Добрый день уважаемые специалисты и форумчане!
Объект: Система приточной вентиляции воздуха (без рекуперации), с водяным калорифером. Контроллер Siemens ACX36 04 с выносным пультом управления ACX04.91G/VTS. Рециркуляционный насос есть, на смесительном узле установлен трехходовой клапан с двигателем Johnson Controls VA-7312-8001.
Установки следующие: Мин. t нагнетания 19°С, макс. t нагнетания 25°С. Регуляторы PI: PI 1 регулировка температуры в режиме нагрева Kp=2 Ti=250 PI 2 нижнее ограничение температуры в канале нагнетания в режиме нагрева Kp=4 Ti=30 PI 3 dth[ytt ограничение температуры в канале нагнетания в режиме нагрева Kp=-4 Ti=30 На гребенке обратки приточных установок установлен регулятор перепада давления Danfoss.
Проблема следующая, нет плавности регулирования. Поясню. при нагреве, температура задирается до 25-27°С, хотя клапан начинает закрываться от ~22°С. При вентилировании, температура воздуха в канале опускается до 14.5°С, но клапан начинает постепенно приоткрываться при t=19°С. В следствии долгой вентиляции, без подпитки, вода в теплообменнике остывает до 20°С и установка уходит в аварию, с полным открытием клапана. Приходиться работать на подорванный байпас, да бы не допустить остывания воды в теплообменнике до уставки.
Вопрос мой заключается в следующем, как на существующем оборудовании добиться плавного регулирования сред, без перегрева обратного трубопровода (теплоснабжающая компания грозит).
Спасибо!
|