> Вентиляция серверной
Anele_14
сообщение 15.1.2014, 10:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200512



Добрый день. Есть ли у кого-нибудь рассчитанные удельные теплопоступления для помещения серверной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.1.2014, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Есть.
у ІТ-шника Вашей серверной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 15.1.2014, 10:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Vik, что же вы вводите в заблуждение? итишники зачастую даже не подозревают об этом. smile.gif

Anele_14, а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной, прибавьте к этому мощность освещения и получите искомую цифирь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 15.1.2014, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну и про теплопоступление как для обычного помещения не забывайте. А то бывает в серверных попадаются окна на юг во всю стену. А это может быть величина сопоставимая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anele_14
сообщение 15.1.2014, 12:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200512



Спасибо. Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. Хотелось бы узнать-быть может есть укрупненное значение удельных теплопоступлений - по которому можно посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.1.2014, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(Gruz1709 @ 15.1.2014, 10:51) *
Vik, что же вы вводите в заблуждение? итишники зачастую даже не подозревают об этом. smile.gif

Anele_14, а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной, прибавьте к этому мощность освещения и получите искомую цифирь.

А когда бегут к электрикам и криком кричат, что им 10 кВт не хватает - тоже не знают?
Ну а насчет блоков питания (энергопотребления) Вы правы.
Так что этой девочке (Я извиняюсь, если Anele 14 - не девочка) бежать, чиркая копчиком по палубе и измерять сечение входного кабеля?
Нехай напишут итишники, электрики (ГИП вообще - есть?)
Ну, с Новым Годом (старым)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.1.2014, 12:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Кстати, я вспоминаю, что по серверным было много тем и в одной из них кто-то приводил данные нагрузки на 1 м кв.
Поищите.
Хотя это было давно, а эта техника очень быстро развивается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 15.1.2014, 12:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 13:02) *
Спасибо. Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. Хотелось бы узнать-быть может есть укрупненное значение удельных теплопоступлений - по которому можно посчитать?

Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. Совершенно законно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.1.2014, 12:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Я чего-то опять не понял.
Нет данных по УЖЕ УСТАНОВЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 15.1.2014, 13:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(daddym @ 15.1.2014, 13:56) *
Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. Совершенно законно.

О! надёжно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 15.1.2014, 13:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



В чем проблема пойти в серверную и переписать мощности блоков?

Или серверная теоретическая в рамках курсового проекта? Тогда 5 кВт на 1 м. кв. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 15.1.2014, 13:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 13:02) *
.... Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. ...


Тепловыделения разных типов оборудования могут отличаться в разы. Одна стандартная стойка (19" 26U) может выделять как 2-3, так и 20-30 кВт (а то и больше). Можно считать, что на 1-1.5 кв.м площади серверной приходится одна стойка.
Вот и думайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.1.2014, 13:12
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 7:11) *
Добрый день. Есть ли у кого-нибудь рассчитанные удельные теплопоступления для помещения серверной?

Ну т.е. средняя температура по больнице?
Каку бы цифру вам не озвучили на форуме она будет ошибочна. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 15.1.2014, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(daddym @ 15.1.2014, 13:56) *
Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. ...


Exactly !
Но за минусом мощности компрессоров системы кондиционирования (если они в том же помещении) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.1.2014, 13:19
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Akela @ 15.1.2014, 10:13) *
Exactly !
Но за минусом мощности компрессоров системы кондиционирования (если они в том же помещении) smile.gif

Это с какой же статии за минусом?
Если компрессора разместили в серверной то за плюсом доли мощности привода компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anele_14
сообщение 15.1.2014, 13:20
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200512



Извиняюсь-не правильно выразилась про установленное оборудование. Выполняется стадия проект и оборудования как-такого еще нет и предоставить данных на данном этапе нам не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 15.1.2014, 13:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(JJJJ @ 15.1.2014, 14:19) *
...Если компрессора разместили в серверной то за плюсом доли мощности привода компрессора.


Работа компрессоров сбрасывается на конденсаторе.

Так ведь ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.1.2014, 13:22
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Akela @ 15.1.2014, 10:21) *
Работа компрессоров сбрасывается на конденсаторе.

Так ведь ?

Полезная работа да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 15.1.2014, 13:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ну, то есть они не могут, а Вы должны.
И опять - без баяна...
Вы кто в этом паровозе?
ГИП есть?
Пишите бумагу, что я (ну, Вы то есть) принимаю электрические нагрузки серверной в объеме 10 кВт (Ну, или другая цифра).
Прошу уточнить. В случае если уточнения не последует в течение (24 часов - или другая цифра) считаю данный документ ТЗ.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.
И копию хранить вечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 16.1.2014, 18:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Gruz1709 @ 15.1.2014, 11:51) *
а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной

Бред!
Вот так понасчитают "необходимую" хол. мощность, да еще и IT-шник добавит своих "пожеланий" на будущий апгрейд серверов (попросит увеличить установочную хол. мощность с учетом будущего планируемого увеличения кол-ва серверов).... а потом удивляются, почему система нормально не работает (и выходит из строя компрессор через год, если система неинверторная, то есть "старт-стоп")?

P.S. у меня в домашнем компьютере установлен блок питания на 1000 Вт (1 кВт)... и Вы думаете он реально 1 кВт потребляет? Нет конечно! Возможности БП (паспортная мощность) и реальное энергопотребление системы - не одно и то же!

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 16.1.2014, 18:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Denni @ 16.1.2014, 19:02) *
Бред!

Это вполне нормальный практический метод подбора как кондиционеров так и ИБП.
Альтернатива - измерять фактическое потребление на пике нагрузки.
А чтобы не страдать от изменения нагрузки - делите на достаточное количество компрессоров, если машины старт стопные. Штук 4 вполне хватит на абсолютно любые условия. Ну или тепловую инерцию помещения увеличивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 16.1.2014, 18:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



To Daddym:
Речь о том, что "новичку" (судя по кол-ву постов "Anele_14" и дате регистрации) предлагается "половинчатое" решение, не раскрывая всех нюансов и подводных камней.
В моем понимании - либо ничего не стоит советовать вообще, либо советовать так, что бы человек не натворил беды на основании совета.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.1.2014, 14:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну так в теме охладения серверных ньюансов и подводных камней на целую книжку. Да даже и по бытовым сплитам вполне можно книгу написать, а Вы предлагаете в паре постов получить все ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 17.1.2014, 15:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Я к тому, что переразмеренный кондишен в серверной комнате - едва ли не самая распостраненная ошибка, приводящая к скорой кончине старт-стопа и неудовольствию Заказчика (это я Вам как сервисный инженер говорю... так сказать из своей практики).
Потому и написал, что ориентироваться "по номиналу БП" = ошибочно.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAROMIR
сообщение 17.1.2014, 20:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964



лично я при грубом расчете беру потребляемую мощность именно оборудования на стойке а не блоков питания+ общую площадь помещения из расчета 100вт на м... вроде все тьфу тьфу тьфу работает... что же касается сабжа то в данном случае не нужно городить городушки а бегом к заказчику..посадите его на электрический стул и пытайте пытайте пытайте пока не скажет необходимые данные...ибо если посчитаете на абум то дрючить будут вас... ладно посчитаете с запасом..а если не хватит холода что тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных