
|
|
20.1.2014, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 3:21)  Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса? Рабочая точка насоса это зависимость давления от расхода. При большом расходе напор минимальный, а нагрузка на двигатель максимальная (двигатель может выйти из строя).
|
|
|
|
|
20.1.2014, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(pankratk @ 20.1.2014, 1:21)  Я хотел бы присоединиться к автору темы: почему всё таки не выдерживается рабочая точка в соответствии с характеристикой насоса? Ведь даже имея расход в 30 м3/ч, насос должен выдавать около 28 м.в.ст., а он даёт в 4 раза меньше. Как насос без ПЧ может выдавать рабочую точку <30 м3/ч-7 м.в.ст.>, при существующей характеристике для этого насоса? При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 14:25)  При вращении насоса в обратном направлении примерно так и бывает. Как правило, насосы сигнализируют об этом. )
|
|
|
|
|
20.1.2014, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491

|
Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 17:30)  Как правило, насосы сигнализируют об этом. ) Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке?
|
|
|
|
|
20.1.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(brul @ 20.1.2014, 14:52)  Кому и как? Своим братьям насосам, на насосьем языке?  Специально для "птиц-хохотунов" )
Indikator.JPG ( 301,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 159
|
|
|
|
|
20.1.2014, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 12:30)  Как правило, насосы сигнализируют об этом. ) Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(A.R. @ 20.1.2014, 17:00)  Да. Но эти сигналы понятны только для тех, кто инструкции читает. Причём внимательно. Не хотят учить "насосный язык", тунеядцы! Заставим! )
|
|
|
|
|
21.1.2014, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491

|
Цитата(Ernestas @ 20.1.2014, 19:04)  Специально для "птиц-хохотунов" ) При чем тут этот насос? черным по белому Цитата Фамилия насоса WILO IL 40-160/2 где там у него сигнализатор? кроме проволочки кт рядом валяется, никакого сигнализатора, а об этом в инструкции не пишут.
Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 8:35
|
|
|
|
|
21.1.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001

|
Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая. И не понятно как расход во внутренней системе померил. [/quote]
Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5. И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????
И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления????
Сообщение отредактировал Чинный - 21.1.2014, 9:24
|
|
|
|
|
21.1.2014, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(brul @ 21.1.2014, 8:31)  где там у него сигнализатор? Копайте глыбжее, должон быть )
|
|
|
|
|
21.1.2014, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 17:12)  Все просто он не там меряет давление, мерить нужно на выкиде и всасе насоса, и по возможности одним и тем же манометром, погрешность у них сильно большая. И не понятно как расход во внутренней системе померил.
Пост 1. Через пластинчатые теплообменники, т.е. еще макс. 4 м.вод.ст в ТА вот и давл. на всасе, так? Итого 8,5. И вот он вопрос если насос дает 30 куб.м/час должен он дать напор по графику или!!!!!!!!!! он подстраивается под сопротивление системы и не дает больше (понятие циркуляции) - теория имеет право на существование?????????
И еще, раз перепад 8,5 значит расход должен быть больше 30 точно, либо опять же подключен не верно! И откуда при подборе такие потери в системе отопления???? На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491

|
Цитата(pankratk @ 21.1.2014, 13:37)  На сколько я понимаю, какая бы ни была характеристика системы отопления (сопротивление), в любом случае рабочая точка должна быть на кривой характеристики насоса, хоть ты тресни. Всегда считал так. А так с эти никто и не спорит
|
|
|
|
|
21.1.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001

|
Цитата(brul @ 21.1.2014, 10:57)  А так с эти никто и не спорит Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!
|
|
|
|
|
21.1.2014, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 13.9.2013
Из: Омск
Пользователь №: 205491

|
Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 14:02)  Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится! когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику
Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 10:17
|
|
|
|
|
21.1.2014, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001

|
Цитата(brul @ 21.1.2014, 11:15)  когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику Все верно!
|
|
|
|
|
21.1.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22)  Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает  Где же они совпадают? По вашим же данным должно быть 7,7А и 4 кВт. Разница на 15% конечно не объясняет разность напора в 4 раза, но тем не менее есть вопрос откуда появилась эта разница. Присоединяюсь к мнению, что нужно бы более внимательно разобраться в мануале к частотнику.
|
|
|
|
|
18.8.2014, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305

|
В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|