Здравствуйте, коллеги!
Сделал проект отопления и вентиляции поликлиники профосмотра. Потом позвонил кто-то (так и не понял кто) с вопросом о калорифере и с довольно странной интонацией сказал: "У Вас там есть приточная система, почему-то всего одна..."... Вот теперь сижу и думаю может у меня лыжи не едут... :-(
Подскажите, пожалуйста, может я какой пункт в СНиПе или СанПиНе пропустил? Достаточно ли для этого здания одной приточной системы? helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 15.1.2014, 8:21
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Почитайте СанПиН 2.1.3.2630-10. Я бы сделала отдельную ветку из венткамеры для лабораторий. А также хорошо бы сделать отдельную приточку для тех. помещений. Хотя с тех.помещениями большого криминала не вижу, можно ограничиться обратными клапанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 15.1.2014, 8:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Цитата(ast @ 15.1.2014, 10:21) *
Почитайте СанПиН 2.1.3.2630-10. Я бы сделала отдельную ветку из венткамеры для лабораторий. А также хорошо бы сделать отдельную приточку для тех. помещений. Хотя с тех.помещениями большого криминала не вижу, можно ограничиться обратными клапанами.

Так ведь получается что все лаборатории и рентген относятся к классу "Г", т.е. согласно 6.12 СанПиНа их допускается объединять между собой и с кабинетами врачей и прочими "В" и "Г" классами. Значит и с лабораториями ничего криминального нет? Или я не туда смотрю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 16.1.2014, 7:55
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Для рентген-кабинета-отдельная вентиляция. САНПиН 2.6.1.1192-03 почитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных