Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.1.2014, 13:50)

Это оборудование действительно центральный кондиционер, но он не "канального" типа. Это КТЦ2-31.5 Харьковского завода (может КТЦ3-31.5). Такие кондиционеры массово использовались в качестве приточных камер. Секция орошения применялась для адиабатического охлаждения и увлажнения воздуха.
Даже если секция орошения работает, никаого 2-го подогрева там не нужно. Никакого кондиционирования воздуха там нет - по технологической схеме это обычная приточная вентиляция.
А еще это может быть и просто КТЦ или даже КТ.
На какую он производительность? По рисунку не понять. Примерно 20-40 тыс. м3/ч.
Секция орошения применялась как для адиабатического увлажнения и хлаждения
так и для политропического охлаждения и осушения. А вообще оросительная камера
уникальный тепломассообменный аппарат и может обеспечить практически
любые разумные параметры воздуха. Второй подогрев иногда действительно не нужен,
для этого приходится перегревать наружный воздух и таким образом обеспечить нужную температуру притока,
но влажность при этом неконтролируема, что уж получится. Второй же подогрев обеспечит
параметры помещения и по влажности и по температуре. На картинке второго подогрева
нет, но он, теоретически, может быть и канального типа и расположен где нибудь вне камеры.
Впрочем для школы вряд -ли в те годы принимали оптимальные параметры по ГОСТ.