Изменение уклона наружной канализации |
|
|
|
16.1.2014, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
Добрый день, хотелось бы узнать о возможности изменения уклона наружной канализации, не нашел в СНиП. Например возьмем 3 участка одного диаметра (1-2,2-3,3-4) и возьмем минимальные уклоны 0,005 и 0,007. Где-то я читал про то, что уклон можно изменять по ходу течения в меньшую сторону, например участок 1-2 - 0.007, 2-3 - 0.005, 3-4 - 0.005. (например, если я не прихожу в колодец, куда будет осуществляться отвод сточных вод). Вопрос где прописано, что я не могу принимать уклоны 1-2 - 0.007 2-3 - 0.005 3-4 - 0.007 Или например начать с меньшего, а затем увеличить 1-2 -0.005 2-3 -0.007 3-4 -0.007
|
|
|
|
|
16.1.2014, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(vitaly_spb @ 16.1.2014, 16:40)  Добрый день, хотелось бы узнать о возможности изменения уклона наружной канализации, не нашел в СНиП. Например возьмем 3 участка одного диаметра (1-2,2-3,3-4) и возьмем минимальные уклоны 0,005 и 0,007. Где-то я читал про то, что уклон можно изменять по ходу течения в меньшую сторону, например участок 1-2 - 0.007, 2-3 - 0.005, 3-4 - 0.005. (например, если я не прихожу в колодец, куда будет осуществляться отвод сточных вод). Вопрос где прописано, что я не могу принимать уклоны 1-2 - 0.007 2-3 - 0.005 3-4 - 0.007 Или например начать с меньшего, а затем увеличить 1-2 -0.005 2-3 -0.007 3-4 -0.007 Нигде не написано. Возьмите таблицы Лукиных и поиграйтесь. Назначьте расход и попропускайте этот расход в трубе, следя за величиной наполнения трубы. Не допускайте подпора стоков и поймете все.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 21:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не рекомендуется создавать зоны с пониженной скоростью, там будут отложения. Но Ольга права, надо это всё "пощупать", тогда понятно станет
|
|
|
|
|
17.1.2014, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223

|
нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Marina_mgn @ 17.1.2014, 5:59)  нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада. А ссылку на норматив предоставили они?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
То как изменяется наполнение в канализации и скорость течения в зависимости от уклона это я все понимаю. Меня интересует конкретно почему экспертиза заворачивает, на что они ссылаются? Если например им доказать расчетом что при уклоне 0.005 и 0.007 труба не будет заполняться полностью и скорость будет соответствующая. И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец?
Сообщение отредактировал vitaly_spb - 17.1.2014, 8:33
|
|
|
|
|
17.1.2014, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31)  И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец? а почему нельзя в начале принять 0,005, а потом пройти с 0,007 ?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31)  И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец? При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))).
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(aminopower @ 17.1.2014, 9:49)  При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))). А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Mozarello @ 17.1.2014, 10:10)  А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах. Нет, так нет. Так и напишите в ответах на замечания.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
Цитата(aminopower @ 17.1.2014, 9:49)  При построении профиля следует стремиться к тому, чтобы скорости течения по возможности постепенно возрастали. На норматив сослаться не получиться, зато в учебниках про это пишут))). Это да, я и сам учился по специальности. Но например когда от здания идет много выпусков и собираешь их одной сетью, я не вижу ничего критического, чтобы уменьшить уклон после какого-нибудь выпуска, чтобы вписаться в последний колодец (где врезаешься в магистральную сеть). Тем более от выпуска поступают стоки и соответственно не факт, что скорость упадет, т.к. расход увеличится Цитата(Mozarello @ 17.1.2014, 10:10)  А если допустим нет такой возможности? (пересечение с сетями и тд.) Мне вот тоже интересно на чем основывают заключения экспертизы. рекомендовать понятное дело можно. но запрещать если, то надо это делать по документам а не на словах. Полностью согласен, я сколько не искал не смог найти. А получать замечание и потом доказывать что-то экспертам не очень хочется, на это времени много уйдет. Если только непосредственно к ним приезжать и разъяснять с расчетам.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 9:31)  То как изменяется наполнение в канализации и скорость течения в зависимости от уклона это я все понимаю. Меня интересует конкретно почему экспертиза заворачивает, на что они ссылаются? Если например им доказать расчетом что при уклоне 0.005 и 0.007 труба не будет заполняться полностью и скорость будет соответствующая. И почему нельзя например идти с уклоном 0.007, а на последнем участке принять 0.005, если не попадаешь в колодец? Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона. пп.4.7 СНиП 2.04.03-85.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 10:43)  Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона. пп.4.7 СНиП 2.04.03-85. все равно гастарбайтеры сделают как получится....
|
|
|
|
|
17.1.2014, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 10:43)  Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона. пп.4.7 СНиП 2.04.03-85. В этом пункте речь идет о стыковке разных диаметров трубопровода, вопросов нет. А меня интересует изменение уклона при одинаковых диаметрах трубопровода.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 10:43)  Можно. Но нужно соединять трубы по расчётному уровню потока. Т.е. должны быть небольшие перепады по лотку при уменьшении уклона. пп.4.7 СНиП 2.04.03-85. мне казалось что этот пункт относится с соединениям труб различных диаметров. а если один диаметр и уменьшение уклона? тоже самое написал) не увидел сообщение))))
|
|
|
|
|
17.1.2014, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215223

|
Вы получали когда-нибудь замечания экспертизы? Они не всегда ссылаются на норматив. Иногда они просто указывают что нужно исправить. Эксперт нам попался в возрасте ... скажем так, очень опытная женщина; и ссылалась она на учебник Канализации 1975года. Мы нашли подтверждение этому в учебнике по Канализации за 1987год потом у себя)))) Возможно, скоро, это правило всеми забудется (так как почти не в каком нормативе не оговаривается) и можно будет проектировать сначала 0,007, потом 0,005. Лично я просто решила предупредить, так как сама столкнулась с подобным.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Marina_mgn @ 17.1.2014, 12:03)  Возможно, скоро, это правило всеми забудется (так как почти не в каком нормативе не оговаривается) и можно будет проектировать сначала 0,007, потом 0,005. и мир потонет в .....
|
|
|
|
|
17.1.2014, 11:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 10:55)  В этом пункте речь идет о стыковке разных диаметров трубопровода, вопросов нет. А меня интересует изменение уклона при одинаковых диаметрах трубопровода. В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 11:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ещё- Канализация, Яковлев. параграф - Конструирование канализационной сети.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Я так понимаю у Вас 200-ка? Так почему Вы смотрите на правила для коллекторов???????
|
|
|
|
|
17.1.2014, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 12:22)  В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично. 4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 12:22)  В этом пункте нет ни слова о разных диаметрах при соединении по уровню. Раньше писали лаконично. И что из этого следует? что надо соединять 160 трубу со 160 допустим...по шелыге? Иначе никак? а то что диаметр один и как то все равно что низ трубы что шелыга.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 12:32)  Ещё- Канализация, Яковлев. параграф - Конструирование канализационной сети. Речь идет не про коллектор. При проектировании коллектора смотрят на гидравлический расчет
|
|
|
|
|
17.1.2014, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
images.jpg ( 8,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55А если сослаться на пункт 2.41 где написано что допускается уменьшение уклона на отдельных участках?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 13:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(lexa00 @ 17.1.2014, 12:48)  Я так понимаю у Вас 200-ка? Так почему Вы смотрите на правила для коллекторов??????? А почему 200-ка не может быть коллектором? Часто это вообще наибольший диаметр в поселковых сетях. Да и от того, что обзовём трубу коллектором суть не изменится.
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.8.2013
Пользователь №: 201654

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 14:55)  А почему 200-ка не может быть коллектором? Часто это вообще наибольший диаметр в поселковых сетях. Да и от того, что обзовём трубу коллектором суть не изменится. Под коллектором подразумевается сеть в которую врезаются выпуски дворовых и внутриквартальных сетей. А сеть, которая собирает выпуски из здания называется дворовой сетью. (о которой и идет речь) Если следовать Вашей логике и обозвать дворовую сеть коллектором, то ссылаясь на фото из учебника можно выпуски из зданий делать без устройства смотровых колодцев, вот экономия получится
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Marina_mgn @ 17.1.2014, 5:59)  нигде не написано, но мне экспертиза завернула проект, в котором у меня уклоны подобным образом варьировались. В замечаниях было написано, что нельзя уменьшать уклон на канализации - пришлось делать меньше только после перепада. Ну да так и делают - после перепада:
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vitaly_spb @ 17.1.2014, 15:38)  Под коллектором подразумевается сеть в которую врезаются выпуски дворовых и внутриквартальных сетей. А сеть, которая собирает выпуски из здания называется дворовой сетью. (о которой и идет речь) Если следовать Вашей логике и обозвать дворовую сеть коллектором, то ссылаясь на фото из учебника можно выпуски из зданий делать без устройства смотровых колодцев, вот экономия получится  Можно - иногда так и делают. пс был у меня недавно случай - надо было подключить маленькую аптеку к городскому самотечному коллектору Ду800мм. Солифт- напорка 32мм - и дырочка в шелыге бетонной трубы. А Вы бы колодец запроектировали?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.1.2014, 15:39)  Ну да так и делают - после перепада Перепад от 0,5 м [со стояком]? Или достаточно водослива и разницы отметок до 0,5 м?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 16:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nagger @ 17.1.2014, 16:53)  Перепад от 0,5 м [со стояком]? Или достаточно водослива и разницы отметок до 0,5 м? Естественно стараются брать до 0,5м, что бы стояк не городить.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|