trollercon
сообщение 23.1.2014, 17:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Здравствуйте! Делаю холодоцентр. Трубы от чиллера на крыше соединяются с коллекторами, оттуда идёт разводка по потребителям. Особенности входа труб от потребителей таковы, что один из коллекторов можно разместить только вертикально. Как бы какая разница, но я до сих под о таком не слышал. Можно ли, и есть ли какие-нибудь особенности, подводные камни и пр.?

Сообщение отредактировал trollercon - 23.1.2014, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 23.1.2014, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Пояснение (правка не сработала). На крыше - чиллеры, коллекторы - в помещении холодоцентра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.1.2014, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вертикальный коллектор это одно из лучших решений, снизу на обратке делайте мусоросборник.

Сообщение отредактировал v-david - 23.1.2014, 18:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.JPG ( 86,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 23.1.2014, 19:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вы нам бы схему приложили бы. Тогда может еще что-нибудь посоветовали бы. Например смесительный ресивер, если у вас чиллера, а не чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 23.1.2014, 21:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(v-david @ 23.1.2014, 18:27) *
вертикальный коллектор это одно из лучших решений, снизу на обратке делайте мусоросборник.

Бесспорно!
А если на другом конце коллектора сделать открытый расширительный бак, то это и будет Жар-Птица эксплуатационщиков!
Повезло...

Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.1.2014, 21:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



kord глумится, не открытый не надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 24.1.2014, 14:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



И в мыслях не было. Делюсь личным опытом.
Для больших производительностей открытый расширительный бак предпочтительней закрытого.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 24.1.2014, 14:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Открытый бак конечно удобней, но для гликоля возникает проблема кислорода, а для воды - зарождения жизни.
Как Вы с этим боролись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 24.1.2014, 14:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Для больших производительностей лучше сделать автоматическую подпитку со сбросом излишков обратно в бак. На 5МВт систему достаточно 500-700л мембранника и станции. Но открытый проще, правда с гликолем воняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 24.1.2014, 16:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(daddym @ 24.1.2014, 15:47) *
Открытый бак конечно удобней, но для гликоля возникает проблема кислорода, а для воды - зарождения жизни.
Как Вы с этим боролись?

С гликолями не работал. На низкотемпературных системах работал исключительно с хлористым кальцием. С ним проблем не было, хотя раствор очень гигроскопичен. Если правильно сконструирована система, включая солеконцентратор, то не было ни коррозии, ни снижения концентрации.
С водой - да, смотровые стекла на баке зеленью покрывались. Приходилось в регламентах прописывать очистку стекол два раза в год. А что внутри бака - ни разу не видел. Работает до следующего кап ремонта...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных