Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> регулировка напряжения.
TashaW
сообщение 15.1.2014, 5:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217923



День добрый.
Имеется тепловая завеса. Имеем 2 тэна, 2 вентилятора, собственно и всё. тэны будут управляться твердотельными реле (ТТР). т.к. установка наипростейшая, нет смысла в контроллере (даже датчика температуры в канале не будет), так же будет кнопка пуск/стоп, которая будет подавать управляющий сигнал на вентиляторы, а вот на ТТР надо регулировать напряжение, так вот чем лучше это сделать? вобщем-то не сильно важно будет то ступенчатое регулирование или плавное...
тэны 3х фазные по 18кВт (27А), реле однофазные, на каждую фазу по реле, соответственно через одну реле проходит ток =54А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.1.2014, 5:59
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



18кВт это 18000/3/230=27A на фазу, а не 54.

установите термостат, датчик-реле. любое подходящее. только зачем там ТТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 15.1.2014, 7:20
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(TashaW @ 15.1.2014, 8:17) *
День добрый.
Имеется тепловая завеса. Имеем 2 тэна, 2 вентилятора, собственно и всё. тэны будут управляться твердотельными реле (ТТР). т.к. установка наипростейшая, нет смысла в контроллере (даже датчика температуры в канале не будет), так же будет кнопка пуск/стоп, которая будет подавать управляющий сигнал на вентиляторы, а вот на ТТР надо регулировать напряжение, так вот чем лучше это сделать? вобщем-то не сильно важно будет то ступенчатое регулирование или плавное...
тэны 3х фазные по 18кВт (27А), реле однофазные, на каждую фазу по реле, соответственно через одну реле проходит ток =54А

На такую мощность охлаждение тэнов надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 15.1.2014, 8:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



ТРМ1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TashaW
сообщение 16.1.2014, 7:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217923



Цитата(LordN @ 15.1.2014, 9:59) *
18кВт это 18000/3/230=27A на фазу, а не 54.

установите термостат, датчик-реле. любое подходящее. только зачем там ТТ?

ну так то да, только калориферов 2, соответственно на одну ТТР будет приходить 54А...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных