Гость_Гость_ГОСТЬ_*
сообщение 16.11.2006, 18:54
Сообщение #1





Guest Forum






Есть обеденный зал ресторана с стеклянной кровлей, можно ли использовать теплые полы для отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 17.11.2006, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Все определяется теплотехническим расчетом. Хотя бы скинули планировки, исходные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 17.11.2006, 10:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



По СНиП 41-01-2003, приложению Б, пунктам Б.7 и Б.10 - нельзя. unsure.gif

Но, я не могу объяснить почему. Может, кто подскажет?? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*
сообщение 17.11.2006, 10:57
Сообщение #4





Guest Forum






Площадь зала 150кв.м. на отопление нужно 17 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Студент_*
сообщение 17.11.2006, 15:11
Сообщение #5





Guest Forum






Проверьте студента господа проектировщики!

Итог:12 контуров 83м.конур,теплоотдача с 1м 113.6Вт собственно все в фале прилагаеться!
(структура пола, пенопласт 50мм +стяжка 50мм + плитка 5мм) расчет вел в Kan CO graf 3.5
bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.MDI ( 23,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cтудент_*
сообщение 17.11.2006, 15:35
Сообщение #6





Guest Forum






1.Забыл температура под перекрытием, наверное, не более 8С.
2.Забыл добавить длину подсоединения
bang.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________2.MDI ( 23,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Студент_*
сообщение 20.11.2006, 18:40
Сообщение #7





Guest Forum






Проверьте хоть кто-то мой расчет верен он или нет!!!???? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных