Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормативное расстояние. Защита футляром.
Nata$ha
сообщение 15.1.2014, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



Предусматриваются решения по переустройству участков городских наружных сетей водопровода и канализации в местах их сближения с опорами воздушной линией электропередачи (ВЛ) 110 кВ.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.7.23*.
7.23* Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Водопровод и напорная канализация и Самотечная канализация (бытовая и дождевая)- Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 кВ и выше - 3м.
Согласно правил устройства электроустановок ПУЭ (издание 7) п.2.5.288.
2.5.288. Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с подземными трубопроводами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.40*.
В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50 % расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т.п.), приведенных в п. 3 табл. 2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее.
При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы.
Вопрос. Существующий водопровод Ду-700мм расстояние в свету до фундамента ВЛ 3,8м, (по норме 3м). Нужно ли согласно ПУЭ предусматривать защиту фундамента опоры ВЛ футляром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.1.2014, 13:22
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Nata$ha @ 15.1.2014, 9:51) *
Предусматриваются решения по переустройству участков городских наружных сетей водопровода и канализации в местах их сближения с опорами воздушной линией электропередачи (ВЛ) 110 кВ.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.7.23*.
7.23* Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Водопровод и напорная канализация и Самотечная канализация (бытовая и дождевая)- Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 кВ и выше - 3м.
Согласно правил устройства электроустановок ПУЭ (издание 7) п.2.5.288.
2.5.288. Расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с подземными трубопроводами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.40*.
В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50 % расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т.п.), приведенных в п. 3 табл. 2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее.
При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы.
Вопрос. Существующий водопровод Ду-700мм расстояние в свету до фундамента ВЛ 3,8м, (по норме 3м). Нужно ли согласно ПУЭ предусматривать защиту фундамента опоры ВЛ футляром?

ПУЭ в данном случае главнее... При согласовании проекта вы будете согласовывать с электросетями и вам скорее всего укажут на футляры...Футляры лучше из ПЭ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных