Добрый день. Случилась такая ситуация: на объект было поставлено и смонтировано вентиляционное оборудование (приточные и приточно-вытяжные установки уличного исполнения), но при наступлении первых морозов оборудование стало выходить в аварию по угрозе замерзания капилярного термостата, который как выяснилось расположен с наружной части вентустановки над коллектором теплообменника, и коллекторы теплообменников также расположены снаружи. На место были вызваны представители завода изготовителя, которые закрыли датчик капилярного термостата и коллектора самодельными кожухами (утеплили). В связи с чем у меня возник вопрос - какие требования предъявляются при производстве приточных и приточно-вытяжных установок - толщина стенки корпуса установки - наличие водоотводящих козырьков - допускается ли установка датчиков от замерзания снаружи установки и в каких случаях - допускается ли установка теплообменников с коллекторами снаружи установки в таком исполнении. А лучше всего подскажите каким нормативным актом это все регламентируется.Своими силами в интернете не могу найти. Т.к завод-изготовитель утверждает, что данные установки - уличного исполнения, а у меня большие сомнения по этому поводу.
|