alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2014, 13:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(rkobzov @ 11.2.2014, 15:53) *
Может я и не прав, но в моем понимании это условно чистые стоки, и они относятся к системе К2 при их определении.

Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:57) *
так с этого то вопрос, собственно, и начинался) где в нормах прописано, что это условно чистые стоки? ОВшники просят указать...


Смотрим СНиП 2.04.01-85*
Цитата
20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.

если не нравится СНиП, смотрим СП 30.13330.2012
Цитата
8.6.1 Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений.

Как видно-ни про какие условно чистые стоки речи не идет. Водостоки только для дождевых и талых вод.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.2.2014, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2014, 13:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Nate @ 11.2.2014, 15:51) *
alexandrpjatkov, трап с сухим сифоном ставлю

Помоему-очень даже неплохо...
Nate, в качестве спасиба нельзя ли сюда заглянуть?))

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.2.2014, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nate
сообщение 11.2.2014, 13:29
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 29.12.2008
Из: СПб
Пользователь №: 27272



alexandrpjatkov, заглянула)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.2.2014, 13:56
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Nate @ 11.2.2014, 14:29) *
alexandrpjatkov, заглянула)

Правильно сделали, красивых девушек много не бывает biggrin.gif
По вашему вопросу: только к К1, если нет возможности отдельную систему К3 с выпуском в сеть К2.
В К2 нельзя, ибо:
СНиП 2.04.01-85* п20.2. Прим.2. Не допускаются отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 11.2.2014, 13:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Nate @ 11.2.2014, 16:29) *
alexandrpjatkov, заглянула)

Вот видите! Уже правильный результат заглядывания появился!)
Цитата(Dmitry_vk @ 11.2.2014, 16:56) *
Правильно сделали, красивых девушек много не бывает biggrin.gif
По вашему вопросу: только к К1, если нет возможности отдельную систему К3 с выпуском в сеть К2.
В К2 нельзя, ибо:


Заглядывайте туда почаще!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных