Добрый день. Есть ли у кого-нибудь рассчитанные удельные теплопоступления для помещения серверной?
|
|
|
|
|
15.1.2014, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Есть. у ІТ-шника Вашей серверной
|
|
|
|
|
15.1.2014, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Vik, что же вы вводите в заблуждение? итишники зачастую даже не подозревают об этом. Anele_14, а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной, прибавьте к этому мощность освещения и получите искомую цифирь.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну и про теплопоступление как для обычного помещения не забывайте. А то бывает в серверных попадаются окна на юг во всю стену. А это может быть величина сопоставимая.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200512

|
Спасибо. Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. Хотелось бы узнать-быть может есть укрупненное значение удельных теплопоступлений - по которому можно посчитать?
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Цитата(Gruz1709 @ 15.1.2014, 10:51)  Vik, что же вы вводите в заблуждение? итишники зачастую даже не подозревают об этом. Anele_14, а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной, прибавьте к этому мощность освещения и получите искомую цифирь. А когда бегут к электрикам и криком кричат, что им 10 кВт не хватает - тоже не знают? Ну а насчет блоков питания (энергопотребления) Вы правы. Так что этой девочке (Я извиняюсь, если Anele 14 - не девочка) бежать, чиркая копчиком по палубе и измерять сечение входного кабеля? Нехай напишут итишники, электрики (ГИП вообще - есть?) Ну, с Новым Годом (старым)
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Кстати, я вспоминаю, что по серверным было много тем и в одной из них кто-то приводил данные нагрузки на 1 м кв. Поищите. Хотя это было давно, а эта техника очень быстро развивается...
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 13:02)  Спасибо. Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. Хотелось бы узнать-быть может есть укрупненное значение удельных теплопоступлений - по которому можно посчитать? Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. Совершенно законно.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Я чего-то опять не понял. Нет данных по УЖЕ УСТАНОВЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ?
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(daddym @ 15.1.2014, 13:56)  Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. Совершенно законно. О! надёжно.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
В чем проблема пойти в серверную и переписать мощности блоков? Или серверная теоретическая в рамках курсового проекта? Тогда 5 кВт на 1 м. кв.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 13:02)  .... Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. ... Тепловыделения разных типов оборудования могут отличаться в разы. Одна стандартная стойка (19" 26U) может выделять как 2-3, так и 20-30 кВт (а то и больше). Можно считать, что на 1-1.5 кв.м площади серверной приходится одна стойка. Вот и думайте.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:12
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 7:11)  Добрый день. Есть ли у кого-нибудь рассчитанные удельные теплопоступления для помещения серверной? Ну т.е. средняя температура по больнице? Каку бы цифру вам не озвучили на форуме она будет ошибочна.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(daddym @ 15.1.2014, 13:56)  Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. ... Exactly ! Но за минусом мощности компрессоров системы кондиционирования (если они в том же помещении)
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:19
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Akela @ 15.1.2014, 10:13)  Exactly ! Но за минусом мощности компрессоров системы кондиционирования (если они в том же помещении)  Это с какой же статии за минусом? Если компрессора разместили в серверной то за плюсом доли мощности привода компрессора.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200512

|
Извиняюсь-не правильно выразилась про установленное оборудование. Выполняется стадия проект и оборудования как-такого еще нет и предоставить данных на данном этапе нам не могут.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(JJJJ @ 15.1.2014, 14:19)  ...Если компрессора разместили в серверной то за плюсом доли мощности привода компрессора. Работа компрессоров сбрасывается на конденсаторе. Так ведь ?
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:22
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Akela @ 15.1.2014, 10:21)  Работа компрессоров сбрасывается на конденсаторе.
Так ведь ? Полезная работа да.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Ну, то есть они не могут, а Вы должны. И опять - без баяна... Вы кто в этом паровозе? ГИП есть? Пишите бумагу, что я (ну, Вы то есть) принимаю электрические нагрузки серверной в объеме 10 кВт (Ну, или другая цифра). Прошу уточнить. В случае если уточнения не последует в течение (24 часов - или другая цифра) считаю данный документ ТЗ. Подпись, протокол, отпечатки пальцев. И копию хранить вечно.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Цитата(Gruz1709 @ 15.1.2014, 11:51)  а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной Бред! Вот так понасчитают "необходимую" хол. мощность, да еще и IT-шник добавит своих "пожеланий" на будущий апгрейд серверов (попросит увеличить установочную хол. мощность с учетом будущего планируемого увеличения кол-ва серверов).... а потом удивляются, почему система нормально не работает (и выходит из строя компрессор через год, если система неинверторная, то есть "старт-стоп")? P.S. у меня в домашнем компьютере установлен блок питания на 1000 Вт (1 кВт)... и Вы думаете он реально 1 кВт потребляет? Нет конечно! Возможности БП (паспортная мощность) и реальное энергопотребление системы - не одно и то же! С уважением...
|
|
|
|
|
16.1.2014, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Denni @ 16.1.2014, 19:02)  Бред! Это вполне нормальный практический метод подбора как кондиционеров так и ИБП. Альтернатива - измерять фактическое потребление на пике нагрузки. А чтобы не страдать от изменения нагрузки - делите на достаточное количество компрессоров, если машины старт стопные. Штук 4 вполне хватит на абсолютно любые условия. Ну или тепловую инерцию помещения увеличивайте.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
To Daddym: Речь о том, что "новичку" (судя по кол-ву постов "Anele_14" и дате регистрации) предлагается "половинчатое" решение, не раскрывая всех нюансов и подводных камней. В моем понимании - либо ничего не стоит советовать вообще, либо советовать так, что бы человек не натворил беды на основании совета.
С уважением...
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну так в теме охладения серверных ньюансов и подводных камней на целую книжку. Да даже и по бытовым сплитам вполне можно книгу написать, а Вы предлагаете в паре постов получить все ответы.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Я к тому, что переразмеренный кондишен в серверной комнате - едва ли не самая распостраненная ошибка, приводящая к скорой кончине старт-стопа и неудовольствию Заказчика (это я Вам как сервисный инженер говорю... так сказать из своей практики). Потому и написал, что ориентироваться "по номиналу БП" = ошибочно.
С уважением...
|
|
|
|
|
17.1.2014, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964

|
лично я при грубом расчете беру потребляемую мощность именно оборудования на стойке а не блоков питания+ общую площадь помещения из расчета 100вт на м... вроде все тьфу тьфу тьфу работает... что же касается сабжа то в данном случае не нужно городить городушки а бегом к заказчику..посадите его на электрический стул и пытайте пытайте пытайте пока не скажет необходимые данные...ибо если посчитаете на абум то дрючить будут вас... ладно посчитаете с запасом..а если не хватит холода что тогда?
|
|
|
|
|
  |